Народ помогите "чайнику" в вопросе выбора системы управления. Стал вопрос покупки станка TOC или

DAEWOO . При одинаковых технических показателях, у них разные системы управления: Heidenhain iTNC 530 и Fanuc 18i-M

Вопрос:

1. Чем принципиально отличаются эти системы?

2. Какая лучше?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Имею опыт работы этими стойками.

1. Принциаиально они отличаются форматом программы.

В Фануке это классический G код, в Heid - два "языка" программирования с большим кол-вом разных доп. возможностей и макросов.

2. Что лучше? Если у вас есть CAD/CAM и оператор станка не должен лезть в процесс написания УП, то предпочтительнее Фанук. Это простая и надежная система.

Если софта нет, то Хайденхайн позволяет программировать многие вещи прямо на стойке. Но тяжелее освоить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сам рашаю аналогичный вопрос.

1) если ваше предприятие связано с оборонкой, то узнайте у Fanuk, приедут ли они к вам в случае чего

2) у Fanuk намного меньше объем памяти, обычно измеряется в килобайтах. Для токарного хватает, для фрезерного (а 18i -М вроде фрезерная стойка) не всегда.

3) С удивлением узнал на стенде Heid в Крокусе, что и у fanuk есть опция программирования в диалоговом режиме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я за НН 530 - один диспелей 15 дюймов чего стоит, симулятор получше, макроссов поболее будет.... На фануке отличная фишка "виртуальный ноль", это где можно обнулиться в любом месте без изменения нуля, просто одна табличка выдает координаты от твоего места обнуления.

Изменено пользователем Ander
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2) у Fanuk намного меньше объем памяти, обычно измеряется в килобайтах. Для токарного хватает, для фрезерного (а 18i -М вроде фрезерная стойка) не всегда.

А что за память имеется ввиду?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Однозначно Haidenhain

Фанукам нужно умереть

в век когда космические корабли ходят как автобусы по расписанию

лучше не найти

а пользоватся можно и кодом ISO

530 стойка позволяет на любом коде работать

6 гигабайт памяти (сейчас по моему уж больше)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что-то не цитируется

АСВ: память под УП. По словам представителя Willemin-Macodel, Fanuk использует память промышленного исполнения, которая очень дорогая, обычный объем 32-64кБ, можно расширить до 2 МБайт. Остальные производители используют обычную компьютерную.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На фануке килобайтную память надо использовать для написания процедур, которые вызывают огромные программы расположеныые на винте (вроде, без винта станки уже не поставляются) или флэшке (туда они попадают с компа). Редактировать можно только килобайтную память, что плохо, но связка комп-стойка идет на ура. Комп получается дешевле и круче, чем добавлять железную память. В принципе мы её используем в основном для любимых параметрических программм.

Фанук не умрет - это классика )))) если знаешь фанук, то с другими стойками разберешься по понятиям.

Изменено пользователем Ander
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

аналогично с параметрическими.

Засада описанной связки в том, что не получается использовать циклы(While и т.п.)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот то и оно...

то это не получается... то другое...

мне лично не досуг разбиратся

мне нужно продукцию выдавать а не со стойкой боротся

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вся проблема в "прокладке", она корень всего, а какая стойка из этих двух, без разницы, чисто вкусовые понятия. по качеству один в один. Из участников, как я понимаю, толком ни кто не знает ни Fanuc, ни Haidenhain, иначе не фантазировали бы и баснями не кормили. Fanuc имеет те же G и M коды, а так же ISO, это есть даже в Fanuc 0i. Я тоже не спец, но поскольку сейчас занимаюсь выбором стоек, многие вещи просто вынужден узнать. Повторяю, обе фирмы выпускают современные и весьма достойные системы ЧПУ, разница только в идеологии, что для думающего человека не препятствие.

У нас у всех задача одна, если мы занимаемся производством, а не в кубики играем, использовать оборудование с максимальной эффективностью, а для этого надо приложить голову и время, иначе не бывает, а если так думать:

вот то и оно...

то это не получается... то другое...

мне лично не досуг разбиратся

мне нужно продукцию выдавать а не со стойкой боротся

, то купите станок без ЧПУ и вставайте к нему сами. Дёшево и сердито, никаких стоек и гимора, только ведь не встанете, это тоже уметь надо.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Циклы программисты не вставляют в свои программы( они даже не подозревают об их сущесвовании - и не нужно, величина программы на сегодняшний момент дело второстепенное), а если сам хочешь - разбивай программу на части и вызывай их в зависимости от цикла.(недостаток несущественный)

Для руководства стойка определяется ценой обслуживания и собственной ценой, наличием программиста и постпроцессора для нее, а перечисленные ранее + и -ы чистоо для оператора (руководство уважает своих операторов?). Если станок загружается по немогу, то оператор жмет "старт", старт, старт, старт. В принципе так должно быть, но это редко из-за неспецов.

Изменено пользователем Ander
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работаю на новых двухшпиндельных корейцах с такой стойкой. Программы пишем как на стойке, так и на pc: pro/e или просто в блокноте. Всё зависит от Вашего предприятия: какая программа выпуска, номенклатура? Характер деталей. Делаем 60 деталей со станка за смену (обработка около10-20 мин). Важно иметь хотя бы одного наладчика, обезьянок жать на старт научить два дня: у нас работают люди. даже не видевшие в глаза компьютера и стоек с чпу до этого.

Из проблем: даже представители фирмы не смогли форматнуть флэшки на станке, хотя те прекрасно читаются на нотике, интерфейс стойки убогий, англоязычный, что создаёт проблему обучения операторов, есть графика: визуальное отображение скачков нагрузок и движение интрумента в координатах (последнее абсолютно непригодно к использованию). Хотя никаких сбоев стойка ни разу не давала.

Проблемы со станками: заводской брак (дефект клапана гидравлики) - перестал работать один револьвер. Кстати представители фирмы поставщика произвели наладку и ремонт быстро и грамотно.

Еще из-за скачков напряжения были проблемы - детальки вылетали на 500 оборотах и весело летели в смотровое окошко..

Это я про станок написал, отвлёкшись от стойки, потому что наши doosan - это тот же daewoo.

Кстати точно знаю, что в Томске есть электромоторный завод, где стоят такие же станки!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я прочитал все ваши за и против и даже немного стало жалко вас всех 80процентов станков за рубежом

это станки со стойками фанук той или иной модификации

я занимаюсь фануками гдето лет так 15 они ничем ни хуже и не лучше других стоек но одно но

сами стойки надежны и качественны практически за все время не выходили из строя

удобны и практичны вэксплуатации

и по моему все зависит от того кто возле нее стоит

какой специалист пишет уп и кто работает от их отношения зависит что можно выжать от той или иной стойки

мой стаж работы на станках с чпу начинается с 1970 года

с уважением ко всем алех заславский

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Циклы программисты не вставляют в свои программы, а если сам хочешь - разбивай программу на части и вызывай их в зависимости от цикла.(недостаток несущественный)

а кто их вставляет в программы?

я занимаюсь фануками гдето лет так 15 они ничем ни хуже и не лучше других стоек но одно но

сами стойки надежны и качественны практически за все время не выходили из строя

"Не лучше и не хуже" в моем понимании тождественно равные по возможностям и характеристикам, что не соответствует действительности. Или имелось в виду, что недостатки компенсируются преимуществами?

я прочитал все ваши за и против и даже немного стало жалко вас всех 80процентов станков за рубежом

это станки со стойками фанук той или иной модификации

только вот иногда производитель станка (как правило, из Германии) предлагает на выбор стойку Siemens или Haidenhain.

Раньше я отказывался от таких станков. Бегло ознакомившись с возможностями Haidenhain, сильно задумался.

и по моему все зависит от того кто возле нее стоит

какой специалист пишет уп и кто работает от их отношения зависит что можно выжать от той или иной стойки

По нынешним временам иногда приходится брать станок под людей, а не наоборот. (Я не считаю это правильным.)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хороший специалист будет красиво работать и на Фануке и на НН.

И все же если есть выбор то лучше НН.

А еще лучше Mazatrol, он чемпион. :rolleyes:

и даже немного стало жалко вас всех

Я аж прослезился. Птичку жалко.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну двайте вместе поплачем, может легче станет.

А если серьёзно, то на мой скромный взгляд Fanuc предпочтительнее, это не вкусовая оценка, а только практическая. Наконец фирма резко улучшила поддержку в России, до недавнего времени, Siemens был далеко впереди, сейчас ситуация выравнивается, это при том, что Fanuc имеет выскую надёжность. Плюс, что меня порадовало, хоть и чисто виртуально, заявление о поддержке и возможности модернизации всех станков, выпущенных Fanuc. У меня нет старых, но всё равно приятно. Правда для модернизации мне придётся брать отечественные стойки, которые, как говорят, аналог Fanuc, иначе модернизация обойдётся в три-четыре раза дороже самого станка.

Изменено пользователем skralex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус 
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
    • Kelny
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное. 
    • brigval
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
    • malvi.dp
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
    • Александр1979
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании. 
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
×
×