Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.

Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.

Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Видел такое. И самое плохое в этом деле было то, что когда случайно вызовешь инструмент который в данный момент уже в шпинделе, станок ехал в точку смены, дверцу не открывал и шпиндель своим рылом ломал ее. Проблема была в автоматике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Golem сказал:

Нужно электроавтоматику менять и программу смены.

А какая команда должна быть прописана в начале микропрограмме смены инструмента?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, hlibhlib сказал:

А какая команда должна быть прописана в начале микропрограмме смены инструмента?

Это от вашего станка зависит. У меня одновременно работала программа из 9ХХХ-х и программа автоматики. При чем одна мешала другой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как снять блокировку с программы, чтоб ее скопировать и выложить для наглядности?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3202 NE9, программа должна обращаться к электроавтоматике, которая при сравнении вызываемого и текущего инструмента выдает сигнал в программу.

IF[#101?EQ1]GOTO1

под ? номер сигнала в электроавтоматике

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Golem сказал:

3202 NE9,

%
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400. 
G30 W0.
G91 G30 Y0. 
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99 
%

Это программа смены инструмента.

Как нужно ее отредактировать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же объяснил, нужна корректировка и программы электроавтоматики..

Возможно есть вариант сделать через макропеременные, но я так никогда не делал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Golem сказал:

нужна корректировка и программы электроавтоматики

А в каком параметре найти номер сигнала в электроавтоматике?

%
O9005 (SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF [#1012 EQ 1]GOTO75 
M5 
G91 G28 Z0.
IF [#4006 EQ 20]GOTO200 
G90 G53 Y#560 W#561 (SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
G90 G53 Y [#560/25.4]W [#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
M175 (SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99 
#3000=30 (USE-M179-BEFORE-SET) 
M99 
%

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, hlibhlib сказал:

А в каком параметре найти номер сигнала в электроавтоматике?

В ladder

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, hlibhlib сказал:

O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400. 
G30 W0.
G91 G30 Y0. 
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99 
%

Это программа смены инструмента.

Как нужно ее отредактировать?

Я конечно не силен в этих программах, мне непонятно почему в первой строчке перемещение по G91 а не по G90 или G53 ну да ладно. Программа в любом случае выполняет сначала перемещение в точку смены, а потом уже вызывается программа М6, а именно она определяет в шпинделе уже инструмент или нет. До выполнения М6 станок об этом не знает и просто выполняет перемещения по программе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:boxed: Спасибо, что поставили меня на свое место!

Просмотрев все 9000-ые проги и ничего не поняв принял решение Оставить все, как есть.

Руководствуясь поговоркой -Лучшее враг хорошего. )))

 

                                                                :maladets:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, hlibhlib сказал:

А в каком параметре найти номер сигнала в электроавтоматике?

%
O9005 (SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF [#1012 EQ 1]GOTO75 
M5 
G91 G28 Z0.
IF [#4006 EQ 20]GOTO200 
G90 G53 Y#560 W#561 (SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
G90 G53 Y [#560/25.4]W [#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
M175 (SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99 
#3000=30 (USE-M179-BEFORE-SET) 
M99 
%

Тут электроавтоматика нужна, в данном случае, у вас по 1012 проверяется, есть ли удлинитель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Golem сказал:

по 1012 проверяется, есть ли удлинитель.

Да, постоянно работаю с удлинителем.

А шпиндель каким кодом проверяется?

%
O9005(SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF[#1012 EQ 1]GOTO75 
M5 
G91G28Z0.
IF[#4006 EQ 20]GOTO200 
G90G53Y#560W#561(SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
N200G90G53Y[#560/25.4]W[#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
N210M175(SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99 
N75#3000=30(USE-M179-BEFORE-SET) 
N99M99 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, hlibhlib сказал:

Или я не ту программу выложил?

Правильную или не правильную программу вы выложили можно узнать если вы выложите все параметры. Их можно скачать на карточку в режиме EDIT прямо из раздела ПАРАМЕТРЫ нажав кнопку <OPRT> найдите там СКАЧАТЬ

 

Или посмотрите параметры 6071-6089 есть ли в каком из них цифра 6 ?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Viktor2004 сказал:

Или посмотрите параметры 6071-6089 есть ли в каком из них цифра 6 ?

6071  SUB CALL M           6

До 6089 цифры 6 нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, hlibhlib сказал:

6071  SUB CALL M           6

значит ваша программа смены инструмента 9001 Вы ее выше выложили, а другая 9005 тут не при чем

 

В эту программу надо первой строчкой записать сравнение вызываемого инструмента с инструментом в шпинделе и либо выполнять программу дальше, либо перепрыгнуть в самый конец на М99

Где хранятся номера инструментов, в макропеременных или еще где, я не помню. Может кто подскажет

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

значит ваша программа смены инструмента 9001 Вы ее выше выложили

Но в ней присутствует команда М6, я предполагал, что в 9005 и находятся эти условия проверки инструмента в шпинделе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате   
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
    • gudstartup
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
×
×
  • Создать...