Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

6 минут назад, gudstartup сказал:

Вы смотрите на внутренюю шкалу а корректировка идет как по внешней?

т.е 100% получаете 126 и т.д.

Не, такую закономерность бы я заметил.
Проверял, изменения не бьются ни с верхней ни с нижней шкалой
 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, Viktor2004 сказал:

начинает станкостроить пока никто не видит

Вот именно отсюда возникает  желание руководства мониторить станки в круглосуточном режиме.

Правда сейчас у Fanuc уже давно появилась опция с уровнями доступа Protection of Data at Eight Levels но не все ее приобретают а как видим иногда напрасно экономят.

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

начинает станкостроить пока никто не видит

Вот именно отсюда возникает  желание руководства мониторить станки в круглосуточном режиме.

Правда сейчас у Fanuc уже давно появилась опция с уровнями доступа Protection of Data at Eight Levels но не все ее приобретают а как видим иногда напрасно экономят.

image.png

Клиент сегодня явно с вами на одной волне!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

Если вы конечно имеете ввиду опциональные функции...

Нет, речь не про опции.

 

2 часа назад, gudstartup сказал:

Главное не забыть где и чего поменял а то потом другие специалисты долго искать будут!

Устраиваясь на новую работу всегда менял Фанук под себя перебирая кучу параметров.

2 часа назад, gudstartup сказал:

а то потом другие специалисты долго искать будут!

а специалисты должны точно знать где искать, если специалисты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Клиент сказал:

а специалисты должны точно знать где искать, если специалисты

Да вы что неужели вы наизусть выучили руководство по параметрам а особенно их двоичное представление - тогда просто большущий вам респект за совет!

Может быть подскажите  автору способ решения проблемы?

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Да вы что неужели вы наизусть выучили руководство по параметрам а особенно их двоичное представление - тогда просто большущий вам респект за совет!

Может быть подскажите  автору способ решения проблемы?

 

Нет, я его прочитал. Как и руководство пользователя к фануку как только с ним познакомился. Люблю книги. Если у меня проблема- я точно знаю решается она параметрами или нет. И где искать и по каким поисковым фразам тоже.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Клиент сказал:

Если у меня проблема- я точно знаю решается она параметрами или нет.

Даже Fanuc не всегда это знает и почти всегда добавляет слово ВЕРОЯТНО!

Диагностика одна из самых затратных по времени действий по устранению неисправности.

2 часа назад, Клиент сказал:

Нет, я его прочитал.

Значит у вас феноменальная память!

Но совет автору по группе параметров на память все таки не пожалейте дать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, gudstartup сказал:

Задайте минутную подачу потом оборотную сравните 


N8 G94 ; mm/min feed
N9 G1 XZF400
N10 ……
N11 ……
N12 G95 ; mm/rev feed
N13 G1 XZF0.12

https://photos.app.goo.gl/u9cAUAtjS6ezMdWo6 - мм\об

https://photos.app.goo.gl/W6BD7Dhp1M89wBVg9 - мм\мин

19 часов назад, gudstartup сказал:

@serviceexc42 В конце концов подвигайте оси  в ручном режиме посмотрите влияние ручки корректора

Вы что склоняетесь к мысли что станкостроитель неправильно параметрировал станок а почему тогда зависимость регулятора нелинейная?

 

https://photos.app.goo.gl/WzLoA6e8bwx11Z1z9 - при ручном перемещении, а должно быть 3000, как в параметре 1423, пробовал менять параметр-ничего хорошего, и + и в -.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
06.09.2021 в 09:14, serviceexc42 сказал:

Добрый день! 0i tf китаец CK35LTC, станок новый, не работали еще

Проблема в следующем, занижает скорость рабочей подачи, например:


N1 
G28W0.U0.
T0202
(TOR WNMG060408 NR)
G21G40G80G99 
G50S1000 
G97S1000M3P1 
G0Z9.2X33.4
/M8
G1F1.0 
X31.0Z3.0
G72W0.5R0.5
G72P180Q190U0.W0.F0.15- вот в этом месте, корректор на 100% а скорость подачи занижена(как пример меняли на f200 фактическая скорость была 80)
N180G1Z0.
N190X-1.6
G0Z10.0M9
G28U0.W0.
M1

грешу на корректор, может производитель неверно какие то параметры по нему забил? найти где они-не получается.

В общем, проблема решена.
Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратце

sys, +, +, pmc ladder, ищем функцию которая отвечает за feedrate  у меня это G0010-jog и g0012 это рабочая подача(номер и search menu), передвигаем курсор в блок где g, search, edit, zoom,+, выбираем g по стрелкам,+, data table и у вас будет как в моем случае с 0-20параметр 

ноль у меня был нормальный, и 100% я знал какое значение, разогнали шкалу и все работает.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, serviceexc42 сказал:

Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратц

Бык - "Производитель"!:biggrin:

Представляю что вас ждет дальше с этим станком:doh:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, serviceexc42 сказал:

Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратце

 

28 минут назад, gudstartup сказал:

Представляю что вас ждет дальше

Обычное дело с китайцами купленными напрямую в китае.

Ладдер один эл.схема другая, параметры залиты стандартные , с одной флешки на все.

Купленные через представителей такие-же, но наши представители правят ладдеры параметры  и т д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
Сергей Глибичук

Всем привет! Schaublin 140cnc , 21-TB стойка. Мужики подскажите возможно ли отключить фрезер чтобы стойка не спрашивала его обнуление. Дело в том что накрылся датчик, хотим сделать чтобы станок просто токарил.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 недель спустя...

Добрый, подскажите как исправить такую проблему, если вызвать через mdi инструмент, будет видна его привязка, если выйти из mdi в моховичек, сбрасываются координаты инструмента на другие.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Добрый день. Поделитесь пожалуйста программой для plc SB-7 с управляемым контуром по оси C

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Radist61 сказал:

Ребят подключал ли кто то к тойке Fanuc 0i-MF щуп с али? возможно ли это вообще?

Какой выход щупа?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
    • maxx2000
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
    • david1920
      Если фото выложите то быстрее будет  
    • Борман
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
    • ДОБРЯК
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
    • vad0000
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
    • Fedor
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :) 
×
×
  • Создать...