Перейти к публикации

Проблемы с выходом в реф Fanuc 0i-TD


pkjltqrj

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! 

Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.

Прошу помочь решить проблему.

Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Перестал выходить в референт по кнопке или по команде G28 ? Если второе, попробуйте G91 G28

В какую точку станок вообще планирует выходить если смотреть в это время DISTANCE TO GO

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, pkjltqrj сказал:

Здравствуйте! 

Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.

Прошу помочь решить проблему.

Заранее спасибо!

А какие у ВАС значения параметра 1815? Какое значение стоит в параметре софтового лимита оси +Х? Попробуйте увеличить значение лимита и провести реферирование, только аккуратно, чтобы ось механически не въехала в упор.

Обычно на Фануках точка реферирования стоит после съезда с концевика реферирования. При наезде на концевик ось должна замедляться.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.02.2021 в 17:32, pkjltqrj сказал:

Здравствуйте! 

Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.

Прошу помочь решить проблему.

Заранее спасибо!

Как вам ранее сказали, увеличьте параметр лимита, проконтролировав безопасность перемещения до механического упора или аварийного концевика.

Не совсем понятно, если у вас нет 300х ошибок, зачем трогать 1815? 

Вообще, 500я ошибка бывает при скачках напряжения или провороте пары двигатель - швп  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
06.02.2021 в 12:08, Viktor2004 сказал:

Перестал выходить в референт по кнопке или по команде G28 ? 

По кнопке. To go в цикле можно посмотреть, а при рефе по кнопке станок это не показывает.

06.02.2021 в 14:08, vl_cnc сказал:

А какие у ВАС значения параметра 1815? Какое значение стоит в параметре софтового лимита оси +Х?

По всем осям APC 0, APZ 1. Реф 310, сортовые лимит 315. У меня точка рефа получается «на концевике».


 

23 часа назад, Golem сказал:

Как вам ранее сказали, увеличьте параметр лимита, проконтролировав безопасность перемещения до механического упора или аварийного концевика.

Не совсем понятно, если у вас нет 300х ошибок, зачем трогать 1815? 

Вообще, 500я ошибка бывает при скачках напряжения или провороте пары двигатель - швп  

Попробую увеличить лимит. 
Появление 500 ошибки меня и смущает, тк она возникла на ровном месте. Двигатель-швп никто не крутил. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, agering53 сказал:

Для чего у Вас установлен APZ=1, если применен инкрементальный энкодер (APC=0)?

Я предполагаю что APZ ставится автоматически когда ось находит свой концевик или жесткий упор

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если батарейка стоит на приводе, то энкодер абсолютный и APC точно должен быть в 1. А по делу, я бы с другой оси датчик попробовал переставить, если он такой же

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Если батарейка стоит на приводе, то энкодер абсолютный и APC точно должен быть в 1

Совершенно верно. Про наличие батарейки-то я и не заметил

Автор. APC ставь в 1 на всех осях где есть батарейки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, pkjltqrj сказал:

 

По всем осям APC 0, APZ 1. Реф 310, сортовые лимит 315. У меня точка рефа получается «на концевике».

А надпись АРС на экране не моргала?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, APZ автоматом проставляется. 
 

Интересный момент - заметил в pmclad что станок не наезжает на концевик рефа. По итогам - раздвинул софтовый лимит до 340, таким образом станок начал наконец наезжать на концевик ноля (отслеживал по lad). Очевидно, что слетела ось. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, pkjltqrj сказал:

Теперь главный вопрос - как ее вернуть на место? Через 1815 пробовал обнулить - без толку.

Что Вы пробовали, и что происходит? Какие ошибки, сообщения? подробнее пожалуйста и пошагово.

После увеличения лимита при запуске реферирования ось проезжает концевик и съезжает с него?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, pkjltqrj сказал:

Интересный момент - заметил

Интересный момент в том, зачем на осях батарейки стоят. Попробуйте сбросить APZ в 0, потом установить APC в 1 потом APZ снова в 1. Перезагрузите и посмотрим что покажет. Хотя бы по одной оси Х

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vl_cnc сказал:

Что Вы пробовали, и что происходит? Какие ошибки, сообщения? подробнее пожалуйста и пошагово.

После увеличения лимита при запуске реферирования ось проезжает концевик и съезжает с него?

А вас не смущает, то что апз невозможно поставить без апц? ) Явно,  что человек чего-то не понимает.. и зачем контролировать рефы через pmclad, если они в большинстве идут напрямую в чпу..

4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Я предполагаю что APZ ставится автоматически когда ось находит свой концевик или жесткий упор

Не всегда, нужен как минимум один оборот, в некоторых случаях фанук рекомендует включить станок, отжать емг, нажать, отжать и дать выход в 0.

7 часов назад, pkjltqrj сказал:

По кнопке. To go в цикле можно посмотреть, а при рефе по кнопке станок это не показывает.

По всем осям APC 0, APZ 1. Реф 310, сортовые лимит 315. У меня точка рефа получается «на концевике».


 

Попробую увеличить лимит. 
Появление 500 ошибки меня и смущает, тк она возникла на ровном месте. Двигатель-швп никто не крутил. 

Как я вам и говорил, при инкременте, возможна потеря координат при скачках напряжения. Станок считает, что он доехал до софта, хотя находится дальше, поставьте в 1320 - 1321 (смотря в какую сторону) 9999999.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Golem сказал:

А вас не смущает, то что апз невозможно поставить без апц? ) Явно,  что человек чего-то не понимает.. и зачем контролировать рефы через pmclad, если они в большинстве идут напрямую в чпу..

 

В данной теме меня много чего смущает, поэтому и задаю уточняющие вопросы и даю наводки на решение вопроса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
07.02.2021 в 13:09, Golem сказал:

OT0500 (X)+ overtravel (soft 1).

Нажмите CAN +P а затем включите питание и программное ограничение не будет контролироваться а затем выведите станок в реф обычным  способом ошибки не должно быть если только вы не сместили deceleration dog

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, gudstartup сказал:

Нажмите CAN +P а затем включите питание и программное ограничение не будет контролироваться

Это в каких скрижалях такое написано?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

Это в каких скрижалях такое написано?

Это старая Фануковская фича. Удерживая данную комбинацию клавиш при загрузке получите отключение лимитов по осям. Работает еще со стоек 3-й серии, более ранние не проверял)).  Но я бы с такими вещами был предельно аккуратен, тем более советовать их кому-то, не зная его уровень подготовки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • boomeeeer
      @anykeyto Я не оператор. Настраивал работу этой функции на токарно-фрезерном, где нужно было позиционировать шпиндель, для нарезания пазов. Что такое G07 не знаю. Вот такой пример для фрезерного станка нашёл   G108 B0; переключение на ось B для управления положением; G68.2 X10 Y10 Z20 I0 J90 K0 Положение заготовки (10,10,20) Угол Эйлера для определения характеристической системы координат; G53.2 Управление направлением инструмента   G109 B0 - отключит режим
    • anykeyto
      Ага, спасибо... А в связке с G07.1 это как работает? Есть детали ,кольца, на которых надо делать по 4 паза. Сейчас программист написал прогу под шаровую фрезу. Там рабочие движеня происходят через одновременное смещение по оси Х и Z... фреза убивается буквально на третьем кольце, да и обработка получаестя фиговой.. На сколько я понимаю надо стремиться к тому, чтобы на 5ти осном станке фреза всегда была перпендикулярна касательной ли самой поверхности. Мне посоветовал как раз цилндрческую интерполяцию, когда ось С преобразуется в плоскость. В мануале к HNC описано эт криво, но в примерах программ как раз сначала включается CTOS и потом G07.1. но дальше как запрограммировать понимания пока нет...  P.S. хочу добавить, что на 5-снике раньше работал только как оператор по готовым программам  на Хенденхайне. А сейчас на новом предприятии на новой для меня стойке нужно все делать с нуля и самостоятельно. С одной стороны интересно, с другой стороны спросить не у кого, в инете инфы по стойке нет от слова совсем, уж тем более видео....  чем это отличается от просто G0 C180? Или это уже будет шпиндель позиционироваться, а не стол?
    • AlexKaz
      Различают жёсткие и гибкие ротора. В данном случае вал жёсткий. Для него соответствуюшая формула. 4000 об/мин = 66.67 Гц, это ни о чём, эффекты для такой частоты почти не скажутся на жёстком роторе. Но проблема в том, что в лопаточных машинах (а насос на скрине наверное лопаточная?) собственные кратны числу лопаток. Я не разбирался в вопросе чтобы что-то здесь советовать. Лучше не спешить и внимательно почитать про модальный в лопаточных. Заодно проверить, а какое нагружение идёт в деталях насоса чтобы корректно выполнить престресс.
    • ДОБРЯК
      Хотите еще и матрицу масс изменить. :=) И сколько килограмм воды будете присоединять?  Опыт правильного моделирования, опыт расчета таких конструкций накапливается десятилетиями. Маловероятно, что кто-то на форуме будет вам объяснять как правильно моделировать, какие КЭ использовать, какие граничные условия задавать и т. д. Вы же всегда уклоняетесь от разговора на эти темы, даже для простых моделей.  Даже если перейдете на Ансис и не разберётесь в том, что он считает это не поможет вам написать грамотный отчет и объяснить грамотному заказчику, что вы там насчитали. Считает расчетчик, а программа это инструмент. Это только в рекламе пишут, что купите программу трехмерного моделирования, сделайте трехмерную модель, потом нажмите одну кнопку и на обычном игровом компьютере все посчитаете. Только в жизни все немножко иначе...:=)
    • Jesse
      Вот что у Биргера: Центробежные силы и индуцированный гироскопический момент зависят от квадрата частоты вращения вала   Хотя уже сама критическая частота зависит только от момента инерции колеса (альфа, бэта, гамма - это прогибы, углы поворота и прочая шелуха), т.е. частота вращения в формулу не входит, а всё определяется только моментом инерции Jm Ну у него рассматривается простая одномассовая система (фактически грузик на пружинке). Думаю поискать публикации.. мб где то раскопали аналитическую зависимость первой и высшей СЧ от частоты вращения для сложных систем. Хотя если выяснится что зависит,  всё равно обоснование придумывать придётся.  Эхх...
    • Fedor
      https://www.litres.ru/book/v-n-faddeeva/vychislitelnye-metody-lineynoy-algebry-65999878/  Ну и классику жанра :) 
    • Jesse
      4000 об/мин при наружном диаметре колеса 380 мм. Думаете, на больших оборотах вилка всё равно может разойтись и могут появиться гироскопические эффекты? Даже несмотря на вышеприведенные массово-инерционные оценки и расположение опор?   да я влияние престресс (вращение) особо не увидел... Думал обычным модальником прогнать, Ланцошом (он пошустрее).   Ещё мои раздумья направлены в сторону присоединённой массы воды, что по идее должно занижать частоты. Хотя для такого массивного вала как у меня даже на это дело можно забить, наверно...
    • Handrusik
      Maxx2000 - благодарю Павлуха - это не фриланс Утомлённый солнцем - приятно, что меня помнят
    • Борман
      Я так понимаю, что обороты не особо большие. ДК - это чисто высокооборотистая тема.   Просто мысли вслух... Если вилка будет сильно расходится, то всегда будет точка пересечения любого луча с кривой BW. Причем точка будет на меньших оборотах по сравнению с обычным престресс-модальником. Какие дальше действия ? С чем тут нужно дополнительно бороться по сравнению с тем, с чем нужно было бы бороться по результатам обычного престресс-модальника Если вилка не сильно расходится (от кривой обычного престресс-мобальника), то смысла стоить строгую ДК большого нет.    
    • boomeeeer
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
×
×