Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

6 минут назад, gudstartup сказал:

Вы смотрите на внутренюю шкалу а корректировка идет как по внешней?

т.е 100% получаете 126 и т.д.

Не, такую закономерность бы я заметил.
Проверял, изменения не бьются ни с верхней ни с нижней шкалой
 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, Viktor2004 сказал:

начинает станкостроить пока никто не видит

Вот именно отсюда возникает  желание руководства мониторить станки в круглосуточном режиме.

Правда сейчас у Fanuc уже давно появилась опция с уровнями доступа Protection of Data at Eight Levels но не все ее приобретают а как видим иногда напрасно экономят.

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

начинает станкостроить пока никто не видит

Вот именно отсюда возникает  желание руководства мониторить станки в круглосуточном режиме.

Правда сейчас у Fanuc уже давно появилась опция с уровнями доступа Protection of Data at Eight Levels но не все ее приобретают а как видим иногда напрасно экономят.

image.png

Клиент сегодня явно с вами на одной волне!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

Если вы конечно имеете ввиду опциональные функции...

Нет, речь не про опции.

 

2 часа назад, gudstartup сказал:

Главное не забыть где и чего поменял а то потом другие специалисты долго искать будут!

Устраиваясь на новую работу всегда менял Фанук под себя перебирая кучу параметров.

2 часа назад, gudstartup сказал:

а то потом другие специалисты долго искать будут!

а специалисты должны точно знать где искать, если специалисты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Клиент сказал:

а специалисты должны точно знать где искать, если специалисты

Да вы что неужели вы наизусть выучили руководство по параметрам а особенно их двоичное представление - тогда просто большущий вам респект за совет!

Может быть подскажите  автору способ решения проблемы?

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Да вы что неужели вы наизусть выучили руководство по параметрам а особенно их двоичное представление - тогда просто большущий вам респект за совет!

Может быть подскажите  автору способ решения проблемы?

 

Нет, я его прочитал. Как и руководство пользователя к фануку как только с ним познакомился. Люблю книги. Если у меня проблема- я точно знаю решается она параметрами или нет. И где искать и по каким поисковым фразам тоже.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Клиент сказал:

Если у меня проблема- я точно знаю решается она параметрами или нет.

Даже Fanuc не всегда это знает и почти всегда добавляет слово ВЕРОЯТНО!

Диагностика одна из самых затратных по времени действий по устранению неисправности.

2 часа назад, Клиент сказал:

Нет, я его прочитал.

Значит у вас феноменальная память!

Но совет автору по группе параметров на память все таки не пожалейте дать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, gudstartup сказал:

Задайте минутную подачу потом оборотную сравните 


N8 G94 ; mm/min feed
N9 G1 XZF400
N10 ……
N11 ……
N12 G95 ; mm/rev feed
N13 G1 XZF0.12

https://photos.app.goo.gl/u9cAUAtjS6ezMdWo6 - мм\об

https://photos.app.goo.gl/W6BD7Dhp1M89wBVg9 - мм\мин

19 часов назад, gudstartup сказал:

@serviceexc42 В конце концов подвигайте оси  в ручном режиме посмотрите влияние ручки корректора

Вы что склоняетесь к мысли что станкостроитель неправильно параметрировал станок а почему тогда зависимость регулятора нелинейная?

 

https://photos.app.goo.gl/WzLoA6e8bwx11Z1z9 - при ручном перемещении, а должно быть 3000, как в параметре 1423, пробовал менять параметр-ничего хорошего, и + и в -.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
06.09.2021 в 09:14, serviceexc42 сказал:

Добрый день! 0i tf китаец CK35LTC, станок новый, не работали еще

Проблема в следующем, занижает скорость рабочей подачи, например:


N1 
G28W0.U0.
T0202
(TOR WNMG060408 NR)
G21G40G80G99 
G50S1000 
G97S1000M3P1 
G0Z9.2X33.4
/M8
G1F1.0 
X31.0Z3.0
G72W0.5R0.5
G72P180Q190U0.W0.F0.15- вот в этом месте, корректор на 100% а скорость подачи занижена(как пример меняли на f200 фактическая скорость была 80)
N180G1Z0.
N190X-1.6
G0Z10.0M9
G28U0.W0.
M1

грешу на корректор, может производитель неверно какие то параметры по нему забил? найти где они-не получается.

В общем, проблема решена.
Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратце

sys, +, +, pmc ladder, ищем функцию которая отвечает за feedrate  у меня это G0010-jog и g0012 это рабочая подача(номер и search menu), передвигаем курсор в блок где g, search, edit, zoom,+, выбираем g по стрелкам,+, data table и у вас будет как в моем случае с 0-20параметр 

ноль у меня был нормальный, и 100% я знал какое значение, разогнали шкалу и все работает.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, serviceexc42 сказал:

Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратц

Бык - "Производитель"!:biggrin:

Представляю что вас ждет дальше с этим станком:doh:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, serviceexc42 сказал:

Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратце

 

28 минут назад, gudstartup сказал:

Представляю что вас ждет дальше

Обычное дело с китайцами купленными напрямую в китае.

Ладдер один эл.схема другая, параметры залиты стандартные , с одной флешки на все.

Купленные через представителей такие-же, но наши представители правят ладдеры параметры  и т д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
Сергей Глибичук

Всем привет! Schaublin 140cnc , 21-TB стойка. Мужики подскажите возможно ли отключить фрезер чтобы стойка не спрашивала его обнуление. Дело в том что накрылся датчик, хотим сделать чтобы станок просто токарил.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 недель спустя...

Добрый, подскажите как исправить такую проблему, если вызвать через mdi инструмент, будет видна его привязка, если выйти из mdi в моховичек, сбрасываются координаты инструмента на другие.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Добрый день. Поделитесь пожалуйста программой для plc SB-7 с управляемым контуром по оси C

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Radist61 сказал:

Ребят подключал ли кто то к тойке Fanuc 0i-MF щуп с али? возможно ли это вообще?

Какой выход щупа?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
    • gudstartup
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
    • gudstartup
      содержимое карты должно отображаться
    • Kelny
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
    • Kelny
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
    • gudstartup
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте  
×
×
  • Создать...