1 минуту назад, NSerg сказал:

Да, ошибки появляются сразу

Тогда ошибка на экране про Амперы ничего не значит. На приводы еще высокое не подано так что там быть не может никаких амперов

У меня однажды была ошибка II на приводе. Это когда я из-за другой ошибки разбирался с платой, она у меня была вынута. Я подал на нее питание 24В не вставляя в силовую часть привода. Вот тогда на ней и было на индикаторе II. Потом вставил в силовую часть, все равно II пока не сделал оборот энкодеру

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Сервопривод когда-то меняли? Номер со звездочкой. Не соответствует тому который был при пусконаладке.

Попробуйте в этом меню прочитать реальный тип и номер привода через кнопку OPRT. Он вообще прочитается? Может плата управления не контачит и по этому выдает несовпадение 

Привод не меняли, через меню все считалось на флешку нормально

 

IMG_20191105_120859.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Только что, NSerg сказал:

Привод не меняли, через меню все считалось на флешку нормально

Звездочка напротив типа привода и номера привода говорит о том что реальный его номер не соответствует тому что вписан в окошко.

В том меню через кнопку OPRT есть возможность прочитать реальный номер прямо с привода и потом можно его сохранить в тех окошках вместо записанного. И тогда они будут уже без звездочки перед номером

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, Viktor2004 сказал:

........... потом вставил в силовую часть, все равно II пока не сделал оборот энкодеру

Ноли по осям потом надо будет выставлять? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, NSerg сказал:

Ноли по осям потом надо будет выставлять? 

Судя по 1815 ноли у вас стоят. По крайней мере от оборота энкодера ноли точно не собьются, если кабель от энкодера не отключать.

А если собьются, значит они реально и не стояли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, NSerg сказал:

Да, ошибки появляются сразу, ещё даже загрузка не успевает пройти, видео начинается сразу же с нажатия кнопки on

Где Вы находитесь? При такой ошибке, обычно официалы меняют привод.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, agering сказал:

Где Вы находитесь? При такой ошибке, обычно официалы меняют привод.

Ждём, едут разбираться. 

Тут уж просто надо понять причину этого. 

Ведь не первый раз меняли батарейки, станков с фануком было много разных везде меняли, все было нормально, а тут такое. 

Подумал, что может кто то уже сталкивался с таким же случаем. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, NSerg сказал:

Ведь не первый раз меняли батарейки, станков с фануком

Может ошиблись в полярности батареек или крышку которой они закрываются повернули на 90 градусов, а на ней коммутирующие контакты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне на вопрос о схеме схемотехнического устройства сохранения конфигурации силовой части не ответил ни один сервис Фанук. Ответ был простой и привычный: "Вам это не нада!". В схеме чип хранения конфигурации стоит все время подключенный на Write Enable, по этому чаще всего и появляется ошибка 0466. Спросите у официалов стоимость устранения ошибки 0466 от этой схемотехнической особенности. Наверное, ничего личного, просто сервисный "Бизнес" ;-). 

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, NSerg сказал:

Ждём, едут разбираться. 

Тут уж просто надо понять причину этого. 

Ведь не первый раз меняли батарейки, станков с фануком было много разных везде меняли, все было нормально, а тут такое. 

Подумал, что может кто то уже сталкивался с таким же случаем. 

Если плата была не защёлкнута фиксаторами, то при замене батареек можно её из разъёма выдернуть, если приложить большое усилие при выдёргивании соединителя батареек))) А последствия уже хз какие будут)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, vl_cnc сказал:

Если плата была не защёлкнута фиксаторами, то при замене батареек можно её из разъёма выдернуть, если приложить большое усилие при выдёргивании соединителя батареек))) А последствия уже хз какие будут)

Вот и я думаю что здесь этот случай. 

Приедут, разберутся, отпишусь. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, NSerg сказал:

Приедут, разберутся, отпишусь. 

Тот кто приедет заинтересован содрать с вас деньги. Они заменят блок, возьмут за это полляма и увезут ваш блок с собой

Только щас заметил. Батарейки у вас не в батарейном блоке, а висят прямо на приводе. Поменяйте их местами с соседним приводом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор попробуй 2000#1 в ноль и перезагрузи всё равно терять нечего.

29 минут назад, agering сказал:

не ответил ни один сервис Фанук

Они сами не знают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, andrey2147 сказал:

Автор попробуй 2000#1 в ноль и перезагрузи всё равно терять нечего.

Они сами не знают.

Есть чего. 

Сервисники ведь едут. 

А что это даёт? 

Изменено пользователем NSerg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, andrey2147 сказал:

Автор попробуй 2000#1 в ноль и перезагрузи всё равно терять нечего.

Они сами не знают.

Куда я обращался, там все знают ;-)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии.

Так что мы так и не поняли что это было.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, NSerg сказал:

Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии.

Так что мы так и не поняли что это было.

Сервис так и работает. Фанук ремонтирует блоки только за рубежом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, NSerg сказал:

Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии.

Так что мы так и не поняли что это было.

Думаю, я решил бы Вашу проблему более бюджетно... 

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

Думаю, я решил бы Вашу проблему более бюджетно... 

С гарантированным сохранением гарантии ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Мастеровой сказал:

С гарантированным сохранением гарантии ? 

На весь станок, на привод, или на введенные данные нужна гарантированная гарантия? ;-)

Привод потом будет работать до следующего "слета" от косяка в схемотехнике. С этим "встроенным парадоксом" даже Фанук ничего не гарантирует, а только кормит за счет него своих сервисников, которые ничего не могут объяснить почему надо менять привод, от безобидного, документированного сбоя.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
×
×