Только что, Ivanov112 сказал:

После разборки всё работало нормально.

И вдруг престало  - в станок злой дух вселился?!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Только что, gudstartup сказал:

И вдруг престало  - в станок злой дух вселился?!:biggrin:

Это точно пока ждал ридер для compact flash для снятия backup, не исключаю попытки настройки других сотрудников.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите DGN304 во время выхода в ноль вы должны видеть отсчет референтного счетчика

Если в 1821=2000 а в DGN302=2002 получаете  090

Сравните с другими осями.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Ivanov112 сказал:

Это точно пока ждал ридер для compact flash для снятия backup, не исключаю попытки настройки других сотрудников.

Гоните всех от станка а то к утру растащат по винтикам и память отформатируют!:smile:

1 минуту назад, Ivanov112 сказал:

Теперь гемор отхватил. Станок вообще ещё на улице стоит.

Срочно за забор!:biggrin:

Вы посмотрели значение параметра 1821?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Гоните всех от станка а то к утру растащат по винтикам и память отформатируют!

Уже. Снял бекар и ладдер

3 минуты назад, gudstartup сказал:

Если в 1821=2000 а в DGN302=2002 получаете  090

В 1821=4000

DGN302=2002 304=0

Короче пошел домой, завтра продолжу. 

Короче в параметрах 1825 стояло 4000 поставил 2000 и ось перестала дёргаться. Осталось наладить выход в ноль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Ivanov112 сказал:

Короче пошел домой, завтра продолжу. 

Главное чтобы завтра станок еще был  на месте!

Еще сообщите значения 2084,2085,2185,1815, 2023, 2024?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Еще сообщите значения 2084,2085,2185,1815, 2023, 2024?

2084=1, 2085=250, 2185=0, 1815=0, 2023=8192, 2024=1250

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, gudstartup сказал:

Спасибо

Осталось найти Эл.схемы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, gudstartup сказал:

А я, коварная душа, вчера эту ссылку не выкладывал, думал может человек сам погуглит и найдет, вроде совсем не сложно.

Там же в Ирлене можно и про схемы поинтересоваться, вдруг помогут за так.

2 часа назад, Ivanov112 сказал:

Спасибо

Осталось найти Эл.схемы.

У меня схем не нашлось, но эта книга Вам тоже может пригодиться 

MillBook.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Ivanov112 Все ваши параметры по настройкам FFG правильные для редукции планшайбы 1:90 

image.png

Может дергаться еще и из-за неверной настройки контура усиления

Вот почему нет доезжает 2гр надо смотреть

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

Может дергаться еще и из-за неверной настройки контура усиления

Вот почему нет доезжает 2гр надо смотреть

Как писал выше, дерготня пропала изменив параметр 1825. Ещё раз всем спасибо за предоставленную инфу. Сегодня пока нет времени разбираться-в работе БалтСистем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Ivanov112 сказал:

Как писал выше, дерготня пропала изменив параметр 1825

Ниже 3000 опускать не стоит иначе возможны проблемы с точностью позиционирования особенно на быстрых ходах также получите большое рассогласование по скорости. Выше жесткость - выше точность но иногда когда ось имеет большие значения могут возникнуть вибрации особенно если есть проблемы с механикой но так как у вас нет датчика обратной связи на валу планшайбы стола и ось вращающаяся то вряд ли вы будите использовать вашу 4 ось иначе чем для позиционирования на определенный угол. Лишь бы не было как вы писали -+2гр!:smile:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...
4 часа назад, Jekas сказал:

А можно по подробней как пишется команда 

Добрый день. Если Вы спрашиваете про изменение параметров, то это можно сделать с помощью функций: G10 - включение режима ввода параметров , G11 - отмена этого режима. Например, обнуление значений координат в G54:

G10 L2 P1 X0 Y0 Z0 
G11
Если же вопрос про нарезание резьбы обеими режущими кромками попеременно, то увы, цикл G76 на Fanuc нулевой серии этого не выполняет. 

Изменено пользователем A_1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
×
×