Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

27 минут назад, ressurect83 сказал:

И я уже думаю, что они это делают по причине отсутствия сигнала (когда я откидывал проводки, они себя так же вели, только им пофиг было где они находятся).

Я о том же. Похоже, отсутствует управление с контроллера - нет задания. Моторы могут медленно вращаться в любом направлении, в зависимости от того, какой сигнал наводки присутствует на входе задания. В нормальной ситуации это компенсируется заданием нужных смещений (оффсетов) в контроллере.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


9 часов назад, ressurect83 сказал:

Подкидывал два других драйвера по оси Х

Вы отсоединили все провода от Х1 и Х2, и поменяли ВСЕ провода местами?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, от привода к драйверу все провода отсоединял и вставлял в другой драйвер и наоборот.

Скорость надо проверить... В понедельник проверю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, ressurect83 сказал:

Да, от привода к драйверу все провода отсоединял и вставлял в другой драйвер и наоборот.

Тогда следующий этап - поменять двигатели местами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
1 час назад, vad0000 сказал:

Новейшее ЧПУ DELEM

Что полезно нового по сравнению с DA69T?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, vad0000 сказал:

Я его живьём не видел, подождем маленько.

Все по одному: меньше физических кнопок, больше виртуальных кнопок + большой монитор)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте. На производстве имеется гибочный пресс со стойкой Delem DA-65 1995г.в. сменили пароль 2-го уровня, в теме выше писали что все актуальные пароли хранятся в файле DA_SETTINGS.INI", который находится в папке DELEM\DATA\TOOLS. Только вопрос как подключится к этой стойке?? или этот способ найти пароль актуален для стойки DA-65 c более старой версией прошивки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, A.Sev сказал:

На производстве имеется гибочный пресс со стойкой Delem DA-65 1995г.в. сменили пароль 2-го уровня, в теме выше писали что все актуальные пароли хранятся в файле DA_SETTINGS.INI

Это относится к версиям для Windows

Где хранятся пароли для DOS версии, не могу подсказать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, vad0000 сказал:

Где хранятся пароли для DOS версии, не могу подсказать.

В EEPROM, конечно. Сброс паролей возможен при полной инициализации памяти. Но для дальнейшего восстановления системы надо иметь резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Tad сказал:

В EEPROM, конечно. Сброс паролей возможен при полной инициализации памяти. Но для дальнейшего восстановления системы надо иметь резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ.

А EEPROM возможно как то прочитать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, A.Sev сказал:

А EEPROM возможно как то прочитать?

А толку то что? Чего вы там увидите, кроме нолей и единиц?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно сделать как то резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ?

извините заранее за тупые вопросы)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Копии ПО, параметров, поставляемых со станком инструментов должны быть на отдельных дискетах. Копии остального можно сделать через соответствующие пункты меню.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Имеются гидравлические ножницы с ЧПУ DELEM DAC-350.  В наличии: Installation manual, Operational manual. Опция флоппи - не установлена. Машинные параметры, PLC, параметры частотника есть. Вопрос остается по обслуживанию ЧПУ - есть ли батарейки, за которыми надо следить, бэкап ПО ЧПУ: - есть ли необходимость это делать, и как, в отсутствии флоппи. В общем, немного сервисной информации. Работают на ножницах мало, поэтому хотелось бы подстраховаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)  
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.  
    • Alexey8107
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд. 
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
×
×
  • Создать...