Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

Борис Уралмаш
Только что, bfi

Будьте осторожны, операции кнопками (напр. DEL) не одинаковы по действию с операции через меню (IPL). Опробовано на 0i-TF-5 (на практике Mate)

Вы имеете ввиду, что программы лучше удалить через IPL меню, в случае ошибки 101?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 2 недели спустя...

Будьте добры, может кто подскажет, сигнал пропуска HDI0 в JA40 на логическую единицу работает? Ничего не спалю?))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Soprin сказал:

Будьте добры, может кто подскажет, сигнал пропуска HDI0 в JA40 на логическую единицу работает? Ничего не спалю?))

Обычно их на ноль замыкают это считается активным уровнем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня!

Я новичок и пытаюсь сейчас разобраться со стойкой Fanuc.

Почему после привязки по осям и подведении инструмента в центр, координаты по осям Х и У выходят в ноль, а по оси Z отображаются значения далекие от нуля? Где вообще искать этот ноль по Z?

Система координат, разумеется выбрана верная.
Нигде не могу найти внятного объяснения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sarasvaty сказал:

а по оси Z отображаются значения далекие от нуля?

а где вы смотрите?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, drin сказал:

а где вы смотрите?

На экране стойки, в левом верхнем углу отображаются координаты. Смотрю в относительной системе координат и ниже в списке активных кодов так же выбрана g54.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sarasvaty сказал:

Где вообще искать этот ноль по Z?

3129 - DAP меняем на 1, DRP - 1

3104 - DAC - 1, DAL -1, DRC - 1

 

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
Борис Уралмаш

Здравствуйте, решил сюда написать, интересует несколько вопросов:
1. Станок с panel i (c Windows), программа CNC Screen полностью показывает (повторяет) FANUC? Или может что-то не показывать? Просто дело в том, что в статусе и во вкладке keep реле есть и я могу изменить его, а в ладдере не могу никак найти (программа логики там одна). Ну то есть я нажимаю: РМС - РМСLAD - сразу открывается ладдер, в нём я ищу это кип реле и не могу найти. Может ли оно быть как-то скрыто? Разрешения в SETING нет какого-то? Другие кип реле находятся.

2. Подскажите, пожалуйста, или поделитесь ссылкой, хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Спасибо)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Лучше покупать карты без перехода. А то на многих картах переход с 2Гб на 1 Гб работает, а переход с 1Гб на 2Гб работает не всегда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Лучше покупать карты без перехода. А то на многих картах переход с 2Гб на 1 Гб работает, а переход с 1Гб на 2Гб работает не всегда

Я имел ввиду переходник (с cf PCMCIA) так напечаталость просто))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004

программа CNC Screen полностью показывает (повторяет) FANUC

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

В статусе и маске указываются все кипп-реле которые есть в системе. Это не означает что все они используются в ладдере.

1 час назад, andrey2147 сказал:

128  мБ вполне хватит.

только ее сложнее купить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

В статусе и маске указываются все кипп-реле которые есть в системе. Это не означает что все они используются в ладдере.

1 час назад, andrey2147 сказал:

128  мБ вполне хватит.

только ее сложнее купить.

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Что Вы хотите сделать? Найти реле которых нет в ладдере? Зачем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Что Вы хотите сделать? Найти реле которых нет в ладдере? Зачем?

Хочу отключить с экрана одну функцию, которая, как раз этим кип реле отключается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
    • BSV1
      С наступающим!  
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
    • Viktor2004
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
    • gudstartup
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится. 
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
    • Viktor2004
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
    • gudstartup
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе? 
×
×
  • Создать...