Перейти к публикации

Блок безопасности


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы

А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC

Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.

 

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-11.png

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-18.png

4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
5 минут назад, gudstartup сказал:

на контроллер или на реле напрядение идет через safety реле

В схеме напряжение на контроллер идет именно с цепей безопасности

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

У меня только сигналы в PMC не идут

А чего вы до него тогда докапались ?

Значит потенциал теряется еще до реле остается его найти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Ежели out горит значит реле сработало штатно!

да оно и срабатывает штатно. По нему вопросов нет

Вопрос именно по ответвлениям

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

В схеме напряжение на контроллер идет именно с цепей безопасности

Они должны быть запитаны 24В

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Они должны быть запитаны 24В

да сами реле и запитаны с 24В.

 

1 минуту назад, gudstartup сказал:

А чего вы до него тогда докапались ?

да потому что для включения реле безопасности нужен этот сигнал что бы в PMC поступил

иначе PMC не выдаст сигнал и не замкнутся цепи безопасности

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

да потому что для включения реле безопасности нужен этот сигнал что бы в PMC поступил

А как он поступит если реле не сработаны?

Последовательность такая нажимаете пуск оно запускает реле безопасности а потом все включается всегда так работало!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Последовательность такая нажимаете пуск оно запускает реле безопасности а потом все включается всегда так работало!

именно так. Но для этого цепи безопасности должны быть обе замкнуты. А у меня там надо включить реле 60KA3 что бы их замкнуть. А что бы PMC включил реле 60KA3 он должен сначала получить те два сигнала которые я указал на схеме красным

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Вот схема вашего реле его контакты NO совершенно свободны для любых подключений

image.png

4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

60KA3 что бы их замкнуть.

А это что за реле ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Вот схема вашего реле

я это видел

Мне непонятно как должен приходить сигнал с этого реле в PMC по штатной схеме

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему это какое то реле деблокировки состояния emergency stop

@Viktor2004 У вас на 13 23 33 подводится 24В

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

У вас на 13 23 33 подводится 24В

это выходные цепи. Там все нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 А чего за станок то? Может ему дверью сначала хлопнуть надо для проверки?

@Viktor2004 Что за реле 60КА3 по схеме не вижу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Может ему дверью сначала хлопнуть надо для проверки?

Вопрос в другом. Как формируется сигнал с тех цепей для PMC

Станок я запустил, но не по штатной схеме. По сему я хочу просто разобраться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Как формируется сигнал с тех цепей для PMC

Что за сигнал как называется в программе?

PMC как правило только следит за состоянием реле безопасности а действия по включению и отключению осуществляется независимо от него!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Вопрос в другом. Как формируется сигнал с тех цепей для PMC

 

Вам же сказали, что схема защиты работает так. Замыкаются две цепи - по два входа реле безопасности, при этом условии возбуждаются реле безопасности и уже своими контактами коммутируют (активируют) соответствующие входы PMC.

42KA1, 42KA2 по вашей схеме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Что за сигнал как называется в программе?

 

Снимок экрана от 2023-08-27 22-27-34.png

Снимок экрана от 2023-08-27 22-28-10.png

3 минуты назад, Tad сказал:

Вам же сказали, что схема защиты работает так.

я знаю как работает схема безопасности

Вопрос у меня не по работе реле, а по передачи сигналов в PMC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Tad сказал:

Если знаете, то зачем подняли вопрос?

вы вопрос читали? Я хочу узнать на него ответ

Именно на свой вопрос, а не на какой-то другой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус 
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
    • Kelny
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное. 
    • brigval
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
    • malvi.dp
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
    • Александр1979
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании. 
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
×
×
  • Создать...