serviceexc42 0 Опубликовано: 6 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 сентября 2021 6 минут назад, gudstartup сказал: Вы смотрите на внутренюю шкалу а корректировка идет как по внешней? т.е 100% получаете 126 и т.д. Не, такую закономерность бы я заметил. Проверял, изменения не бьются ни с верхней ни с нижней шкалой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 751 Опубликовано: 6 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 сентября 2021 2 часа назад, Viktor2004 сказал: начинает станкостроить пока никто не видит Вот именно отсюда возникает желание руководства мониторить станки в круглосуточном режиме. Правда сейчас у Fanuc уже давно появилась опция с уровнями доступа Protection of Data at Eight Levels но не все ее приобретают а как видим иногда напрасно экономят. 2 часа назад, Viktor2004 сказал: начинает станкостроить пока никто не видит Вот именно отсюда возникает желание руководства мониторить станки в круглосуточном режиме. Правда сейчас у Fanuc уже давно появилась опция с уровнями доступа Protection of Data at Eight Levels но не все ее приобретают а как видим иногда напрасно экономят. Клиент сегодня явно с вами на одной волне! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клиент 601 Опубликовано: 6 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 сентября 2021 2 часа назад, gudstartup сказал: Если вы конечно имеете ввиду опциональные функции... Нет, речь не про опции. 2 часа назад, gudstartup сказал: Главное не забыть где и чего поменял а то потом другие специалисты долго искать будут! Устраиваясь на новую работу всегда менял Фанук под себя перебирая кучу параметров. 2 часа назад, gudstartup сказал: а то потом другие специалисты долго искать будут! а специалисты должны точно знать где искать, если специалисты Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 751 Опубликовано: 6 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 сентября 2021 (изменено) 1 час назад, Клиент сказал: а специалисты должны точно знать где искать, если специалисты Да вы что неужели вы наизусть выучили руководство по параметрам а особенно их двоичное представление - тогда просто большущий вам респект за совет! Может быть подскажите автору способ решения проблемы? Изменено 6 сентября 2021 пользователем gudstartup Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клиент 601 Опубликовано: 6 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 сентября 2021 1 час назад, gudstartup сказал: Да вы что неужели вы наизусть выучили руководство по параметрам а особенно их двоичное представление - тогда просто большущий вам респект за совет! Может быть подскажите автору способ решения проблемы? Нет, я его прочитал. Как и руководство пользователя к фануку как только с ним познакомился. Люблю книги. Если у меня проблема- я точно знаю решается она параметрами или нет. И где искать и по каким поисковым фразам тоже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 751 Опубликовано: 6 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 сентября 2021 1 час назад, Клиент сказал: Если у меня проблема- я точно знаю решается она параметрами или нет. Даже Fanuc не всегда это знает и почти всегда добавляет слово ВЕРОЯТНО! Диагностика одна из самых затратных по времени действий по устранению неисправности. 2 часа назад, Клиент сказал: Нет, я его прочитал. Значит у вас феноменальная память! Но совет автору по группе параметров на память все таки не пожалейте дать... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serviceexc42 0 Опубликовано: 7 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 сентября 2021 19 часов назад, gudstartup сказал: Задайте минутную подачу потом оборотную сравните N8 G94 ; mm/min feed N9 G1 X… Z… F400 N10 …… N11 …… N12 G95 ; mm/rev feed N13 G1 X… Z… F0.12 https://photos.app.goo.gl/u9cAUAtjS6ezMdWo6 - мм\об https://photos.app.goo.gl/W6BD7Dhp1M89wBVg9 - мм\мин 19 часов назад, gudstartup сказал: @serviceexc42 В конце концов подвигайте оси в ручном режиме посмотрите влияние ручки корректора Вы что склоняетесь к мысли что станкостроитель неправильно параметрировал станок а почему тогда зависимость регулятора нелинейная? https://photos.app.goo.gl/WzLoA6e8bwx11Z1z9 - при ручном перемещении, а должно быть 3000, как в параметре 1423, пробовал менять параметр-ничего хорошего, и + и в -. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 887 Опубликовано: 7 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 сентября 2021 Скачайте CNC параметры, покажите их нам Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serviceexc42 0 Опубликовано: 7 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 сентября 2021 14 минут назад, Viktor2004 сказал: Скачайте CNC параметры, покажите их нам CNC-PARA.TXT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serviceexc42 0 Опубликовано: 8 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 сентября 2021 06.09.2021 в 09:14, serviceexc42 сказал: Добрый день! 0i tf китаец CK35LTC, станок новый, не работали еще Проблема в следующем, занижает скорость рабочей подачи, например: N1 G28W0.U0. T0202 (TOR WNMG060408 NR) G21G40G80G99 G50S1000 G97S1000M3P1 G0Z9.2X33.4 /M8 G1F1.0 X31.0Z3.0 G72W0.5R0.5 G72P180Q190U0.W0.F0.15- вот в этом месте, корректор на 100% а скорость подачи занижена(как пример меняли на f200 фактическая скорость была 80) N180G1Z0. N190X-1.6 G0Z10.0M9 G28U0.W0. M1 грешу на корректор, может производитель неверно какие то параметры по нему забил? найти где они-не получается. В общем, проблема решена. Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратце sys, +, +, pmc ladder, ищем функцию которая отвечает за feedrate у меня это G0010-jog и g0012 это рабочая подача(номер и search menu), передвигаем курсор в блок где g, search, edit, zoom,+, выбираем g по стрелкам,+, data table и у вас будет как в моем случае с 0-20параметр ноль у меня был нормальный, и 100% я знал какое значение, разогнали шкалу и все работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 751 Опубликовано: 8 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 сентября 2021 21 минуту назад, serviceexc42 сказал: Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратц Бык - "Производитель"! Представляю что вас ждет дальше с этим станком Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey2147 172 Опубликовано: 8 сентября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 сентября 2021 53 минуты назад, serviceexc42 сказал: Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратце 28 минут назад, gudstartup сказал: Представляю что вас ждет дальше Обычное дело с китайцами купленными напрямую в китае. Ладдер один эл.схема другая, параметры залиты стандартные , с одной флешки на все. Купленные через представителей такие-же, но наши представители правят ладдеры параметры и т д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Глибичук 0 Опубликовано: 6 октября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 октября 2021 Всем привет! Schaublin 140cnc , 21-TB стойка. Мужики подскажите возможно ли отключить фрезер чтобы стойка не спрашивала его обнуление. Дело в том что накрылся датчик, хотим сделать чтобы станок просто токарил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xASZx 0 Опубликовано: 4 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 ноября 2021 Добрый, подскажите как исправить такую проблему, если вызвать через mdi инструмент, будет видна его привязка, если выйти из mdi в моховичек, сбрасываются координаты инструмента на другие. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soprin 15 Опубликовано: 26 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 ноября 2021 Добрый день. Поделитесь пожалуйста программой для plc SB-7 с управляемым контуром по оси C Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey2147 172 Опубликовано: 26 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 ноября 2021 1 час назад, Soprin сказал: Поделитесь пожалуйста программой для plc SB-7 Лови. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soprin 15 Опубликовано: 27 ноября 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 ноября 2021 Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radist61 0 Опубликовано: 2 декабря 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 декабря 2021 Ребят подключал ли кто то к тойке Fanuc 0i-MF щуп с али? возможно ли это вообще? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey2147 172 Опубликовано: 2 декабря 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 декабря 2021 3 часа назад, Radist61 сказал: Ребят подключал ли кто то к тойке Fanuc 0i-MF щуп с али? возможно ли это вообще? Какой выход щупа? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radist61 0 Опубликовано: 2 декабря 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 декабря 2021 да вроде там обычный юсби, питания 24В и один сигнальный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.