Перейти к публикации

Oшибка Pulse miss (ext)


andref

Рекомендованные сообщения

Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...


UnPinned posts
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Никто никому ничего не усложнял, не упрощал, в документации не писал)) вообще, я сам не понимаю, почему так, но я реально как всё описал, так и было, я несколько раз проделал то же самое

Вы можете ещё раз сформулировать свой вопрос? По-моему ситуация уже прояснилась. Мне кажется я уже потерял предмет нашего обсуждения :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Никто никому ничего не усложнял, не упрощал, в документации не писал)) вообще, я сам не понимаю, почему так, но я реально как всё описал, так и было, я несколько раз проделал то же самое

Вы можете ещё раз сформулировать свой вопрос? По-моему ситуация уже прояснилась. Мне кажется я уже потерял предмет нашего обсуждения :) 

Изначально, вопрос у меня был такой: "почему после выключения питания, даже длительного (праздники), станок запускают, а он помнит положения осей, хотя батареек в приводах нет и все датчики инкрементальные"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

Да у меня, собственно, до сих пор такой вопрос ))) где тот параметр, который запоминает это

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Своими вредными советами пользуйтесь сами ;) Я написал всё, как было, и да, если слесарь заденет и сдвинет ось, то станок этот включится там, куда Вася сдвинул его и будет думать, что находится там, где был до выключения

Значит базирование после включения ему необходимо, а как он это делает автоматически при первом же перемещении или же по вашей команде с пульта, это уже заложенный производителем алгоритм. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Борис Уралмаш сказал:

Да у меня, собственно, до сих пор такой вопрос ))) где тот параметр, который запоминает это

Выше вам уже написали кучу параметров, куда стоит заглянуть, а вы до сих пор не приложили ни одного фото.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
54 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Своими вредными советами пользуйтесь сами ;) Я написал всё, как было, и да, если слесарь заденет и сдвинет ось, то станок этот включится там, куда Вася сдвинул его и будет думать, что находится там, где был до выключения

Значит базирование после включения ему необходимо, а как он это делает автоматически при первом же перемещении или же по вашей команде с пульта, это уже заложенный производителем алгоритм. 

Для базирования ему надо проехать расстояние между метками на линейке, и это расстояние примерно 20мм, но он этого не делает, даже по микрометру

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Только что, Борис Уралмаш сказал:

Да у меня, собственно, до сих пор такой вопрос ))) где тот параметр, который запоминает это

Выше вам уже написали кучу параметров, куда стоит заглянуть, а вы до сих пор не приложили ни одного фото.

Я посмотрел, там нет таких параметров, или они закрыты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Изначально, вопрос у меня был такой: "почему после выключения питания, даже длительного (праздники), станок запускают, а он помнит положения осей, хотя батареек в приводах нет и все датчики инкрементальные"

Он их не помнит. Хотя нет, возможно последнюю координату он как раз таки запоминает в оболочке шармия, но совершив какое-либо перемещение, корректирует её согласно данным с линейки (автобазирование)

2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Для базирования ему надо проехать расстояние между метками на линейке, и это расстояние примерно 20мм, но он этого не делает, даже по микрометру

Лыко да мочало, начинай сначала. Позвольте с этого момента я стану молчаливым наблюдателем за этой темой :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Изначально, вопрос у меня был такой: "почему после выключения питания, даже длительного (праздники), станок запускают, а он помнит положения осей, хотя батареек в приводах нет и все датчики инкрементальные"

Он их не помнит. Хотя нет, возможно последнюю координату он как раз таки запоминает в оболочке шармия, но совершив какое-либо перемещение, корректирует её согласно данным с линейки (автобазирование)

2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Для базирования ему надо проехать расстояние между метками на линейке, и это расстояние примерно 20мм, но он этого не делает, даже по микрометру

Лыко да мочало, начинай сначала. Позвольте с этого момента я стану молчаливым наблюдателем за этой темой :) 

Ок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

Вообще, эта батарейка жёлтая в приводе за что конкретно отвечает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

Вообще, станки эти с 2004 года работают и меняли только зелёные батарейки

У меня станок 2007г и стоят уже абсолютные линейки. Видно Charmilles отказались от использования инкрементальных линеек. И все таки есть какая нибудь переходная коробочка с преобразователем  включенная в разрыв кабеля между линейкой и блоком SDU1 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andref
17 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

Вообще, станки эти с 2004 года работают и меняли только зелёные батарейки

У меня станок 2007г и стоят уже абсолютные линейки. Видно Charmilles отказались от использования инкрементальных линеек. И все таки есть какая нибудь переходная коробочка с преобразователем  включенная в разрыв кабеля между линейкой и блоком SDU1 ?

По схеме нету, да и я, было дело, менял кабель линейки. У нас cut300 ещё есть, там уже абсолютные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

У нас cut300 ещё есть, там уже абсолютные.

Я извиняюсь но чем отличаются ( поведением при включении ) ваши разные линейки ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

У нас cut300 ещё есть, там уже абсолютные.

Я извиняюсь но чем отличаются ( поведением при включении ) ваши разные линейки ?

Ничем, я не говорил, что они чем-то отличаются при включении

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чем же тогда отличаются, уже сто раз упомянутые,

абсолютные и

инкрементальные с кодированными метками ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш

Абсолютный постоянно знает где находится, даже если выключить питание, у него абсолютная шкала. Чтобы инкрементальному понять свое положение, ему надо проехать расстояние между двумя референтными метками, либо доехать до физического конечника, в зависимости от шкалы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Абсолютный постоянно знает где находится, даже если выключить питание, у него абсолютная шкала.

Я про линейки

Цитата

Чем же тогда отличаются, уже сто раз упомянутые,

абсолютные и

инкрементальные линейки с кодированными метками ?

.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
57 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Абсолютный постоянно знает где находится, даже если выключить питание, у него абсолютная шкала.

Я про линейки

Цитата

Чем же тогда отличаются, уже сто раз упомянутые,

абсолютные и

инкрементальные линейки с кодированными метками ?

.

А какая разница? Какая система измерения активная, по той станок и работает, есть активный и пассивный датчик, это может быть или датчик двигателя или линейка (на линейной оси), на сименсе обычно линейка первая активная система измерения, она может быть абсолютная или инкрементальная

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
    • Bot
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
    • Killerchik
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
      Да, постепенно тайное становится явным ) С рабочего скорее всего не дадут...да и муторно довольно-таки снимать и станок может остановиться на смену или больше даже...
    • Viktor2004
      Судя по поведению движка у него не согласованы сигналы с энкодера с силовым полем двигателя. Для этого надо все три фазы двигателя пробовать менять и перебрать все шесть вариантов С другой стороны, если раньше все работало, тогда причина в чем-то другом.   со временем. Значит ранее от вас скрывали эту информацию. Возможно скрыли и что-то другое Поменяйте движки с рабочим станком и смотрите результат
    • Lmstr
      Доброго времени, уважаемые знатоки. У нас следующая проблема: есть станок вертикально-фрезерный Victor H630HS, у него есть сменщик паллет, двигатель этого сменщика: alfaiF 12/4000-B, серво усилитель: bettaiSV 80-B. Получаем ошибку 410 или 411, двигатель снят с посадочного места, при попытке прокрутить его маховичком ведет себя странно, может начать крутиться, особенно если на X10 (маховичок), на X1 практически не хочет начинать движение, иногда можно его рукой остановить, иногда нет, иногда есть люфт при попытке прокрутить рукой иногда держит позицию. Попытки настроить параметрами PMM по аналогии с другим таким же станком ни к чему не привели. Со временем выяснилось, что это начало происходить после того как сильно крутанув тем же маховичком паллету оператор её снёс. С Фануком работать приходится редко...
    • SAPRonOff
      а что значит "нормальную"?:) сейчас понятно как привязываться к первому и последнему элементу массива - у них хранится привязка всегда, для остальных копий счёт ID идёт от первого элемента: если в массиве суммарно было 10 копий, вы привязались к 5ой копии - поменяли общее количество на 20 копий, то привязка так и будет к 5ой копии:       можно, но если что-то супер параметрическое - нужно продумывать привязку, способов как достаточно в T-FLEX CAD      
    • Барс
      Учился, конечно. Но давно и плохо.
    • Ветерок
      Где вы прочли это утверждение? В "сумму сил и моментов" входят все силы и моменты всей расчетной схемы. Но уравнения остаётся два - для сил и для моментов. Просто в каждом уравнении необходимое число слагаемых. Или в школе не учились? Физика, школьный курс.
×
×
  • Создать...