Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

если я правильно понял там 2 линейки который идут в первый слева блок  Delem? подключены разъемами очень похожими на советские ШР?

post-21816-0-46648400-1450209640_thumb.jpg

Это блок DELEM DM02, управляет Y1, Y2, X и антипрогибом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


http://cccp3d.ru/topic/71171-delem-trumpf/?p=638820  Посмотрите, может найдете свои схемы.


А бэкап софта удалось сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, все забекапил, только теперь надо компьютер с флопиком, чтобы прочитать

как оказалось это редкость

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

выносной флоппи?

 

 

Я себе такой приобрел. Редко, но пользуюсь.

 

Не это ли? :biggrin:  

post-21816-0-22284800-1450212890_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не это ли? :biggrin:  

attachicon.gifflusb.jpg

 

Да такой, только красивее :) и со сменными верхними панельками

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Всем доброго времени суток! Нуждаюсь в вашей помощи. На листогибе Darley ЕHP 80 с системой Delem DA-65We, мы установили постоянный набор инструмента под разную номенклатуру деталей с целью уйти от постоянной смены инструмента. При этом обнаружились проблемы при гибке не по середине станка, происходит серьезное рассогласование при движении во время непосредственного сгиба металла, но повторяемость и точность угла сохраняется. При гибке посередине проблем нет. Проверяли подпорное и напорное давление, отклонений от заданных не обнаружили. Возможно необходимо сделать калибровку пропорциональных клапанов? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Возможно необходимо сделать калибровку пропорциональных клапанов? 

Калибровка пропорциональных клапанов производится только на заводе, в  Delem Вы можете только откалибровать обратную связь этих клапанов в 50-м меню.

Возможно, Вам придется произвести калибровку клапанов сброса давления, для этого необходимо установить два манометра в линиях слива.

Но для начала, необходимо посмотреть график опускания балки с помощью программы АНАЛИЗ.

На форуме где-то есть инструкция к этой программе.

Если не найдете, могу скинуть Вам по почте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Калибровка пропорциональных клапанов производится только на заводе, в  Delem Вы можете только откалибровать обратную связь этих клапанов в 50-м меню.

Возможно, Вам придется произвести калибровку клапанов сброса давления, для этого необходимо установить два манометра в линиях слива.

Но для начала, необходимо посмотреть график опускания балки с помощью программы АНАЛИЗ.

На форуме где-то есть инструкция к этой программе.

Если не найдете, могу скинуть Вам по почте.

 

Здравствуйте, Vad0000. Сделал по вашей рекомендации три графика, один в холостом режиме, второй под нагрузкой посередине, третий под нагрузкой неравномерной, больше на ось Y1. Материал двойка цинк, угол 90, длина 730 мм. На последнем отчетливо видно рассогласование левого и правого клапана. 

Калибровку подпорного давления делали в обоих линиях, не помогло. Также есть проблема с усилием, тоннаж приходится добавлять сверху расчетного, процентов на 10-15%. 

Analyze.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

paf - файл можно открыть на РС.

post-21816-0-03108800-1457966747_thumb.jpg

 

На DELEM эти файлы хранятся в папке \Temp. Они там будут храниться до перезагрузки ЧПУ.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже обратил на это внимание, но paf файл не сохраняет, поэтому и копировал всю папку темп. И принудительно сохранить программа предлагает только в формате .csv

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не надо сохранять. Просто заходить в папку  \Temp, вставлять флешку, и копировать файлы средствами MICROSOFT.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не надо сохранять. Просто заходить в папку  \Temp, вставлять флешку, и копировать файлы средствами MICROSOFT.

Так и делаю, проблема в том, что файла с этим расширением в папке темп нет.  :no:

post-53930-0-22063800-1458021169_thumb.jpg

post-53930-0-58493000-1458021171_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
проблема в том, что файла с этим расширением в папке темп нет.

Первый раз в этим столкнулся. :sad: 

 

Давайте запустим программу АНАЛИЗ, и выберем команду OPEN.

Она предложит открыть файл *.frd? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый раз в этим столкнулся. :sad:

 

Давайте запустим программу АНАЛИЗ, и выберем команду OPEN.

Она предложит открыть файл *.frd? 

Да, и спокойно запускает график.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да, и спокойно запускает график.

Как я понял  *.frd - это для 16-битной версии АНАЛИЗ, которая стоит в ЧПУ под WINDOWS CE.

А *.paf - 32-битная версия для РС под WINDOWS ХР.

 

Вопрос в чем, почему не генерируется файл для РС?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да так и есть, эта стойка Delem 65W -2003 год, windows CE 4.1. Посмотрел на более новом станке там Delem 65We 2006год, windows CE 5.0 там да делает только один файл .Paf создает при анализе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
эта стойка Delem 65W -2003 год, windows CE 4.1

По видимому у Вас  Delem 65W - V 1.

 

В версии V 2 уже генерировались paf-файлы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...