Перейти к публикации

Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880


chatjokey

Рекомендованные сообщения

@kanapello У вас меркер M0.0 в каком состоянии в этом уравнении FB223 при мониторинге ?

M005:    O    M 0.0 (F0.0)
    ON    M 0.0
    S    =A.VE

Ошибка A.VE устанавливается только в трех случаях и этот наиболее прост в понимании!

Первая здесь связана с окончанием выдержки времени таймера операции

image.png

 

Вторая имеет  самое простое уравнение

image.png

Третье это то которое вы приводили в качестве примера

image.png

 

В общем мониторьте блок и смотрите где у вас решается с выдачей сигнала A.VE

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


14 часов назад, gudstartup сказал:

@kanapello У вас меркер M0.0 в каком состоянии в этом уравнении FB223 при мониторинге ?

M005:    O    M 0.0 (F0.0)
    ON    M 0.0
    S    =A.VE

Ошибка A.VE устанавливается только в трех случаях и этот наиболее прост в понимании!

Первая здесь связана с окончанием выдержки времени таймера операции

image.png

 

Вторая имеет  самое простое уравнение

image.png

Третье это то которое вы приводили в качестве примера

image.png

 

В общем мониторьте блок и смотрите где у вас решается с выдачей сигнала A.VE

 

Спасибо большое что подключились , завтра посмотрю отпишусь .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у вас такая головка https://disk.yandex.ru/i/g8X7tDahz-D9nA , то проверьте соответствие сигналов с датчиков приведенной диаграмме.

Скрытый текст

05480220_1.PNG

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11.06.2023 в 20:06, gudstartup сказал:

@kanapello У вас меркер M0.0 в каком состоянии в этом уравнении FB223 при мониторинге ?

M005:    O    M 0.0 (F0.0)
    ON    M 0.0
    S    =A.VE

 

 

 

Это уравнение в нуле 

a.ve_m05.jpg

11.06.2023 в 20:06, gudstartup сказал:

 

image.png

 

В общем мониторьте блок и смотрите где у вас решается с выдачей сигнала A.VE

 

Из трех уравнение которые могут дать ошибку , только 3е активно . 

3е уравнение.png

AVe _3e_ehfdytybt.jpeg

Изменено пользователем kanapello
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, kanapello сказал:

skak in 1.jpg

skak in 1_monitor.jpg

f251.1_s.jpg

f251.1_s_ьщтшещк.jpg

FB223.jpg

F181.2_S.jpg

F42.5_f248.0.jpg

Уравнение_по_сравнение.png

F248.0_stl.jpg

писал пол часа текст , форум не загрузил 

11.06.2023 в 20:06, gudstartup сказал:

@kanapello 

В общем мониторьте блок и смотрите где у вас решается с выдачей сигнала A.VE

 

 Как я понял,  мне нужно что бы данное выражение не сваливалось по переходу М001

skak in 1.jpg

В мониторе  так получается .Идет проверка F253.1 но ноль если ноль, то переход по М001,как у меня сейчас

skak in 1_monitor.jpg

Что бы поднять F253.1 нужно ,как я понимаю в этом выражении 1

f251.1_s.jpg

В мониторе у меня такое . 
Если я правильно понял ,если "=TAWE" будет в 1 ,то и все выражение будет в 1

f251.1_s_ьщтшещк.jpg

 

 "TAWE" это параметр входной F181.2 блока FB223  из блока PB160 

 

FB223.jpg

 

В блоке PB160  он организуйся следующим выражением .

Мне не хватает одного из двух сигналов F26.6 или F42.5
I68.7 это кнопка ручного поворота диска на пульте станка

 

F181.2_S.jpg

 

F 42.5 как я понимаю более интересен так-ка он организуется в  этом же блок PB160

Если F248.0 будет в 0 то выражение

F248.0_lad.png

выдаст 1 что мне и нужно .

В мониторе так

F42.5_f248.0.jpg

Это сравнение константы 0 с  RD40 и второе которое нормально и второе выражение  сравнение на равенство RD40 и DL40 которое у меня как раз и в 1

Уравнение_по_сравнение.png

Вот монитор 

F248.0_stl.jpg

Я правильно цепь проследил ?   
И вот дальше я пока не понимаю ? где эту константу смотреть и DR 40 , DL 40 .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, kanapello сказал:

 Как я понял,  мне нужно что бы данное выражение не сваливалось по переходу М001

А при чем здесь это выражение.

Когда у вас все равно предпоследнее выражение в FB223 решается с S A.VE =1

image.png

Ошибка все равно будет им установлена пока выражение истинно как у вас!

image.png

SKAK у вас неактивен а вот обменный интерфейсный сигнал F252.7<->DB32 DL38 активен.

DB32 отвечает за осевой интерфейс NC<->PLC

The SINUMERIK 880 can control a maximum of 24 axes and 6 spindles. DB 32 contains
the interfaces for all axes.

 

Надо узнать о чем информирует этот сигнал

@kanapello Какой номер оси у вашей РГ прописан в

The NC machine data 568* assign axis numbers to the axis names.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, gudstartup сказал:

А при чем здесь это выражение.

Когда у вас все равно предпоследнее выражение в FB223 решается с S A.VE =1

image.png

Ошибка все равно будет им установлена пока выражение истинно как у вас!

image.png

SKAK у вас неактивен а вот обменный интерфейсный сигнал F252.7<->DB32 DL38 активен.

DB32 отвечает за осевой интерфейс NC<->PLC

The SINUMERIK 880 can control a maximum of 24 axes and 6 spindles. DB 32 contains
the interfaces for all axes.

 

Я может ,что-то не понимаю , так если SKAK станет активным , то все выражение будет в нуле и ошибки не будет ?
Поэтому я с старался проследить SKAK . 
 

 

20 минут назад, gudstartup сказал:

SKAK у вас неактивен а вот обменный интерфейсный сигнал F252.7<->DB32 DL38 активен.

DB32 отвечает за осевой интерфейс NC<->PLC

The SINUMERIK 880 can control a maximum of 24 axes and 6 spindles. DB 32 contains
the interfaces for all axes.

 

Это получается у меня привод какой-то дает ошибку ?  
Я снял двигатель из РГ посмотреть ,во время старта ЧПУ двигатель приводного инструмента  не ищет нулевое положение ,вал не вращается. 

Раньше ошибок 7400 и 7401 не было , сейчас весят , 7401 сбрасывается ресетом, 7400 не уходит.7400.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Тут все запутано.

F252.7 в первом сегменте FB223 обнуляется вместе со всеми битами так что я напрасно соотнес его с DB32 (к нему он не имеет никакого отношения)

image.png

 

Всего ссылок на него в этом блоке немного

image.png

Он устанавливается в сегменте 6 и сбрасывается в сегменте 9 

image.png 

Условием для установки является наличие сигнала INDX а также отсутствие признака следующего  шага секвенсора F253.3 который устанавливается на предыдущем шаге.

image.png

Посмотрите состояние битов FW253 чтобы попробовать узнать на каком шаге находится ваш секвенсор.

Просто на каком то этапе он не выполняется сигнал F252.7 остается активным а сигнал SKAK сбрасывается и формируется ошибка A.VE

На самом первом шаге секвенсора SKAK становится активным в этом уравнении при этом A.VE сбрасывается.

image.png

Во всех остальных сегментах SKAK либо сбрасывается либо анализируется и кстати он может сбросится практически сразу в этом уравнении первого шага секвенсора!

Если  FY241=0 и FY251=FY241 или F252.2 активен.

    image.png 

image.png 

 

 

 

 

 

 

image.png

image.png

Внизу затесались какие то артефакты не обращайте внимания.

Проанализируете состояние секвенсора FB223 и станет все яснее!:smile: 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...
18.06.2023 в 21:38, gudstartup сказал:

 Тут все запутано.

F252.7 в первом сегменте FB223 обнуляется вместе со всеми битами так что я напрасно соотнес его с DB32 (к нему он не имеет никакого отношения)

image.png

 

Всего ссылок на него в этом блоке немного

image.png

Он устанавливается в сегменте 6 и сбрасывается в сегменте 9 

image.png 

Условием для установки является наличие сигнала INDX а также отсутствие признака следующего  шага секвенсора F253.3 который устанавливается на предыдущем шаге.

image.png

Посмотрите состояние битов FW253 чтобы попробовать узнать на каком шаге находится ваш секвенсор.

Просто на каком то этапе он не выполняется сигнал F252.7 остается активным а сигнал SKAK сбрасывается и формируется ошибка A.VE

На самом первом шаге секвенсора SKAK становится активным в этом уравнении при этом A.VE сбрасывается.

image.png

Во всех остальных сегментах SKAK либо сбрасывается либо анализируется и кстати он может сбросится практически сразу в этом уравнении первого шага секвенсора!

Если  FY241=0 и FY251=FY241 или F252.2 активен.

    image.png 

image.png 

 

 

 

 

 

 

image.png

image.png

Внизу затесались какие то артефакты не обращайте внимания.

Проанализируете состояние секвенсора FB223 и станет все яснее!:smile: 

 В ручном режиме у меня получилось менять РГ , я изменил сигнал(F 248.0) в этой цепи на нормально закрытый ,вся цепь что я описывал начала работать и РГ начала вращаться .
Но видимо пока я развлекался сейчас у меня ЧПУ перестала общаться с ПЛК . И ЧПУ не переходит не в какой режим ,только в авто весит. 
Сейчас только BackUp мне в помощь 

WhatsApp Image 2023-07-22 at 13.13.50.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

Здравствуйте, поделитесь пожалуйста, если у кого имеется любая информация на SINUMERIK 810T GA2. В идеале operator's manual Станок токарный Weiler 120.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14.12.2023 в 22:14, Андрей.koniaev сказал:

Здравствуйте, поделитесь пожалуйста, если у кого имеется любая информация на SINUMERIK 810T GA2. В идеале operator's manual Станок токарный Weiler 120.

Такая может поможет

810_GA1_Installation_Instructions.pdf

359_810T_GA1_Operating_and_Programming.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • gudstartup
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли. дисковые операции тоже ввод вывод тормозят...
    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
×
×