@Sokol3 Кстати забыл вам описать еще один метод получения программы из eprom модуля.

Допустим у вас есть контроллер S5 с интерфейсом AS511(RS422) например S5-100U вы подключаете к нему ваш модуль вынимаете из него батарейку при включении видя нарушение целостности памяти он копирует содержимое вашего модуля во внутреннюю память контроллера. Затем при помощи преобразователя RS232->RS422 вы соединяетесь с контроллером и программы SIMATIC STEP5 и считываете ее блоки на компьютер.

Кстати такой PLC у меня есть 

image.png

Так что если считаете микросхемы или пришлете модуль то возможно осуществить считывание описанным выше способом. Если присылать модуль накладно то считайте микросхемы и пришлите их мне ввиде двоичных файлов а я попробую найти для них подходящий модуль и считать.

Если будите пытать сами вот схема

image.png

Также вы можете напрямую соединится с вашим PLC если у вас в корзине присутствует модуль интерфейса AS511

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


12 часов назад, gudstartup сказал:

Эти номера не годятся должен быть наподобие 6ES5-XXX-XXXXX больше никаких наклеек нет

наподобие вот этого с номерои программы?

К сожалению больше ничего нет на нем..

3 часа назад, gudstartup сказал:

Кстати забыл вам описать еще один метод получения программы из eprom модуля.

Уже который раз Вы даете мне надежду:)) спасибо за советы!!

3 часа назад, gudstartup сказал:

Допустим у вас есть контроллер S5 с интерфейсом AS511(RS422) например S5-100U вы подключаете к нему ваш модуль вынимаете из него батарейку при включении видя нарушение целостности памяти он копирует содержимое вашего модуля во внутреннюю память контроллера. Затем при помощи преобразователя RS232->RS422 вы соединяетесь с контроллером и программы SIMATIC STEP5 и считываете ее блоки на компьютер.

Боюсь такой не найду, повыбрасывали у кого были, спрашивал когда искал программатор.

3 часа назад, gudstartup сказал:

Так что если считаете микросхемы или пришлете модуль то возможно осуществить считывание описанным выше способом. Если присылать модуль накладно то считайте микросхемы и пришлите их мне ввиде двоичных файлов а я попробую найти для них подходящий модуль и считать.

А вот программатор сегодня вечером думаю будет у меня, микросхемы считаю. Тогда думаю проще скинуть с микросхем. Спасибо Вам, буду очень благодарен, готов оплатить вашу помощь!!

3 часа назад, gudstartup сказал:

Также вы можете напрямую соединится с вашим PLC если у вас в корзине присутствует модуль интерфейса AS511

Есть модуль визуально похожий,на нем фломастером написано MS760. К нему если подключаться то по rs232?

На схеме это получается его распиновка,верно?

Изменено пользователем Sokol3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Sokol3 сказал:

Есть модуль визуально похожий,на нем фломастером написано MS760. К нему если подключаться то по rs232?

Это не то!

Подключатся в любом случае как к контроллеру таки к интерфейсной плате через преобразователь RS232-RS422(20mA ) например через такой. Вообще очень полезная штука.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Sokol3 сказал:

На схеме это получается его распиновка,верно?

Это распиновка 15 контактного DSUB  а на интерфейсном модуле 25

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получилось считать микросхемы пока,правда,в 16тиричном формате:)

1micro.hex 2micro.hex 3 micro.hex

Еще нашел интересную штуку на 3ей микросхеме.

Как то вперед писал о том что в процессе поиска на стойке у меня вылазило окно с немецким текстом,но т.к. листал параметры случайно его закрыл. Так вот этот же текст сейчас увидел в коде с 3ей микросхемы) у меня есть подозрение что это как раз ввод в эксплуатацию обвесов станка. Только у меня больше не получилось это окно вызвать..

InkedIMG_20210922_094128_LI.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Sokol3 сказал:

Представители siemens написали что помочь не могут. 

Очень жаль.

Придется повозиться с вашими микросхемами или записать их в подобный модуль или просто изъять из них информацию о S5 блоках.

Вы еще заинтересованы в этом?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

Очень жаль.

Придется повозиться с вашими микросхемами или записать их в подобный модуль или просто изъять из них информацию о S5 блоках.

Вы еще заинтересованы в этом?

Конечно, ведь других вариантов нет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Ну что же будем пробовать!:smile:

Спасибо!

Нашел тут еще один программатор,но состояние не понятно.

БП точно не рабочий,но это думаю решится подбросом бп от ПК. А вот на самой плате пустые слоты,как думаете это память?

IMG_20210914_170417.jpg

IMG_20210914_170247.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Sokol3 Получил состав вашей программы довольно объемная.

Теперь осталось запихать это все в проект

image.png

Это будет дольше

А с программатором возится смыла особо нет так как все равно вы не знаете живой ли у него винчестер да и оболочка степ5 первых версий это нечто

Возможно скоро вы увидите вашу программу!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже не вериться,спасибо Вам огромное!!!

С программатором согласен,это займет много времени и комплектность неизвестна..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем уравнение Q0.1(вывод фиксатора магазина ) не сложное но там есть непонятные флаги установка которых отсутствует (это не опции) это говорит о том что они должны устанавливаться в NC когда работает ось магазина но я пока не нашел ссылок на эти флаги в какой либо документации как только выясним проблема будет решена. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, gudstartup сказал:

@Sokol3 Программа вычитана!:biggrin:

image.png

Круто,спасибо вам огромное!!!

2 часа назад, gudstartup сказал:

В общем уравнение Q0.1(вывод фиксатора магазина ) не сложное но там есть непонятные флаги установка которых отсутствует (это не опции) это говорит о том что они должны устанавливаться в NC когда работает ось магазина но я пока не нашел ссылок на эти флаги в какой либо документации как только выясним проблема будет решена. 

А как эти флаги обзываются? Возможно найдется что то в самом шкафу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Sokol3 сказал:

А как эти флаги обзываются? Возможно найдется что то в самом шкафу.

Эти флаги относятся к nc-pc интерфейсу но конкретного соответствия что это за сигналы неизвестно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
    • fantom.ul
    • ДОБРЯК
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
    • gudstartup
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
    • Fedor
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
    • ДОБРЯК
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)  
    • Fedor
×
×