Уважаемые коллеги

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы

А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC

Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.

 

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-11.png

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-18.png

4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 минуту назад, Tad сказал:

На этот вопрос я ответил в моем первом сообщении.

извините, но я не понял вашего ответа

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

извините, но я не понял вашего ответа

 

Это означает, что отмеченные вами выходы 4123 и 6005 эквипотенциальны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Tad сказал:

Это означает, что отмеченные вами выходы 4123 и 6005 эквипотенциальны

они могут быть и разными, так как берутся из разных мест

И откуда там формируется потенциал тот или иной, я пока не понимаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tad сказал:

Какие условия возбуждения реле 60К1 и 60К2?

60К1 - включается всегда с включением станка

60К2 - включается для снятия с аварийного концевика какой-то из осей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит, отмеченные вами выходы и соответствующие входы PMC однозначно имеют одинаковый потенциал, так как они короткозамкнуты прои нормальном состоянии машины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tad сказал:

Значит, отмеченные вами выходы и соответствующие входы PMC однозначно имеют одинаковый потенциал, так как они короткозамкнуты прои нормальном состоянии машины.

извините, не понял

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В цепи соединения отмеченных выходов есть последовательно включенные контакты этих реле в нормально разомкнутом состоянии. Значит, при возбуждении этих реле выходы замыкаются между собой посредством перехода контактов в замкнутое состояние. Других цепей, кроме соединительных проводников, в этой цепи я не вижу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Tad сказал:

В цепи соединения отмеченных выходов есть последовательно включенные контакты этих реле в нормально разомкнутом состоянии. Значит, при возбуждении этих реле выходы замыкаются между собой посредством перехода контактов в замкнутое состояние. Других цепей, кроме соединительных проводников, в этой цепи я не вижу.

и все же. Откуда берется потенциал на этих входах PLC?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А он действительно берется? Кажется, вы писали, что не наблюдали там достаточного потенциала для активации этих входов PMC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Tad сказал:

А он действительно берется? Кажется, вы писали, что не наблюдали там достаточного потенциала для активации этих входов PMC.

ну производитель станка его ведь подключил туда

На всех предыдущих станках проблем с запуском не было, по этому я не обращал внимание на этот участок схемы. А этот станок не запускался. И мне пришлось принудительно активировать реле 60КА3 что бы он запустился.

Вот мне и стало интересно откуда берутся эти сигналы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

И мне пришлось принудительно активировать реле 60КА3 что бы он запустился.

Это неправильное решение.

Так как это цепь вспомогательного включения станка если с цепью EMG у вас что то не так и нужно выйти из аварийной ситуации а вы его активировали принудительно это значит что цепь аварийного останова будет активирована независимо от состояния ваших реле  безопасности.

Вы видели что написано на выходе который вы принудительно включили?

AUX ON -вспомогательное включение

 

 

image.png

А вы его навсегда замкнули - это не дело!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, gudstartup сказал:

А вы его навсегда замкнули -

Я его навсегда не замыкал

Просто завел на свободную кнопку которую надо нажать и держать при включении станка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Просто завел на свободную кнопку которую надо нажать и держать при включении станка

Так это реле в штатном режиме не должно активироваться а должны работать контакты реле безопасности!

Получается что они у вас не замыкаются? И какие еще контакты есть у 60KA3 кроме тех что на этом листе указаны?

image.png

 

По схеме всего еще один NC контакт имеется и все

И вообще кто так схемы рисует NO обозначены как 41.6С 41.8С а где они на вашей схеме???

image.png

Zimage.png

Я таких схем не понимаю!!!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

От кнопки включения должны замкнуться реле безопасности - значит они у вас не замыкаются или замыкаются неправильно поэтому вам приходится использовать контакты 60KA3 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так реле 60КА3 должно перед запуском обязательно включиться от РМС. А оно у меня не включалось, Я предполагаю из-за того что не правильно приходили сигналы от цепи безопасности в РМС

IMG_20230828_104706_232.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

а где они на вашей схеме???

Ну, это уже за пределами моего вопроса, но если надо, вот вся схема целиком

 

Электросхемы.pdf

2 часа назад, gudstartup сказал:

NO обозначены как 41.6С 41.8С

41 это страница схемы, а 6С и 8С это позиционное положение на листе схемы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Viktor2004 сказал:

Так реле 60КА3 должно перед запуском обязательно включиться от РМС.

Зачем чтобы выключить из контроля контакты реле безопасности ?

На снимке у вас второе реле безопасности не сработало это так всегда бывает при включении или просто на момент снимка?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

это так всегда бывает при включении или просто на момент снимка?

на момент снимка.

У второго реле с цепей безопасности ничего не ответвляется

1 минуту назад, gudstartup сказал:

Зачем чтобы выключить из контроля контакты реле безопасности ?

Если 60КА3 перед включением не запитать, станок никогда не включится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Если 60КА3 перед включением не запитать, станок никогда не включится

А если его запитать то станок включится без контроля безопасности и как же остальные включались непонятно?!

12 минут назад, Viktor2004 сказал:

У второго реле с цепей безопасности ничего не ответвляется

А по схеме очень даже разветвленная цепь

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
    • BSV1
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
    • maxx2000
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус 
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
    • Kelny
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное. 
×
×
  • Создать...