Уважаемые коллеги

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы

А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC

Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.

 

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-11.png

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-18.png

4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 минуту назад, Tad сказал:

На этот вопрос я ответил в моем первом сообщении.

извините, но я не понял вашего ответа

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

извините, но я не понял вашего ответа

 

Это означает, что отмеченные вами выходы 4123 и 6005 эквипотенциальны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Tad сказал:

Это означает, что отмеченные вами выходы 4123 и 6005 эквипотенциальны

они могут быть и разными, так как берутся из разных мест

И откуда там формируется потенциал тот или иной, я пока не понимаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tad сказал:

Какие условия возбуждения реле 60К1 и 60К2?

60К1 - включается всегда с включением станка

60К2 - включается для снятия с аварийного концевика какой-то из осей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит, отмеченные вами выходы и соответствующие входы PMC однозначно имеют одинаковый потенциал, так как они короткозамкнуты прои нормальном состоянии машины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tad сказал:

Значит, отмеченные вами выходы и соответствующие входы PMC однозначно имеют одинаковый потенциал, так как они короткозамкнуты прои нормальном состоянии машины.

извините, не понял

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В цепи соединения отмеченных выходов есть последовательно включенные контакты этих реле в нормально разомкнутом состоянии. Значит, при возбуждении этих реле выходы замыкаются между собой посредством перехода контактов в замкнутое состояние. Других цепей, кроме соединительных проводников, в этой цепи я не вижу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Tad сказал:

В цепи соединения отмеченных выходов есть последовательно включенные контакты этих реле в нормально разомкнутом состоянии. Значит, при возбуждении этих реле выходы замыкаются между собой посредством перехода контактов в замкнутое состояние. Других цепей, кроме соединительных проводников, в этой цепи я не вижу.

и все же. Откуда берется потенциал на этих входах PLC?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А он действительно берется? Кажется, вы писали, что не наблюдали там достаточного потенциала для активации этих входов PMC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Tad сказал:

А он действительно берется? Кажется, вы писали, что не наблюдали там достаточного потенциала для активации этих входов PMC.

ну производитель станка его ведь подключил туда

На всех предыдущих станках проблем с запуском не было, по этому я не обращал внимание на этот участок схемы. А этот станок не запускался. И мне пришлось принудительно активировать реле 60КА3 что бы он запустился.

Вот мне и стало интересно откуда берутся эти сигналы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

И мне пришлось принудительно активировать реле 60КА3 что бы он запустился.

Это неправильное решение.

Так как это цепь вспомогательного включения станка если с цепью EMG у вас что то не так и нужно выйти из аварийной ситуации а вы его активировали принудительно это значит что цепь аварийного останова будет активирована независимо от состояния ваших реле  безопасности.

Вы видели что написано на выходе который вы принудительно включили?

AUX ON -вспомогательное включение

 

 

image.png

А вы его навсегда замкнули - это не дело!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, gudstartup сказал:

А вы его навсегда замкнули -

Я его навсегда не замыкал

Просто завел на свободную кнопку которую надо нажать и держать при включении станка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Просто завел на свободную кнопку которую надо нажать и держать при включении станка

Так это реле в штатном режиме не должно активироваться а должны работать контакты реле безопасности!

Получается что они у вас не замыкаются? И какие еще контакты есть у 60KA3 кроме тех что на этом листе указаны?

image.png

 

По схеме всего еще один NC контакт имеется и все

И вообще кто так схемы рисует NO обозначены как 41.6С 41.8С а где они на вашей схеме???

image.png

Zimage.png

Я таких схем не понимаю!!!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

От кнопки включения должны замкнуться реле безопасности - значит они у вас не замыкаются или замыкаются неправильно поэтому вам приходится использовать контакты 60KA3 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так реле 60КА3 должно перед запуском обязательно включиться от РМС. А оно у меня не включалось, Я предполагаю из-за того что не правильно приходили сигналы от цепи безопасности в РМС

IMG_20230828_104706_232.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

а где они на вашей схеме???

Ну, это уже за пределами моего вопроса, но если надо, вот вся схема целиком

 

Электросхемы.pdf

2 часа назад, gudstartup сказал:

NO обозначены как 41.6С 41.8С

41 это страница схемы, а 6С и 8С это позиционное положение на листе схемы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Viktor2004 сказал:

Так реле 60КА3 должно перед запуском обязательно включиться от РМС.

Зачем чтобы выключить из контроля контакты реле безопасности ?

На снимке у вас второе реле безопасности не сработало это так всегда бывает при включении или просто на момент снимка?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

это так всегда бывает при включении или просто на момент снимка?

на момент снимка.

У второго реле с цепей безопасности ничего не ответвляется

1 минуту назад, gudstartup сказал:

Зачем чтобы выключить из контроля контакты реле безопасности ?

Если 60КА3 перед включением не запитать, станок никогда не включится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Если 60КА3 перед включением не запитать, станок никогда не включится

А если его запитать то станок включится без контроля безопасности и как же остальные включались непонятно?!

12 минут назад, Viktor2004 сказал:

У второго реле с цепей безопасности ничего не ответвляется

А по схеме очень даже разветвленная цепь

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
    • AlexKaz
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы площадок (вместо абсл. жёстких), но "сшитые" попарно по площадкам узлы, и попарные узлы на площадках должны перемещаться на одинаковое расстояние. Или нет?
    • Anat2015
      Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.   Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ. Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный. Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
    • ID_Hacker
      Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально. Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
    • maxx2000
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
    • brigval
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
    • Ветерок
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
    • gudstartup
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано 
×
×