Перейти к публикации

Блок безопасности


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы

А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC

Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.

 

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-11.png

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-18.png

4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Viktor2004 сказал:

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

А почему на вашей схеме не Siemens а PILZ PNoz модуль что на самом деле у вас стоит на станке?

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

что на самом деле у вас стоит на станке?

фотка плохая получилась. Два блочка слева

 

Снимок экрана от 2023-08-27 21-21-58.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

S11-S22 S21S22 это входы для контроля дверей рабочей зоны или магазина или цепей экстренного останова и там просто или замкнуто или разомкнуто там нет никаких потенциалов обычно

@Viktor2004 Почему тогда на схеме pilz изображен!

???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

там нет никаких потенциалов обычно

Обычно

А тут необычно. На схеме PILZ, а стоит SIEMENS. Но схема собрана так же

Вот я и хочу понять откуда на вход PLC приходит потенциал, с одного или с другого конца схемы

Мультиметром замерял, вроде выше пяти вольт там ничего не показывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Какого типа модули у вас стоят?

Базового блока не видно он вообще есть? 3SK1 basic unit Advanced 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Базового блока не видно

стоят только эти два блочка. Никакого базового блока

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Вот я и хочу понять откуда на вход PLC приходит потенциал, с одного или с другого конца схемы

Мультиметром замерял, вроде выше пяти вольт там ничего не показывает

Потому что по схеме там реле внутри модуля замыкаются о чем он  индицирует если все ок со входами светодиоды светятся зеленым

@Viktor2004 Входы у вас замкнуты?

@Viktor2004 У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

У меня на входы PLC ничего не приходит. Вот и хочу разобраться с какой стороны должно приходить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

Да, у меня станок не включался. И мне пришлось схему изменять и программу автоматики

менять. Там Heidenhain стоит. Сейчас включается

Но мне хочется понять как оно должно было работать по штатному

 

2 минуты назад, gudstartup сказал:

У вас вот такое реле

да

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

У меня на входы PLC ничего не приходит

Да с такой схемой можно только по проводам смотреть

А вы уже все переделали!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

да

Тогда вот

image.png

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

провода соответствуют схеме

Если так тогда вы же знаете вход PLC и какой провод туда идет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Тогда вот

что вот? Какой потенциал на цепи безопасности и откуда он выходит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Какой потенциал на цепи безопасности и откуда он выходит?

Да нет в цепи безопасности никакого потенциала на контроллер или на реле напрядение идет через safety реле

image.png

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

при чем тут светодиоды?

Потому что они показывают состояние вашей цепи безопасности

Контролируются цепи безопасности входами реле 

Обычно этими

image.png

Когда нажимаете кнопку пуск реле безопасности срабатывает замыкая свои выходные реле а через них уже все включается что должно включится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Потому что они показывают состояние вашей цепи безопасности

да нормально у меня блок работает

У меня только сигналы в PMC не идут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • maxx2000
      скорее поможет трансорбитальная лоботомия
    • dedspb
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу заказать у начальства новый ПК под NX, бюджет не ограничен. Какое железо подойдет? На что сделать упор?
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
    • gudstartup
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
    • gudstartup
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,  
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
×
×