Перейти к публикации

ATC рука сменщика


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3

Третий день вожусь со сменщиком инструмента.

Завожу программу

T1 M6

T2 M6

M99

До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.

При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.

Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.

При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.

Установил что это программа O9001 тормозит

Подскажите, как можно убрать эти тормоза.

Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая

Может предварительный просмотр влияет на торможение?

 

 

O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT

сигнал ATC Y21.6

Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел

Сменщик барабанного типа

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
11 часов назад, Viktor2004 сказал:

Он у всех контроллеров есть. Только на малых частотах возможен внутренний генератор

 

image.png

Вы наклеечку снимите и может там тип контроллера написан.

Я думаю частота все таки внутренним генератором обеспечивается передача данных по IO Link не требует много MB\S

У вас только один вход подвисает или все?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

У вас только один вход подвисает или все?

все естественно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотя конечно вы еще ее не заменили и поэтому говорить что это  виновата плата ввода\вывода  пока рано

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

все естественно

На плате собственный источник питания стоит проверить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, mrVladimir сказал:

Может и нестабильность - то такая, что внешнего нет.

Но не в 5 раз.

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

не видел.

А это что как не внутренний источник питания?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Но не в 5 раз.

Можно пилу посмотреть на общем БП,

Или поменять местами , их обычно 2 шт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

А это что как не внутренний источник питания?

предполагаю конденсатор

Товарищи, а может это плата в панели оператора виновата? Я ее не менял

А именно она транзитом передает данные от этой плате по IO LINK

21 минуту назад, gudstartup сказал:

Внутренний источник питани

Батарейку они ставят на плату в панели оператора. Там где входы запаролены

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Viktor2004 сказал:

предполагаю конденсатор

А дроссели разве не видно и шим преобразователи

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Сделайте генератор в ладдере и подайте на вход и трассируйте пока не увидите сбой чтобы смену не гонять )

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

дроссели разве не видно и шим преобразователи

Ну и как я его проверю что у него на выходе именно в момент сбоя?

5 минут назад, gudstartup сказал:

 Сделайте генератор

А я разве не то же самое сделал? Использовал внутренний генератор системный

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

А я разве не то же самое сделал? Использовал внутренний генератор системный

Извините не дочитал до конца

А почему квадратики в трассировщике не белые что значат эти сероватые сущности?

HDCPY002.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поменял местами БП и поменял плату ввода вывода в панеле оператора

На трассировщик для удобства завел и икс и игрек

 

IMG_20230914_084933_915.jpg

IMG_20230914_084656_371.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

не белые что значат эти сероватые сущности?

Виктор ,Ладдер остановите и фоткайте 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

что значат эти сероватые сущности

Масштаб мелкий и если в клетка не полностью занята единицей или нулем, она рисуется серой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-бы у моника не стоять пол часа нарисуйие в ладдере таймер на ваш Х и Y на срабатывание более чем положено и аварию напишите.

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 У вас на IO LINK только эти 2 платы или еще что нибудь висит?

Какая загрузка цикла у вас на экране  PMC STATUS?

@Viktor2004 В общем чего анализировать только время тратить надо поменять и все (если есть аналогичные платы)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

вас на IO LINK только эти 2

2

2 минуты назад, gudstartup сказал:

акая загрузка цикла у вас на экране  PMC STATUS?

Не понял. Загрузка 100%

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

Не понял. Загрузка 100%

Да это просто пипец там должны быть проценты а у ж 100 я никогда не видел!

Ваш ладдер загружен на 100% какой уж тут опрос ввода вывода! Вспомните что бывает на PC при загрузке в100%

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
    • maxx2000
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
×
×
  • Создать...