Перейти к публикации

Блок безопасности


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы

А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC

Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.

 

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-11.png

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-18.png

4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
5 минут назад, gudstartup сказал:

на контроллер или на реле напрядение идет через safety реле

В схеме напряжение на контроллер идет именно с цепей безопасности

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

У меня только сигналы в PMC не идут

А чего вы до него тогда докапались ?

Значит потенциал теряется еще до реле остается его найти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Ежели out горит значит реле сработало штатно!

да оно и срабатывает штатно. По нему вопросов нет

Вопрос именно по ответвлениям

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

В схеме напряжение на контроллер идет именно с цепей безопасности

Они должны быть запитаны 24В

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Они должны быть запитаны 24В

да сами реле и запитаны с 24В.

 

1 минуту назад, gudstartup сказал:

А чего вы до него тогда докапались ?

да потому что для включения реле безопасности нужен этот сигнал что бы в PMC поступил

иначе PMC не выдаст сигнал и не замкнутся цепи безопасности

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

да потому что для включения реле безопасности нужен этот сигнал что бы в PMC поступил

А как он поступит если реле не сработаны?

Последовательность такая нажимаете пуск оно запускает реле безопасности а потом все включается всегда так работало!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Последовательность такая нажимаете пуск оно запускает реле безопасности а потом все включается всегда так работало!

именно так. Но для этого цепи безопасности должны быть обе замкнуты. А у меня там надо включить реле 60KA3 что бы их замкнуть. А что бы PMC включил реле 60KA3 он должен сначала получить те два сигнала которые я указал на схеме красным

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Вот схема вашего реле его контакты NO совершенно свободны для любых подключений

image.png

4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

60KA3 что бы их замкнуть.

А это что за реле ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Вот схема вашего реле

я это видел

Мне непонятно как должен приходить сигнал с этого реле в PMC по штатной схеме

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему это какое то реле деблокировки состояния emergency stop

@Viktor2004 У вас на 13 23 33 подводится 24В

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

У вас на 13 23 33 подводится 24В

это выходные цепи. Там все нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 А чего за станок то? Может ему дверью сначала хлопнуть надо для проверки?

@Viktor2004 Что за реле 60КА3 по схеме не вижу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Может ему дверью сначала хлопнуть надо для проверки?

Вопрос в другом. Как формируется сигнал с тех цепей для PMC

Станок я запустил, но не по штатной схеме. По сему я хочу просто разобраться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Как формируется сигнал с тех цепей для PMC

Что за сигнал как называется в программе?

PMC как правило только следит за состоянием реле безопасности а действия по включению и отключению осуществляется независимо от него!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Вопрос в другом. Как формируется сигнал с тех цепей для PMC

 

Вам же сказали, что схема защиты работает так. Замыкаются две цепи - по два входа реле безопасности, при этом условии возбуждаются реле безопасности и уже своими контактами коммутируют (активируют) соответствующие входы PMC.

42KA1, 42KA2 по вашей схеме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Что за сигнал как называется в программе?

 

Снимок экрана от 2023-08-27 22-27-34.png

Снимок экрана от 2023-08-27 22-28-10.png

3 минуты назад, Tad сказал:

Вам же сказали, что схема защиты работает так.

я знаю как работает схема безопасности

Вопрос у меня не по работе реле, а по передачи сигналов в PMC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Tad сказал:

Если знаете, то зачем подняли вопрос?

вы вопрос читали? Я хочу узнать на него ответ

Именно на свой вопрос, а не на какой-то другой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
    • AlexKaz
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы площадок (вместо абсл. жёстких), но "сшитые" попарно по площадкам узлы, и попарные узлы на площадках должны перемещаться на одинаковое расстояние. Или нет?
    • Anat2015
      Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.   Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ. Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный. Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
    • ID_Hacker
      Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально. Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
    • maxx2000
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
    • brigval
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
    • Ветерок
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
×
×
  • Создать...