Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

Таймер задержки о прохождении кадра есть в ладдере,только запрятать его могут куда угодно,

А когда пауза между кадрами жёлтая строка, на текущем кадре, уже погасла или горит в течении паузы???
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Правда, в списке поддерживаемых не вижу стойки МВ

Так и есть. 5111 Improrer modal G-code.

А вот G08 P1 помогло, но отчасти, теперь остановка между кадрами почти не видна, буквально пару долей секунды.

Таймер задержки о прохождении кадра есть в ладдере,только запрятать его могут куда угодно,

как же его найти-то...

А когда пауза между кадрами жёлтая строка, на текущем кадре, уже погасла или горит в течении паузы???

Сложно определить на такой скорости, но "желтая строка" не исчезает точно. Перескакивает с кадра на кадр.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

На станке со стойкой 0i-MD почему-то не отрабатывает поворот плоскости и зеркальное отображение.

прописываю в формате

G17 G54 G90 X0 Y0

G68 X0 Y0 R45/ G51.1 Y0

G1 X100 Y100

Станок выдает ошибку на следующей строке после G68 PS0412 запрещенный Gкод.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Кто-нибудь знает, что это за цифры? Оболочка мануал гайд, цифры никогда не меняются.

post-34406-1369136710_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто-нибудь знает, что это за цифры? Оболочка мануал гайд, цифры никогда не меняются.

Счетчик фактической скорости и загрузки (для осей с максимальной загрузкой). Съем или подачу больше/меньше и будут изменения
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vma03, но в скобках ось Z, изменив подачу для нее никаких измененияй не произойдет.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
selfmademan, всегда только ось Z высвечивает? На моем станке отображает ту ось на которую приходится нагрузка
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Счетчик фактической скорости и загрузки (для осей с максимальной загрузкой). Съем или подачу больше/меньше и будут изменения

Полностью согласен! так оно и есть))) Если нагрузка одной из осей переплюнет ось Z, то вы увидите её значение.

Пользуясь моментом небольшой вопрос) какой параметр отвечает за предельную нагрузку по осям?

т.е. я бы хотел уменьшить мах нагрузку при которой станок вылетает в аварийный останов)

а то вдруг оператор какой бессердечный начнет удивничать!

Изменено пользователем deomit
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

У нас станок SOLEX 362S, FANUC Series 0i Mate-TD.

Шпиндель вращается только если пиноль выдвинута до конца, при задвинутой пиноли - не вращается с сообщением TAIL SHTOK N0 OUT ARRIVED P0INT.

Когда поменяли местами гидравлические шланги - стало возможным вращение при задвинутой пиноли, но при поджатии пинолью заготовки появляется та же ошибка.

Подскажите, пожалуйста, как устранить эту неисправность.

Станок новый.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

У нас станок SOLEX 362S, FANUC Series 0i Mate-TD.

Шпиндель вращается только если пиноль выдвинута до конца, при задвинутой пиноли - не вращается с сообщением TAIL SHTOK N0 OUT ARRIVED P0INT.

Когда поменяли местами гидравлические шланги - стало возможным вращение при задвинутой пиноли, но при поджатии пинолью заготовки появляется та же ошибка.

Подскажите, пожалуйста, как устранить эту неисправность.

Станок новый.

Спасибо.

В принципе, это электроавтоматику ковырять нужно. Как вариант, тупо замкнуть конечник, отвечающий за сигнал срабатывания пиноли :) Хотя странно как-то... Ответка идет, получается,по гидравлике?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно было в техподдержку продавцов позвонить, телефон на наклейке на станке.

Так и было сделано.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

У меня встречный вопрос, можно ли вместо оси Z вывести другую?

Нажми клавишу POS потом листни вправо > , и нажми MONITOR. У меня на стойке Fanuc S Oi-MB отображается нагрузка по всем осям, фактические обороты и подача.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

У нас при токарной обработке болта, для исключения дробления на резьбонарезании,

введено поджатие детали задним центром перед резьбовым резцом и отвод заднего центра перед отрезкой. Проблема в том, что поджатие заднего центра (M12) не срабатывает, пока не нажать RESET. То есть нам требуется останавливать выполнение программ командой M0, нажимать RESET, и снова стартовать.

При отжатии заднего центра (M13) аналогично; станок выполняет отжатие, но останавливается, и от нас опять требуется RESET+START. У нас многостаночное обслуживание, поэтому, крайне необходимо перевести этот цикл в полностью автоматический режим, да и безопасность это увеличит.

Подскажите, пожалуйста, что можно сделать для этого.

Станок: SOLEX NL504SA, FANUC Series Oi Mate-TD.

Заранее благодарен за внимание.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может у вас сообщение о пиноли появляется в меседжах,а вы его сбрасывайте .

Посмотрите в "меседже".

Лучше,конечно, позвонить по телефону который на наклейке на станке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

стойка 0i-TD. При переходе из mdi в ручной сбрасываются обороты. А при включении оборотов в ручном режиме максимальные которые включаются на рукоятке это 178 оборотов. На двигателе стоит редуктор. Каким параметром сделать так чтобы обороты не сбрасывались или максимальные в ручном были больше?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • SHARit закрепил это тему

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×
  • Создать...