Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

Во первых для реализации такого потребуется оплатить работу программистов. Во вторых это снизит посещаемость форума, а владельцу это не выгодно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Здравствуйте. Токарный станок Litz стойка fanuc. Станок встал и вылезла ошибка.

Фото ошибки с экрана:

https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=148&t=34261

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. я тут снова со своим рапимилом 300hs, стойка fanuc oi-mc в процессе обработки детали  . плавал рамер по оси z ри работе с интрументом на снятие фаски на  5 десяток. я предположил что могло что то сбиться при привязке данного инструмента, так как фрезеровка плоскости детали получается в размер. после перепривязки обкатки интрумента плосоксть одной детали он фрезерует  в +5 десяток, другую в - 5 десяток.  Пытаюсь сформлуировать проблему. на детали которую он отфрезеровал больше нужного на 5 десяток толщина  по всему периметру отличается на 2 сотки.  после  еще одной привязки инструмента,  шпиндель с интрументом не доезжает до детали на  5 десяток. ноль у станка на месте, ошибок никаких не выдает. люфта нет,  в  шпинделе инструмент сидит плотно.

Может есть идеи почему станок то нормально  обрабатывает, то  больше срезает, то наоборот меньше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если проблема по конкретной координате, то все равно надо перепроверять ШВП-люфты (с предварительным отключением коррекции люфта по данной оси), проверять оснастку (инструмент в шпинделе может отжимать). Короче, технология+механика. ЧПУ себя так вести не может (ну если только ее специально заставить:smile:).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 minutes ago, Anat2015 said:

Если проблема по конкретной координате, то все равно надо перепроверять ШВП-люфты (с предварительным отключением коррекции люфта по данной оси), проверять оснастку (инструмент в шпинделе может отжимать). Короче, технология+механика. ЧПУ себя так вести не может (ну если только ее специально заставить:smile:).

люфт проверили гдето 5-8 соток но это  сама швп + подшипники, не критично вообщем, программу перезагрузили на стойку инструмент перепривязали, сейчас все впорядке обрабатывает как надо, что это было неисзвестно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Madmax70 сказал:

люфт проверили гдето 5-8 соток

Скока скока? ШВП с таким люфтом обычно уже  выбрасывают или на  перешлифовку и новые шарики закатать а если такой люфт в опорах то тоже ничего хорошего в перспективе для этого станка требуется ремонт по механике иначе он скоро в 10-ки попадать не сможет!

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 minutes ago, gudstartup said:

Скока скока? ШВП с таким люфтом обычно уже  выбрасывают или на  перешлифовку и новые шарики закатать а если такой люфт в опорах то тоже ничего хорошего в перспективе для этого станка требуется ремонт по механике иначе он скоро в 10-ки попадать не сможет!

станок в сотки попадает, ходил смотрел, наладчик говорит что все  нормально, мерили люфты вместе с механиками.  Подскажите а какой должен быть люфт в идеале?   опоры + сама швп?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, Madmax70 сказал:

Подскажите а какой должен быть люфт в идеале? 

Это зависит от класса точности вашего станка  в идеале это как с завода по паспорту поверки точности!

В опорах люфт вообще должен быть минимальным при любых скоростях движения суппорта несколько микрон не более.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Madmax70 сказал:

люфт проверили гдето 5-8 соток

В параметрах хоть этот люфт скорректирован? С такими люфтами вы играете в кошки-мышки, где и попадать может, если настроится и не выключать станок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Здравствуйте.

Столкнулся с проблемой на фрезерном станке VLD850A Стойка Fanuc Oi-MF.

По началу станок не включался, но через некоторое время путем отключения станка из сети а затем включения он запустился и выдавал следующие ошибки:

1)    SV1067 FSSB: ОШИБКА КОНФ. (ПРОГ. ОБЕСП)

2)    SV5134 FSSB: БЛОК. ВР. ГОТ. К ОТКР.

3)    SP1999 ОШИБ. УПРАВ. ШПИН.

4)    SP1220 (S) ОТСУТ. УСИЛ. ШПИН.

Пробовал перетыкать разъемы ( в щитке управления станка  а именно сервопривод) по началу помогало а спустя месяц перестало ( с трудом включался после всех этих операция) и следом станок стал выключатся во время работы ( во время работы управляющей программы).

Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. Помогите решить данную проблему или подскажите в чём может быть не исправность или где искать данную проблему?

Буду очень благодарен за любую информацию

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блоки питания 24в смотрите. На них обычно лампочки зелёные. Как включаются, сразу или с задержкой. И напряжение на них померить

Привод какой? Один на все оси или приводов несколько?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. подскажите пожалуйста. ошибка 445 X AXIS: SOFT DISCONNECT ALARM. выдает ЧПУ, на приводе ошибки нет.

т.е. система обнаружила отключения датчика. так ? или чтото не понимаю ?

заменили энкодер -> (ошибка осталась) -> заменили кабель энкодера -> (ошибка осталась) -> заменили сервопривод -> (ошибка осталась) -> обратили внимание на линейку. заменили головку линейки -> (ошибка осталась) -> заменили кабель линейки -> (ошибка осталась) -> заменили усилитель линейки -> (ошибка осталась) - > заменили кабель от усилителя до блока оптических линеек fanuc sdu1 -> (ошибка осталась). каааак? подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать ? фактически уперлись в блок оптических линеек. но как его проверить работоспособность ? у блока 5 каналов, задействованы только два. как переключить x с первого канала, скажем на 3 или другой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, CNCManRu сказал:

> заменили сервопривод -> (ошибка осталась) -> обратили внимание на линейку. заменили головку линейки -> (ошибка осталась) -> заменили кабель линейки -> (ошибка остала

Станок меняли? Ошибка осталась?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
3 часа назад, Роман76 сказал:

Парни хелп

Вы бы номер ошибки сначала написали  а потом выражались по французски!?

А иначе 

3 часа назад, Роман76 сказал:

SANS REALISER.

Просто выйдите в референтную позицию станка!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Вы бы номер ошибки сначала написали  а потом выражались по французски!?

А иначе 

Просто выйдите в референтную позицию станка!!!

Была надпись вот такого типа 2001 RECHERCHE 0 DES AXES SANS REALISER.. каким образом выйти в референтную точку? Опыта маловато(

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • Alex-66



  • Сообщения

    • maxx2000
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
    • AlexKaz
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы площадок (вместо абсл. жёстких), но "сшитые" попарно по площадкам узлы, и попарные узлы на площадках должны перемещаться на одинаковое расстояние. Или нет?
    • Anat2015
      Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.   Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ. Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный. Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
    • ID_Hacker
      Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально. Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
    • maxx2000
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
    • brigval
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
    • Ветерок
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
×
×
  • Создать...