Уважаемые коллеги

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

Ранее работал с такими, но только когда контролируемые цепи изолированы от остальной схемы

А в данном случае нет. От цепей идут два ответвления в PMC

Вот у меня и вопрос. Где в контролируемой цепи плюс, а где ноль.

 

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-11.png

Снимок экрана от 2023-08-27 20-01-18.png

4496-2_SIEMENS_3SK1_Safety_Relays_Manual.pdf

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Viktor2004 сказал:

К станку подключен блок безопасности 3SK1111

А почему на вашей схеме не Siemens а PILZ PNoz модуль что на самом деле у вас стоит на станке?

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

что на самом деле у вас стоит на станке?

фотка плохая получилась. Два блочка слева

 

Снимок экрана от 2023-08-27 21-21-58.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

S11-S22 S21S22 это входы для контроля дверей рабочей зоны или магазина или цепей экстренного останова и там просто или замкнуто или разомкнуто там нет никаких потенциалов обычно

@Viktor2004 Почему тогда на схеме pilz изображен!

???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

там нет никаких потенциалов обычно

Обычно

А тут необычно. На схеме PILZ, а стоит SIEMENS. Но схема собрана так же

Вот я и хочу понять откуда на вход PLC приходит потенциал, с одного или с другого конца схемы

Мультиметром замерял, вроде выше пяти вольт там ничего не показывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Какого типа модули у вас стоят?

Базового блока не видно он вообще есть? 3SK1 basic unit Advanced 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Базового блока не видно

стоят только эти два блочка. Никакого базового блока

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Вот я и хочу понять откуда на вход PLC приходит потенциал, с одного или с другого конца схемы

Мультиметром замерял, вроде выше пяти вольт там ничего не показывает

Потому что по схеме там реле внутри модуля замыкаются о чем он  индицирует если все ок со входами светодиоды светятся зеленым

@Viktor2004 Входы у вас замкнуты?

@Viktor2004 У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

У меня на входы PLC ничего не приходит. Вот и хочу разобраться с какой стороны должно приходить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

У вас что станок не включается при нажатии кнопки вкл?

Да, у меня станок не включался. И мне пришлось схему изменять и программу автоматики

менять. Там Heidenhain стоит. Сейчас включается

Но мне хочется понять как оно должно было работать по штатному

 

2 минуты назад, gudstartup сказал:

У вас вот такое реле

да

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

У меня на входы PLC ничего не приходит

Да с такой схемой можно только по проводам смотреть

А вы уже все переделали!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

да

Тогда вот

image.png

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

провода соответствуют схеме

Если так тогда вы же знаете вход PLC и какой провод туда идет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Тогда вот

что вот? Какой потенциал на цепи безопасности и откуда он выходит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Какой потенциал на цепи безопасности и откуда он выходит?

Да нет в цепи безопасности никакого потенциала на контроллер или на реле напрядение идет через safety реле

image.png

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

при чем тут светодиоды?

Потому что они показывают состояние вашей цепи безопасности

Контролируются цепи безопасности входами реле 

Обычно этими

image.png

Когда нажимаете кнопку пуск реле безопасности срабатывает замыкая свои выходные реле а через них уже все включается что должно включится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Потому что они показывают состояние вашей цепи безопасности

да нормально у меня блок работает

У меня только сигналы в PMC не идут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
    • Александр1979
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)  
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования   
    • gudstartup
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
    • Guhl
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
    • Alexey8107
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
×
×
  • Создать...