в 620-й параметры идут не подряд по номерам, а как дерево каталогов с названиями. Сколько сил хватало раскрывал папки и подпапки и читал и искал. Ну примерно как реестр перечитать))) ну конечно в стойке по-меньше))) пока не нашел

Изменено пользователем krol123
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


если память не изменяет, то в 635\640-ой настройки скринсейвера были тут: мышкой вниз экрана, выскакивает нижняя панель (по типу как в виндовсе с кнопкой пуск), там есть кнопка, в ней вкладки, во вкладках настройка сети, настройка времени и там же где-то скринсейвер

Изменено пользователем URAn
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там параметры не по номерам, а по папкам, как реестр. Нужна помощь!

а еще как время поменять?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там параметры не по номерам, а по папкам, как реестр. Нужна помощь!

а еще как время поменять?

я же вам писал выше, что искать нужно в менюшке нижней панели, а не в параметрах. Там же настройка времени и сети.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

мышку только если подключать свою, да и подключив, внизу экрана ничего не выползло. И такого в книге нет. Просто в голове не укладывается, что скрин удалили за ненадобностью - ведь экран-то выгарает)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У кого-нить есть постпроцессор для WF5 / creo ??? любой, главное heidenhain

Задай этот вопрос в ветке ProE (Creo).

Помнится мне , там кто-то выкладывал постпроцессор для Heidenhainа

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мышку только если подключать свою, да и подключив, внизу экрана ничего не выползло. И такого в книге нет. Просто в голове не укладывается, что скрин удалили за ненадобностью - ведь экран-то выгарает)

глянул руководства на 620-ую, такая менюшка есть на софте 734 98..., а вот для софта 340 56... в книге о ней нет ни слова, видимо это ваш вариант. Тогда где-то в параметрах должно быть, других идей нет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Вот блин!Разнообразие циклов, электронные щупы... меня ставят на DMU 35 ))) Народ, как облегчить жизнь с помощью клмпьютера??? Это-же капец вручную прописывать траектории 25 или 22-го цикла. HELP! может в мастеркаме проще написать, чем пацаны по пол-дня проги пишут на простенькие детали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот блин!Разнообразие циклов, электронные щупы... меня ставят на DMU 35 ))) Народ, как облегчить жизнь с помощью клмпьютера??? Это-же капец вручную прописывать траектории 25 или 22-го цикла. HELP! может в мастеркаме проще написать, чем пацаны по пол-дня проги пишут на простенькие детали?

А технологов расстреляли за ненадобностью штоле??
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас программы на простые детали операторы пишут сами

таки хорошая работа для тренировки мозга))
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно-ли написать на стойке конус (без поворотов стола делать)? Как?

можно. нарисуешь эскиз - разберем это дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну хотя-бы произвольный, допустим основание 100 мм высота 100 мм, не усеченный.

0 BEGIN PGM PYLEGKA_LBL MM

1 ;X+0 sleva ot zagatovki

2 ;Y+0 ot podvijnoi gubki

3 ;Z ot parallelki

4 ;nominalnaya vysota so znakom minus

5 ;********************************

6 ;VVEDITE PARAMETRY

7 ;********************************

8 ;DLINA X

9 Q1 = 500

10 ;********************************

11 ;SHIRINA Y

12 Q2 = 250

13 ;********************************

14 ;NOMINALNAYA VYSOTA

15 Q3 = 30

16 ;********************************

17 ;VELICHINA PRIPUSKA Z

18 Q4 = 2

19 ;********************************

20 ;GLUBINA VREZANIYA!(0.5mm ili 1mm)!

21 Q5 = 0.5

22 ;********************************

23 ;DIAMETR FREZY

24 Q6 = 40

25 ;********************************

26 ;BEZOPASNOE RASSTOYANIE SO STORON

27 Q7 = 50

28 ;********************************

29 ;PODACHA FREZEROVANIYA

30 Q10 = 1000

31 ;********************************

32 ;ne izmenyat

33 ;********************************

34 ;nedobeg

35 Q8 = Q7

36 ;perebeg

37 Q9 = Q1 + Q7

38 ;pol diametra frezy

39 Q11 = Q6 / 2

40 ;Kolichestvo prohodov po Y

41 Q12 = Q2 / Q11 - 1

42 ;Kolichestvo vrezanii po z

43 Q13 = Q4 / Q5 - 1

44 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-Q3

45 BLK FORM 0.2 X+Q1 Y+Q2 Z+Q4

46 ;

47 TOOL CALL 20 Z S2500

48 L X-1000 Y+1000 Z+1000 R0 FMAX M91

49 ;

50 ;predpoziciya

51 L X-Q8 R0 FMAX M3 M8

52 L Y+Q2 R0 FMAX

53 L Z+Q4 R0 FMAX

54 ;

55 ;

56 LBL "vsya_glubina"

57 L IZ-Q5 R0 FMAX

58 LBL "odin_prohod"

59 L X-Q8 R0 FMAX

60 L X+Q9 R0 FQ10

61 L IZ+Q7 R0 FMAX

62 L X-Q8 R0 FMAX

63 L IZ-Q7 R0 FMAX

64 L IY-Q11 R0 FMAX

65 CALL LBL "odin_prohod" REPQ12

66 L Y+Q2 R0 FMAX

67 CALL LBL "vsya_glubina" REPQ13

68 L Z+150 R0 FMAX M5 M9

69 ;

70 L X-1000 Y+1000 Z+1000 R0 FMAX M91 M30

71 ;

72 END PGM PYLEGKA_LBL MM

Написал таку универсальную программу (бывает нужно делать черновую по стали скоростной головкой, которая очень негативно относится к встречному фрезерованию).

Проблема в том, что тест проходит один раз и если нажать опять reset+start то блок форма исчезает. Приходится открывать любую другую программу, потом опять эту и тогда тест проходит, опять один раз. Т.е. неудобно получается -я смотрю тест, меня не устраивает что-то - я меняю параметры фрезерования и хочу запустить тест опять - ан-нет блок форма тю-тю.. Может кто-нибудь подскажет в чем дело?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня в симуляторе не пропадает. Проверь чтобы в шпинделе не стоял инструмент с ручной сменой.

В файле все мои параметрические программки для НН. Твой случай в папке "пазы"

А причём тут конус?? На сколько я понял - это съём плоскости (явно не универсальлная )))).

olala_HH.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ben_laden А у Вас есть бесплатные постпроцессоры под Creo/ProE для heidenhain?

Бесплатные только в самой поставке ПРО-Е :smile: Мы за свой платили, так что поделиться не могу.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
×
×