Перейти к публикации

Pro/cabling - кабельные сборки


SAS_17

Рекомендованные сообщения

для прокладки кабеля в сборке RSD не нужен. RSD - это для создания плоских схем. Вместо него схемы можно строить в ProDIAGRM. Но прокладывать кабели в сборках можно без того и без другого (хотя, лучше с чем-нибудь).

Как проложить кабель в сборке написано в учебнике по ссылкам выше. Скачивайте и изучайте. Повторять здесь страницы учебника не вижу смысла.

Будут конкретные вопросы, если что-то не получается - можно ответить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


для прокладки кабеля в сборке RSD не нужен. RSD - это для создания плоских схем. Вместо него схемы можно строить в ProDIAGRM. Но прокладывать кабели в сборках можно без того и без другого (хотя, лучше с чем-нибудь).

Как проложить кабель в сборке написано в учебнике по ссылкам выше. Скачивайте и изучайте. Повторять здесь страницы учебника не вижу смысла.

Будут конкретные вопросы, если что-то не получается - можно ответить.

Что непонятно.

1. создаю катушку провода ПВС 3х0,75 (трехжильный).

Катушки - создать - кабель (ввожу имя кабеля PVC_3-075)

1.1. правлю параметры катушки

MIN_BEND_RADIUS – 10 (минимальный радиус изгиба)

THICKNESS – 5 (толщина кабеля)

UNITS – мм (единицы измерения)

NUM_CONDUCTORS – 3 (количество жил)

COLOR – RED (цвет)

1.2. правлю параметры каждой жилы

COLOR

MIN_BEND_RADIUS

THICKNESS

1.3. применить  ОК

2. создаю жгут

жгут - создать (ввожу имя жгута)

3. прокладываю жгут

3.1. проложить - создать - кабель (ввожу имя кабеля в жгуте) - имя катушки (выбираю нужную катушку PVC_3-075) - завершить выбор - свободно (метод прокладки) - сделано возврат.

И вот что получилось.

А как развести и присоединить жилы к нужным разъемам? Почему кабель не красного цвета? Будут ли покрашены жилы в выбранный цвет?

post-7849-1185450088_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В палитре цветов, цвет с именем RED, есть?

С цветами понятно. Обозвал строго по цветам, работает.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы провести провод от клеммы до клеммы надо начальной и конечной точкой траектории указывать координатную систему, предварительно созданную на каждой клемме. И это должны быть не просто координатные системы. Они должны быть определены как входы.

К сожалению, не могу написать более подробно, под рукой нету каблинга.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

dcool

Для прокладки всего кабеля Вы выбирали Ваш PVC_3-075.

Жилы проводятся аналогично, но выбрать надо не cable, а connectors.

Система предложит 3 штуки в данном случае. Ставите галочку сначала к одному коннектору, далее - done- done - прокладываете, начиная, например, от точки (location) кабеля и до клеммы.

И так с остальными коннекторами.

Цвет, кроме вышеуказанного, кабеля и(или) жилы можно просто назначать через цветовую палитру, выбрав в менюшке cables.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Кто-нибудь строил жгут BUNDLE в Каблинге? У меня жгут почему-то строится, привязываясь к одному проводу. Выбирает только одну точку положения. Ммм...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В конце создания BUNDLE прое должен запросить какие кабели включить в BUNDLE. Поставить галочки напротив нужных кабелей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, получилось!

Ещё вопросик: а ведь ничего страшного, если некоторые провода незаконченные- Incomplete? То есть мне легче для большой кучи проводов точки положения создавать не через Entry Port? А как мне удобно. В коце концов, фиксы не вылезут, и свою роль - отображение в модели и чертеже - провода сыграли очень хорошо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я также не всегда заканчиваю кабели из соображений быстроты и удобства прокладки. Проблем пока ни с чем не было...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно, почему, когда я удаляю жгут, заодно удаляется и сегмент провод или проводов, к которым я его привязывала?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

<noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/</noindex> -> doc -> PRO/CABLING 3 архива.

Вот адреса:

<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pAro_caba.zip</noindex>

<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pBro_cabb.zip</noindex>

<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pCro_cabc.zip</noindex>

Может кто поделится этим богатством. Буду должен :surrender:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Васильевич

Добрая Olimpiya подсказала, что лежит себе все это приспокойненько на books_proe@mail.ru (пароль proe)/

Действуйте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

А вот у меня вопрос:

Допустим я прокладываю в сборке провод, его соответственно соединяю с наконечниками с обоих сторон, все как положено. Делаю плоскую сборку, там же даю команду этим коннекторам отобразиться, потом с этой сборки делаю чертеж провода, с обоих концов которого присоединены наконечники, все вроде как понятно.

НО!

Что делать, если я хочу в чертеж на этот провод включить изоляторы, которые надеваются на наконечники? Ведь в распрямленную сборку провода, ровно как и в чертеж на него, я могу включить лишь сам провод и его два компонента и только.

Естественно, первое, что на ум приходит это: создать сборку из наконечника и изолятора, и определить ее как компонент со своим Entry_Port, но тогда другая проблема - в спецификации на сборку этого провода, наконечник с изолятором идут под одной позицией как одна сборочная единица, что недопустимо...

Как мне решить эту проблему, подскажите.

Изменено пользователем lagytenok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Ура, проблему присоединения изоляторов решил.

Столкнулся с другой:

Как сделать табличку всех применяемых проводов в изделии? С длинами каждого типа провода (spoolа)

У меня получилось только сделать список длин отдельно на каждую цепь, даже если цепи имеют одинаковый spool (.

Содержание таблицы по столбцам примерно такое:

&asm.mbr.connprm.pin.run.spool.name

&asm.mbr.connprm.pin.run.len[.0]

Изменено пользователем lagytenok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
×
×
  • Создать...