Перейти к публикации

Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880


chatjokey

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, Sokol3 сказал:

А на этих стойках нет какого то параметра,блокирующего редактирование остальных параметров как на современных стойках? 

Или пароля? 

Или здесь все сводится к выставлению верной комбинации перемычек?

нет. ключи и перемычки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


5 часов назад, Sokol3 сказал:

Кроме того переключатель,который в окошке оказался отломаным

Мало того что у станка всю кратковременную память вынесло так еще и включатель

сознания оторвали. Это видать чтобы с параметрами не баловали а тут вдруг села батарейка.

Если декодировали и правильно это уже полдела а что с фсу (магнитофона) считать так и не попробовали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, chatjokey сказал:

нет. ключи и перемычки

Надежный как АК47 говорите а затвор вот оторвали.:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, gudstartup сказал:

Мало того что у станка всю кратковременную память вынесло так еще и включатель

сознания оторвали. Это видать чтобы с параметрами не баловали а тут вдруг села батарейка.

Если декодировали и правильно это уже полдела а что с фсу (магнитофона) считать так и не попробовали?

Думаю это просто от раз.гильдяйства..

 

Что касается параметров,думаю декодировал правильно,не спешил,перепроверял и логический смысл в расшифрованном имеется:)

 

С фсу,если честно,не стал заморачиваться,его работоспособность до конца не известна.. 

6 часов назад, gudstartup сказал:

@Sokol3

Положение ключа

image.png

 

Спасибо)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Восстановил работу ключа,инпут заработал.

Скажите ввожу N100S20 ,жму инпут,надпись пропадает,но в списке параметров напротив 100 ничего не появляется,это нормально?

И еще вопрос - когда введу все параметры,станок нужно перезагрузить,или какая то процедура есть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем похоже я добил его своими действиями:(

Решил попробовать ввод с параметров N400,т.к. больше ничего не вводилось. Все шло хорошо до 425 параметра,после его ввода загорелись fault и alarm,стойка зависла,на плате ms100 светится красным pc. Стойка перестала загружаться,весит на первом экране,на кнопки не реагирует.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После перезагрузки станка на ms100 потух pc,и загорелись I/C и S faults. Все окончательно встало:(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16280052564745030684456321629630.jpg

 

 

 

 

кури мануал. 

там есть это. там же картинки что это за кнопки. 

мне некогда. сам станок поднимаю. 

Изменено пользователем chatjokey
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Sokol3 сказал:

Все шло хорошо до 425 параметра,после его ввода загорелись fault

Конечно ведь вы перешли к вводу машинных бит и вот в 425 параметре по вашему списку вы ввели image.png

Что значит 

image.png

image.png

И не удивительно что PC также придется вводить в эксплуатацию в соответствии с частью 2 commissioning manual

image.png

Скорее всего так как села батарейка программа в  памяти PC была разрушена и ее надо заново актуализировать очистить память pc cancel 0 предварительно установив биты 425#4=1 ну он и так у вас установлен и 437#7=1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, gudstartup сказал:

Скорее всего так как села батарейка программа

да. скорее всего то что ввел, после перезагруза опять слетело из-за дохлой батарейки. проверяй батарейку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, сбросил,вернулся с чего начал,начал ввод в эксплуатацию. Получилось считать с перфоленты,но machine data не сохраняются. Во время промотки ленты(как и раньше при ручном вводе) появляется надпись "control in action", я так понимаю из за этого не дает загрузить параметры.

Оба клбча в нужном положении. Есть мысли что может быть еще? По мануалу вроде бы все условия выполнил.

Я нашел три батарейки, на ms140,ms122,ms100. Все они были заменены на новые. Поэтому батарейки отпадают.

На стойке написано 8NE, отнес ее к 8N.

Хотя в мануале не понял про параметр N428. Что в нем нужно задать? Я задал то что считал до этого с перфоленты вручную.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из хорошего ошибка на блоке 6ES5921-3WB14 cpu ушла,теперь run стаало зеленым гореть.

На ms 140 все также input voltage fault,но я с параметрами так и не разобрался еще. Смущает этот "control in action".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, победил машинные данные.

Подскажите,как задать setting data в параметрах N15,N16,N23,N24?

По мануалу нужно указать зону обработки и подачи,но никак не могу разобраться с ними. И описания как это сделать не нашел. В параметрах список с типом А 10 строк в битовом формате. В какую нужно записывать нужное значение? Вот у меня к примеру зона обработки по Х 2000мм,а по У 1000мм.

 

На блоке питания MS140 так и горит ошибка input voltage,при этом входчщее напряжение,и питанин батарейки в норме. Главный привод запускается. Есть мысли куда посмотреть?

IMG_20210816_180702.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Когда разобрался,понял какой бред писал три сообщения выше. Читал видимо по диагонали с закрытыми глазами:)

 

В первой части есть глава по вводу в эксплуатацию осей. Параметры,указанные в ней были введены вместе с машинными данными.

Но у меня почему то привода не толтко ни в готовности,но вообще молчат. Индикация на них никакая не горит. На блоке питания ms140 упорно горит input voltage fault,при этом nc запускается,все норм,но оси не едут. В шкафу контроль напряжкний в норме.

Может быть это взаимосвязано? 

И зачем вообще на БП батарейка?

Не могу на него никакого описания найти. 

Из второй части ввода в эксплуатацию он описан в кратце,но у меня он ни такой..

IMG_20210819_193114.jpg

IMG_20210819_193126.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня тоже горит. и все работает. 

попробуй принудительно. 

1,2 замкнуть. где pe, l1, l2, 1,2.

1 и 2 это nc on. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...