1 час назад, Anat2015 сказал:

Имеются гидравлические ножницы с ЧПУ DELEM DAC-350.  В наличии: Installation manual, Operational manual. Опция флоппи - не установлена. Машинные параметры, PLC, параметры частотника есть. Вопрос остается по обслуживанию ЧПУ - есть ли батарейки, за которыми надо следить, бэкап ПО ЧПУ: - есть ли необходимость это делать, и как, в отсутствии флоппи. В общем, немного сервисной информации. Работают на ножницах мало, поэтому хотелось бы подстраховаться

 

IM350_gb.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Я уже писал, что есть эта книжка, но ответы на интересующие меня вопросы там не нашел. Если плохо искал - поправьте.

Если там в качестве носителя ПО - EEPROM, вопросы снимаются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понял, что если у Вас не установлена опция floppy, то Вы не сможете сделать backup параметров.

Поэтому, Я бы просто сделал фото всех страниц параметров.

При возникновения сбоя, мы производим инициализацию памяти, все стирается, и мы забираем параметры вручную.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Я так понял, что если у Вас не установлена опция floppy, то Вы не сможете сделать backup параметров.

Поэтому, Я бы просто сделал фото всех страниц параметров.

Параметры у меня есть в бумажном виде, практически все, включая частотник. Я интересовался вопросом создания образа или бэкапа базовой математики/операционной системы.

Если это на EEPROM, вопроса нет, но, видимо, это не так. Судя по обсуждению подобных вопросов на этом форуме, при выходе из строя данного ЧПУ его просто придется заказывать новое, даже если у него просто слетела базовая математика?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

Судя по обсуждению подобных вопросов на этом форуме, при выходе из строя данного ЧПУ его просто придется заказывать новое, даже если у него просто слетела базовая математика?

Этого ЧПУ давно не существует, как и блоков DM 01/02/04/05.

Также не предусмотрена процедуры переустановки софта.

Поэтому, придется приобретать новое. Скорее всего DAC 360T.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

делем 53т. 90°-программа, по факту-104°(#-1,5мм), и это всегда. приходится вводить коррекцию. как это исправить. ось"Х", не могу поставить десятичное значение(прим.надо11,3, ставить даëт только 11 или 12). в теме ответа не нашол. куда надо посмотреть, где что поменять. помогите пож.. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...
02.09.2022 в 16:56, vad0000 сказал:

Не софта, а лицензий.

Процедура установки DELEM слудуюшая

В USB порт вставляете Rescue-Stick, и делаете загрузку с usb-порта.

Делайте полную установку.

Далее надо делать активацию лицензий. Если Вы ставите на новую cf -карту, то лицензию Вы не сможете активировать.

Если карта старая , то активация очень проста. Выбираете опцию, вводите ваучер и получаете для него код активации. Код активации вводите на сайт DELEM, и робот выдает Вам отклик. Его вводите в соответствующее поле. Лицензия активирована.

Поэтому, у Вас единственный вариант - отформатировать старую карту, сделать чистый инсталл, а затем активировать лицензии.

 

Добрый день. Ситуация такая, что на сайте DELEM робот не выдает отклик. Вот есть страничка с сайта https://www.delem.com/en/solutions/offline-software/profile-t/profile-t Где тут этот робот? Вход для партнеров не работает.

Но может заходим не туда? Старый ключ на новом компе не активируется. Сгенерировать его на сайте не получается... Что делать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Ренчик1985 сказал:

Старый ключ на новом компе не активируется.

Не понял? Операционка его не видит?

 

Когда Вы вставили ключ в USB-порт, в Диспетчере задач появляется 

key.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте коллеги! Есть станок WE67K CNC PRESS BRAKE с ЧПУ Delem DA-66t.

Слетели настройки вспомогательных осей. Резервной копии нет.

Как найти машинные параметры с завода? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, nicolas_spb87 сказал:

Как найти машинные параметры с завода? 

Написать на завод, на станке же есть шильд.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Написать на завод, на станке же есть шильд.

Шильда есть, но вот с друзьями из Китая не так просто понять кто производитель...

https://disk.yandex.ru/d/A3JA_wgiZPk40A

 

Пока пробую связаться с этим производителем: beke@bekemachine.com

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, nicolas_spb87 сказал:

 

Пока пробую связаться с этим производителем: beke@bekemachine.com

А других шильдов нет?

Как правило на шильде указано название и адрес производителя 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
22.12.2023 в 23:32, vad0000 сказал:

А других шильдов нет?

Как правило на шильде указано название и адрес производителя 

Вот в этом и есть вся проблема, других опозновательных знаков на станке нет.

У владельца станка нет никаких документов.

Может кто нибудь может сделать фото настройки осей на подобный станок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Здравствуйте. Хорошего дня! Интересует такой вопрос. Гибочный станок Durma AD-S 30175. Вечером выключили как обычно после выходных включили, ошибку никакую не выдает. Плита перестала подниматься. Электрику всю проверили, срабатывает. По схеме дошли до Delem DM-103VA. В итоге выяснили что с выходов 8-16 Valve на клапан уходит всего 250мА , на самом клапане написан ток в 1,2 А . Принудительно с внешнего источника подавали на клапан  800мА плиту подняли. Вопрос как плата регулирует ток на открытие клапана, отдавать плату на диагностику или могут быть другие причины тока в 250мА?

103va-2.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.01.2024 в 06:43, АртемК сказал:

как плата регулирует ток на открытие клапана

В соответствии с параметром давление открытия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.01.2024 в 14:08, АртемК сказал:

меню зашли, а можно дальше поподробнее

da.jpg

 

Штурвалом увеличиваете DA, и меряйте ток на клапане.

255 DA = 10 вольт 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
    • lem_on
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования. 
    • gudstartup
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
    • Killerchik
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
    • gudstartup
      тогда платите в 10 раз дороже ....
    • gudstartup
      это вы с таможенником спорить будите, вся продукция фанук запрещена к экспорту в россию. пользуйтесь услугами резидентов поднебесной и нечего с рюкзаками по заграницам ездить.
    • AlexArt
      @Jesse, а ну отлично! Не знал, что ваши познания стали настолько высокими, что вам мало готовых методик и вы решили разработать новую. Удачи защитить её и опубликовать. С удовольствием почитаю.
    • Александр1979
      Иногда требуется. 
    • gudstartup
      с момента отлучения все что делает сименс для них  недоступно и они обычные люди правда с большим инструментарием но он к сожалению устаревает. сомневаюсь также что они готовы просто так поделиться теперь это бизнес и он стал очень дорогим. а оно вам надо?
×
×