Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

8 минут назад, BorisMe сказал:

нет, такое не пробовали ))

А можно попробовать  для компенсации износа винта и гайки продаются наборы шариков https://darxton.ru/catalog_section/shariki-dlya-shvp/

16 минут назад, Viktor2004 сказал:

Очень часто эти фирмы делают ШВП под заказ.

И делают их по чертежам заказчика например HIWIN или TBI а вы как раз заказчик и есть.

 

28 минут назад, BorisMe сказал:

При черновой обработке - вибрации значительные, станок если работать по штамповой стали - буквально жрёт инструмент.

При чистовой обработке (при минимальной нагрузке) - вибрации значительны везде где станок не тормозит в углах и разворотах.

А сервис проводил проверку геометрической точности например при помощи Renishaw Ballbar?

Можно также  произвести дополнительную настройку серво параметров

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


5 минут назад, gudstartup сказал:

И делают их по чертежам заказчика например HIWIN или TBI а вы как раз заказчик и есть.

Тогда им надо чертеж сделать. А просто заказной номер для них не пройдет

 

6 минут назад, gudstartup сказал:

А можно попробовать  для компенсации износа винта и гайки продаются наборы шариков

А Вы пробовали туда шарики засунуть? Хотя бы родные высыпавшиеся. Гы Гы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

А Вы пробовали туда шарики засунуть?

Это ремонтная технология ,поэтому делали и неоднократно !:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

А сервис проводил проверку геометрической точности например при помощи Renishaw Ballbar?

Можно также  произвести дополнительную настройку серво параметров

нет, проверку точности Renishaw Ballbar - не проводили.

Станок в сумме эти сервисники крутили вертели полтора месяца - сначала не могли определить что клинит подшипник, потом не могли восстановить работоспособность электроники (приводы уходили в самовозбуд как я понял) - после замены потшипников. 

Сервис - это слишком громкое название, для галочки в основном - не более (мои личные впечатления)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, BorisMe сказал:

- после замены потшипников. 

Возможно они с первого раза их  просто перетянули

Посмотрите для начала этот бит

image.png

ACD Function for automatically reducing the feedrate at corners (automatic corner override function) 0 : The function is not used. 1 : The function is used.

 

и далее в разделе B-64120EN PARAMETERS OF ACCELERATION/DECELERATION CONTROL

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Возможно они с первого раза их  просто перетянули

Они только пытались починить программно и потом диагностировали что механика. Плюс после замены потшипников электронщик восстанавливал работоспособность.

После замены потшипников (все оси)- ось Y легко проворачивалась рукой.

Всё дело в шаловливых руках электронщика, который что то настраивал в стойке первоначально - когда причина была в механике (потшипник оси Y иногда клинил при движении в определённую сторону).

И потом? после замены с потшипниками больше ничего не делали - станок запустили после какой то настройки приводов.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

image.png

 

Как Установлены ли эти биты? 

image.png

 

Обычно включена bell-shaped acceleration/deceleration

3 минуты назад, BorisMe сказал:

Всё дело в шаловливых руках электронщика, который что то настраивал в стойке первоначально - когда причина была в механике (потшипник оси Y иногда клинил при движении в определённую сторону).

А он прежде чем менять параметры сохранил оригинальные параметры или  опять резервное копирование побоку? Нехорошо совсем нехорошо:k0503:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

Как Установлены ли эти биты?

1601: 0 1 0 0 0 1 0 0

1602: 0 0 1 1 0 0 0 1

Ещё в B-64120EN упоминаются 12700 и 12710

12700 и 12710 - все параметры 0.

 

И в бот меню есть файл OPRM INF

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@BorisMe Посмотрите стоят ли опции A02B-310-J829 bell shaped acceleration/deceleration after cutting feed interpolation SYSTEM->DIAGNOSTIC-1124#3  и A02B-310-J977 1150#7  bell type acceleration/deceleration after look ahead interpolation они были бы очень полезны для вас.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@BorisMe Может быть было бы неплохо SERVOGUIDE-ом поднастроить так как вызваный сервис мог  инициализировать параметры и просто не оптимизировать их для вашего станка!

Если вы имеете файл OPRM_INF значит установить доп опцию может только представитель Фанук или станкостроитель но для него выгоднее конечно продать вам новый станок.

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, BorisMe сказал:

 

И ещё вопрос: как сделать полный бэкап всех параметров станка ? через boot menu станка или нужен спец софт ?

Все файлы - включая *.FDB ??

Спрашиваю - для нового станка, который скорее всего будет с 0i-mf.

 

На видео представлена процедура создания бэкапа. Позволяет сохранить все необходимые параметры, программы, ладдер и SRAM.

 

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, vl_cnc сказал:

Все файлы - включая *.FDB

В ваше версии bootloader скорее всего копия SRAM будет сохранятся  в одном закодированном файле SRAM_BAK.001 Фанук отказался от процедуры прямого копирования содержимого памяти в файлы FDB

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очередной вопрос по винтовой интерполяции.

Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."

Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось.

Как правильно ее вызывать? В чем ошибка? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@BorisMe

3 часа назад, gudstartup сказал:

Если вы имеете файл OPRM_INF значит установить доп опцию может только представитель Фанук или станкостроитель но для него выгоднее конечно продать вам новый станок.

Заходите в личку, попробуем обсудить Вашу проблему...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

А Вы пробовали туда шарики засунуть? Хотя бы родные высыпавшиеся.

Да , это непростая процедура . На уровне "клизмы  на ведро  скипидара с  патефонными иглами"

(Богомолов , " В августе 1944-го"). Снятие защит  Освобождение гайки .Втулку  на сгон гайки ,

густо намазанную солидолом , чтоб шарики не потерялись . Снятие одной из  опор ШВП для снятия гайки .

Замеры микрометром реального диаметра шариков . Закупка  шариков .

А не дай бог переходной ручей в гайке разболтался ...

В Советское время регуляция  натяжки  гаек ШВП "зубчиками " была , но  на последних станках

этого не  видел . Одноразовое делают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Мастеровой сказал:

но  на последних станках

этого не  видел . Одноразовое делают.

От шоколадки бумажки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Мастеровой сказал:

Замеры микрометром

Не микрометром а пассаметром лучше

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19.11.2020 в 18:31, BorisMe сказал:

К сожалению нет ничего похожего на тот скриншот что вы выложили.

 

А что означают жирные единички ?? Это как купленное дополнительно ??

А то что единичка без выделения - опция включена в базу ??

Напишите в Fanuc, Вам вышлют какие опции установлены.

Станок может дёргаться из-за того что не настроены AICC - это можно сделать system. Или у вас режим обработки нулевой стоит, поставьте 10 - это в офсетах ищите или при вызове ставьте R от 0 до 10.

G05.1Q1R10 или

G05P10000R10

Сервогайдом можно посмотреть по опциям, что установлено.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf   
    • ДОБРЯК
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
×
×
  • Создать...