Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.

Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.

Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Видел такое. И самое плохое в этом деле было то, что когда случайно вызовешь инструмент который в данный момент уже в шпинделе, станок ехал в точку смены, дверцу не открывал и шпиндель своим рылом ломал ее. Проблема была в автоматике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Golem сказал:

Нужно электроавтоматику менять и программу смены.

А какая команда должна быть прописана в начале микропрограмме смены инструмента?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, hlibhlib сказал:

А какая команда должна быть прописана в начале микропрограмме смены инструмента?

Это от вашего станка зависит. У меня одновременно работала программа из 9ХХХ-х и программа автоматики. При чем одна мешала другой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как снять блокировку с программы, чтоб ее скопировать и выложить для наглядности?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3202 NE9, программа должна обращаться к электроавтоматике, которая при сравнении вызываемого и текущего инструмента выдает сигнал в программу.

IF[#101?EQ1]GOTO1

под ? номер сигнала в электроавтоматике

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Golem сказал:

3202 NE9,

%
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400. 
G30 W0.
G91 G30 Y0. 
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99 
%

Это программа смены инструмента.

Как нужно ее отредактировать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же объяснил, нужна корректировка и программы электроавтоматики..

Возможно есть вариант сделать через макропеременные, но я так никогда не делал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Golem сказал:

нужна корректировка и программы электроавтоматики

А в каком параметре найти номер сигнала в электроавтоматике?

%
O9005 (SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF [#1012 EQ 1]GOTO75 
M5 
G91 G28 Z0.
IF [#4006 EQ 20]GOTO200 
G90 G53 Y#560 W#561 (SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
G90 G53 Y [#560/25.4]W [#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
M175 (SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99 
#3000=30 (USE-M179-BEFORE-SET) 
M99 
%

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, hlibhlib сказал:

А в каком параметре найти номер сигнала в электроавтоматике?

В ladder

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, hlibhlib сказал:

O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400. 
G30 W0.
G91 G30 Y0. 
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99 
%

Это программа смены инструмента.

Как нужно ее отредактировать?

Я конечно не силен в этих программах, мне непонятно почему в первой строчке перемещение по G91 а не по G90 или G53 ну да ладно. Программа в любом случае выполняет сначала перемещение в точку смены, а потом уже вызывается программа М6, а именно она определяет в шпинделе уже инструмент или нет. До выполнения М6 станок об этом не знает и просто выполняет перемещения по программе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:boxed: Спасибо, что поставили меня на свое место!

Просмотрев все 9000-ые проги и ничего не поняв принял решение Оставить все, как есть.

Руководствуясь поговоркой -Лучшее враг хорошего. )))

 

                                                                :maladets:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, hlibhlib сказал:

А в каком параметре найти номер сигнала в электроавтоматике?

%
O9005 (SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF [#1012 EQ 1]GOTO75 
M5 
G91 G28 Z0.
IF [#4006 EQ 20]GOTO200 
G90 G53 Y#560 W#561 (SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
G90 G53 Y [#560/25.4]W [#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
M175 (SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99 
#3000=30 (USE-M179-BEFORE-SET) 
M99 
%

Тут электроавтоматика нужна, в данном случае, у вас по 1012 проверяется, есть ли удлинитель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Golem сказал:

по 1012 проверяется, есть ли удлинитель.

Да, постоянно работаю с удлинителем.

А шпиндель каким кодом проверяется?

%
O9005(SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF[#1012 EQ 1]GOTO75 
M5 
G91G28Z0.
IF[#4006 EQ 20]GOTO200 
G90G53Y#560W#561(SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
N200G90G53Y[#560/25.4]W[#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
N210M175(SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99 
N75#3000=30(USE-M179-BEFORE-SET) 
N99M99 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, hlibhlib сказал:

Или я не ту программу выложил?

Правильную или не правильную программу вы выложили можно узнать если вы выложите все параметры. Их можно скачать на карточку в режиме EDIT прямо из раздела ПАРАМЕТРЫ нажав кнопку <OPRT> найдите там СКАЧАТЬ

 

Или посмотрите параметры 6071-6089 есть ли в каком из них цифра 6 ?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Viktor2004 сказал:

Или посмотрите параметры 6071-6089 есть ли в каком из них цифра 6 ?

6071  SUB CALL M           6

До 6089 цифры 6 нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, hlibhlib сказал:

6071  SUB CALL M           6

значит ваша программа смены инструмента 9001 Вы ее выше выложили, а другая 9005 тут не при чем

 

В эту программу надо первой строчкой записать сравнение вызываемого инструмента с инструментом в шпинделе и либо выполнять программу дальше, либо перепрыгнуть в самый конец на М99

Где хранятся номера инструментов, в макропеременных или еще где, я не помню. Может кто подскажет

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

значит ваша программа смены инструмента 9001 Вы ее выше выложили

Но в ней присутствует команда М6, я предполагал, что в 9005 и находятся эти условия проверки инструмента в шпинделе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×