Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

26 минут назад, dynastymad сказал:

Появилось новое сообщение в кастоме

2039 PROFIBUS BUS OR SLAVE FAULT. SLAVE NO. Именно сообщил серым,не ошибка 

ошибка 2039 пропала,от нее избавились,перетыкал разьем в стойке,потом вернул назад,перезагрузил,ошибка ушла 

На желтых блоках FANUC в распределительном шкафу,есть обозначения слева направо если идти первый блок показывает A или R, второй блок - ,третий блок тоже - 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Двигатель отключайте и проверяйте сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Двигатель отключайте и проверяйте сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса

Все так же остается ошибка 071 DATA NOT FAUND

но теперь мы можем крутить револьвер через две кнопки у револьвера,и двигать зажимы по х у. Где то надо исправить параметр чтобы он дал все программно делать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, dynastymad сказал:

Где то надо исправить параметр чтобы он дал все программно делать

А до ремонта двигателя почему все работало, с этими же параметрами? Что то вы не договариваете.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
04.10.2023 в 19:03, Cibercut сказал:

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста. Станок Spinner TC52 на Fanuc 21i - TB

Периодически появляется ошибка 1041 время сигнал обратной связи запаздывает. И не скинуть ее никак! Только перезапуск станка.

Где искать проблему?

 

Помогите пожалуйста. Периодически выдает это и станок встает. Судя по надписи, что-то с сервоприводами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по надписи вы тут не получите никакого ответа. Потому что написали свои домыслы и никакой конкретики. Даже ошибку написали приблизительно о чем она, а текст ее не дали

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Судя по надписи вы тут не получите никакого ответа. Потому что написали свои домыслы и никакой конкретики. Даже ошибку написали приблизительно о чем она, а текст ее не дали

Не получается прикрепить картинку с ошибкой. Причем там все на турецком. )))

https://drive.google.com/file/d/1hQss2zL4oF48wlOGH3NkTZXMZkTb1vyK/view?usp=sharing

вот ссылка на нее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Cibercut сказал:

вот ссылка на нее.

а на обычном фануковском экране ALARM и MESSAGE что-нибудь есть?

Сам сервопривод на индикаторе какие цифры пишет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Cibercut сказал:

вот ссылка на нее.

На зарубежном форуме обсуждалась похожая проблема с ошибкой 1041

https://www.cnczone.com/forums/fanuc/430500-chuck-unclamp-stops-program.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Александр1979 сказал:

с ошибкой 1041

там она хоть по английски написана

1041 Timeout - Waiting for FB is crossed

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Viktor2004 сказал:

ждем

Ну так вот. В чем же была проблема? Висела ошибка 071 DATA NOT FOUND (данные не найдены) 

Не найден искомый адрес.

Или во время поиска номера

программы не найдена программа с заданным номером.

Проверьте данные. 

Начали думать в чем беда, полезли в распределительный шкаф где находятся 3 сервоусилителя, первый главный к которому идут силовые провода и два вспомогательных, начали читать ошибки, на первом сервоусилителе была буква А ( перегрев мотора вентилятора),начали копать в чем дело. А решение было очень простое, оказывается, когда чинилась гидравлика, попутно меняли кулеры на охлаждение на новые (естественно я об этом не знал, был в курсе того, что только будет ремонтироваться гидравлика). Ну так вот, на кульки идет 3 провода, и один из проводов идет на обратную с взять со стойкой управления станком. Но так первы блок видит что у него перегрев, запускаться он не собирается, тем самым пишет на экран data not found (ему просто не откуда считать данные,так как первый блок он основной) и тем самый первый блок блокирует два остальных. Сняли кулер, переподключили по-другому провода и ВСЕ, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Первый блок не показывает ошибку,запускается и подключает два других блока, идет на стойку,включаем и аларм не моргает! Все гениально просто,были перепутаны провода на кулер,что повело за собой падение блока в ошибку перегрева

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, dynastymad сказал:

Висела ошибка 071 DATA NOT FOUND

А на фото которое вы прислали была другая ошибка

 

Screenshot_20231007-093842.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, dynastymad сказал:

на первом сервоусилителе была буква А ( перегрев мотора вентилятора),

На моторе вентилятора нет датчиков температуры. Есть только датчик оборотов

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, Viktor2004 сказал:

На моторе вентилятора нет датчиков температуры. Есть только датчик оборотов

Там и датчики оборотов разные бывают. На современных Fanuc обычно используются вентиляторы с датчиками F type, на старых - R type. 

fan3rdwiresignal.pdf

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

А на фото которое вы прислали была другая ошибка

 

Screenshot_20231007-093842.png

На фото это именно та же ошибка что data not found,я нашел коды ошибок на русском и их расшифровку 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Александр1979 сказал:

на старых - R type

у меня на старом компе Sinclair Spectrum была игра R-TYPE

1651691539_R-TYPE.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Viktor2004 сказал:

у меня на старом компе Sinclair Spectrum была игра R-TYPE

1651691539_R-TYPE.png

Крутая штука!) я с ней долго бился, но всю прошёл. Точнее, те уровни, что были , а как оказалось, последние уровни не были записаны (они все подгружались с кассеты). И так обидно тогда было. А полную версию так и не нашёл ((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
06.10.2023 в 19:52, Viktor2004 сказал:

там она хоть по английски написана

1041 Timeout - Waiting for FB is crossed

Наблюдали больше недели. Станок делает какое-то количество деталей, потом вываливается эта ошибка и отрубаются все привода. Лечится перезагрузкой питанием.

Не понятно хоть к чему привязана эта ошибка. Как у буржуев на форуме - шпиндель проверили, датчики отрабатывают нормально. Такое ощущение что это общая ошибка по обратной связи, и если что-то не проходит она возникает.

Вопрос в том где и что?

Может есть еще какие мысли? Подскажите пожалуйста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
    • Anat2015
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
×
×
  • Создать...