Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения



Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004 сказал:

Окуда знаете что она именно так отключается если этого кипп- реле нет в ладдере?

В описании написано, да и когда из статуса или из плц-кипрл меняешь это кип реле, функция исчезает с экрана

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004

А его точно нет в ладдере? Что мешает в cncscreen управлять этим реле через статус?

В ладдере точно нет, можно, конечно, из статуса им управлять, просто мне впринципе стало интересно, как его найти, если в ладдере нет)) как-то ведь оно прописано где-то

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он может присутствовать в ладдере не в виде бита, а в виде байта или слова или двойного слова. Ещё управлять кипп- реле можно из USER файлов Си или Макро или Fanuc Piçtures

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004

Он может присутствовать в ладдере не в виде бита, а в виде байта или слова или двойного слова. Ещё управлять кипп- реле можно из USER файлов Си или Макро или Fanuc Piçtures

Понятно.. не так-то просто его отыскать значит((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Понятно.. не так-то просто его отыскать значит((

а зачем его искать? Управлять-то им есть возможность

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Понятно.. не так-то просто его отыскать значит((

а зачем его искать? Управлять-то им есть возможность

Есть, просто я хотел убрать меню, которое открывается им, чтобы операторы не лезли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Есть, просто я хотел убрать меню, которое открывается им, чтобы операторы не лезли

Ну так отключайте. Кто мешает? Зачем вам в ладдере его искать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Есть, просто я хотел убрать меню, которое открывается им, чтобы операторы не лезли

Ну так отключайте. Кто мешает? Зачем вам в ладдере его искать?

Так я отключаю, они снова включают через кип реле)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Так я отключаю, они снова включают через кип реле)))

Ну так сами в леддер добавьте строчку. Единицу надо подать на кипп-реле?

------II------------------O-I

R9015.1               K66.6 (какое нужно)

 

И не сможет никто отключить это кипп-реле.

А если наоборот ноль надо подать, то R9015.0 там

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Так я отключаю, они снова включают через кип реле)))

Ну так сами в леддер добавьте строчку. Единицу надо подать на кипп-реле?

------II------------------O-I

R9015.1               K66.6 (какое нужно)

 

И не сможет никто отключить это кипп-реле.

А если наоборот ноль надо подать, то R9015.0 там

 

Спасибо! Отличный вариант :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А еще лучше, в этой строчке вместо R9015 поставьте любое другое кипп-реле и никому это не говорите. Тогда ваше кипп-реле будет включать то которое надо. Тогда Вы сможете сами через свое кипп-реле включать это меню.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Спасибо! Отличный вариант :)

Отключите им кнопку SYSTEM 3208#0=1 тогда они не смогут отключать ваше keep relay а когда вам необходимо включайте его при помощи G10 L52(L50) N3208 R00000000 G11

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
20 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Спасибо! Отличный вариант :)

Отключите им кнопку SYSTEM 3208#0=1 тогда они не смогут отключать ваше keep relay а когда вам необходимо включайте его при помощи G10 L52(L50) N3208 R00000000 G11

Спасибо, но 3208 для них тоже простой вариант)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Спасибо, но 3208 для них тоже простой вариант)))

А про 3299 и G46 они тоже прочтут тогда только секретная закладка в ладдер.

18 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

простой вариант)))

Что за функционального экрана вы хотите их лишить это связано с сервисными функциями или они любят покопаться в параметрах?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Спасибо, но 3208 для них тоже простой вариант)))

А про 3299 и G46 они тоже прочтут тогда только секретная закладка в ладдер.

18 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

простой вариант)))

Что за функционального экрана вы хотите их лишить это связано с сервисными функциями или они любят покопаться в параметрах?

 

Да, там кое-какие параметры и сервисные функции, типа замены расходников)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Всем привет. Подскажите, как на FANUC 0i в таблице износа инструмента по диаметру переключать коррекцию износа между коррекцией износа по диаметру и коррекцией износа по радиусу.

У нас сейчас коррекция износа стоит по радиусу, то есть установка значения в +0.5 добавит 0.5 к радиусу фрезы. А хотелось бы к диаметру... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Soprin сказал:

Подскажите, для чего применяют тандем?

Что за тандем? Синхронное движение осей?

Параметр 8311. Там напротив ведомой оси написан номер оси которая является для нее ведущей. Меняем ее на ноль. Внимание. Теперь при задании движения будет перемещаться только одна ведущая ось. Двигать аккуратно что бы не заломать траверсу.

Параметр 8303 для ведомой оси установить бит 0 = 1 и бит 1 = 1 (нулевой бит тут как бы контрольный. Пока его не поставишь в 1, первый бит в 1  не поставится)

Перезагружаем станок. Потом аккуратно маховичком подгоняем ведущую ось в нужное положение относительно ведомой. Когда подогнали, ставим в параметре 8311 для ведомой оси номер ее ведущей, как стояло ранее.

Перезагружаем станок. Проверяем что в 8303 стоят единицы там где мы их поставили.

Гоним спаренные оси в ноль. После этого в параметре 8303 бит 1 установится в 0. Нулевой бит в 0 ставим вручную.

Разница между ведущей и ведомой будет записано в параметре 8326. Вручную это параметр не корректировать!

Все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
    • Viktor2004
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
    • mamomot
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
    • gudstartup
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
    • Alexey8107
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду 
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет 
    • gudstartup
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
×
×
  • Создать...