Перейти к публикации

Блок безопасности


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы

А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC

Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.

 

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-11.png

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-18.png

4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Viktor2004 сказал:

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

А почему на вашей схеме не Siemens а PILZ PNoz модуль что на самом деле у вас стоит на станке?

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

что на самом деле у вас стоит на станке?

фотка плохая получилась. Два блочка слева

 

Снимок экрана от 2023-08-27 21-21-58.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

S11-S22 S21S22 это входы для контроля дверей рабочей зоны или магазина или цепей экстренного останова и там просто или замкнуто или разомкнуто там нет никаких потенциалов обычно

@Viktor2004 Почему тогда на схеме pilz изображен!

???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

там нет никаких потенциалов обычно

Обычно

А тут необычно. На схеме PILZ, а стоит SIEMENS. Но схема собрана так же

Вот я и хочу понять откуда на вход PLC приходит потенциал, с одного или с другого конца схемы

Мультиметром замерял, вроде выше пяти вольт там ничего не показывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Какого типа модули у вас стоят?

Базового блока не видно он вообще есть? 3SK1 basic unit Advanced 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Базового блока не видно

стоят только эти два блочка. Никакого базового блока

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Вот я и хочу понять откуда на вход PLC приходит потенциал, с одного или с другого конца схемы

Мультиметром замерял, вроде выше пяти вольт там ничего не показывает

Потому что по схеме там реле внутри модуля замыкаются о чем он  индицирует если все ок со входами светодиоды светятся зеленым

@Viktor2004 Входы у вас замкнуты?

@Viktor2004 У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

У меня на входы PLC ничего не приходит. Вот и хочу разобраться с какой стороны должно приходить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

Да, у меня станок не включался. И мне пришлось схему изменять и программу автоматики

менять. Там Heidenhain стоит. Сейчас включается

Но мне хочется понять как оно должно было работать по штатному

 

2 минуты назад, gudstartup сказал:

У вас вот такое реле

да

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

У меня на входы PLC ничего не приходит

Да с такой схемой можно только по проводам смотреть

А вы уже все переделали!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

да

Тогда вот

image.png

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

провода соответствуют схеме

Если так тогда вы же знаете вход PLC и какой провод туда идет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Тогда вот

что вот? Какой потенциал на цепи безопасности и откуда он выходит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Какой потенциал на цепи безопасности и откуда он выходит?

Да нет в цепи безопасности никакого потенциала на контроллер или на реле напрядение идет через safety реле

image.png

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

при чем тут светодиоды?

Потому что они показывают состояние вашей цепи безопасности

Контролируются цепи безопасности входами реле 

Обычно этими

image.png

Когда нажимаете кнопку пуск реле безопасности срабатывает замыкая свои выходные реле а через них уже все включается что должно включится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Потому что они показывают состояние вашей цепи безопасности

да нормально у меня блок работает

У меня только сигналы в PMC не идут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
    • mamomot
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
    • maxx2000
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит 
    • maxx2000
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
    • lem_on
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез. 
    • lem_on
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком. 
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
    • mamomot
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
    • lem_on
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо. 
    • Bot
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
×
×
  • Создать...