Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования.
Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.
Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет.
Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка.
Обновиться мешают объективные причины?
Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним.
Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля.
Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё.
Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого?
PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности.
Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
@ДОБРЯК, а формы можно посмотреть?
@ber2004: Если вы хотите свериться с аналитикой по сфере, то можете перейти в сферические координаты (в СВ же можно?) и закрепить по всем узлам все перемещния кроме радиального. В той формуле при ее выводе тоже предполагается, что (т.е. перемещения в окружном и меридианальном направлении равны нулю)
У вас будет нормальная невырожденная матрица жесткости, т.е. сможете нормалбно баклинг посчитать, и это не должно вносить никаких искажений в сравнении с аналитическим решением.
Ага. Только подключение по ETHERNET что бы скачать программу автоматики, это опция
И если нет под рукой специфического кабеля MPI, автоматику не увидишь никак.
Да и Step7 для каждого типа Синумерика должен быть со своей тузлой, поддерживающей именно этот тип контроллера. И все это объемом в несколько гигабайт
чем синумериковский форум лучше во этого нашего фануковского?
А чего стоит снять бэкап с Синумерика. То что у Фанука занимает шесть секунд, тут растягивается на час. А когда скачаешь бэкап и пробуешь его тут же залить обратно, а он не заливается. Ошибка за ошибкой. Типа, у какого-то там файла путь слишком длинный и превышает допустимое количество символов.
скажите, чего вы не можете найти по Фануку?