@Dman , у Вас всё хорошо по предоставленной информации. Значит, нужны подробности. Меня бы устроило видео из электрошкафа при нажатии на педаль, где было бы видно, какие лампочки и в какой момент светятся а также комплект электрических схем. Или выезд специалиста на место. Это при условии, что Вы делаете всё правильно - включаете станок, сбрасываете защиту, включаете гидравлику, выбираете ручной режим работы, подсвечиваете курсором поле Y1 и нажимаете педаль хода балки вниз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 minutes ago, Tad said:

Или выезд специалиста на место

Да, вы правы. Я тоже к этому склоняюсь. 

По порядку:

включил, переключил на ручной режим, включил фотозащиту, включил гидравлику, подвел курсор на странице N к Y, нажал педальку.

Видео - https://yadi.sk/i/3WZtDmRZ3SCiXv

До включения защиты и гидравлики сделал фото.

 

2018-02-08 12-58-15_.JPG

2018-02-08 12-58-08_.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас нет в ЧПУ input 7, Автомат включён постоянно. Чтобы включить медленную скорость по всей видимости должно прийти 24 В на 2-ю линию. Выкладывайте электросхемы, будем разбираться. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, Dman сказал:

У меня есть вот этот файлик со схемами и настройки наверное.

Несоответствие схем и параметров.

По параметрам - линия 5 INPUT - DNC OK

По схемам - ее нет.

 

По схемам - есть 7-я линия

По параметрам - нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, vad0000 said:

Несоответствие схем и параметров

Спасибо, но увы, я не знаю чему верить.

Попробовать выставить параметры по исходным - вдруг зашевелится?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В первую очередь надо разобраться с 5-й линией. В электросхемах dnc ok есть только в output. Если dnc ok есть и в input и в output, то как правило выход соединяют со входом напрямую. Откройте и посмотрите, соединен ли выход dnc ok со входом dnc ok. Если нет, то удалите из input - dnc ok.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, vad0000 said:

соединен ли выход dnc ok со входом dnc ok

На 5 линию идет белый провод, на 9 - серый, все проводки уходят в жгут. Тут не проследить напрямую ли они соединены или нет.

2018-02-09 10-29-13_.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vad0000 сказал:

В первую очередь надо разобраться с 5-й линией. В электросхемах dnc ok есть только в output. 

По схеме 5-й вход посажен на +24 В через контакты реле. При включении гидравлики он должен быть активен (изменится значение с 0 на 1). Если так происходит, то ничего менять не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Tad  у меня на передней панели 3 кнопки - photocell restart, hyd start, hyd stop.

когда жму photocell restart - появляется 1 как на рисунке. на выходных параметрах 1 появляется на dnc ok 9 линии

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Dman сказал:

когда жму photocell restart - появляется 1 как на рисунке

На каком рисунке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При сбросе фотозащиты, включенной гидравлике и нажатой педали движения балки вниз активны должны быть 4,5 и 6 входы, если Вы оставили первый провод на J10 неподключенным: 00011100. У Вас так? 

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
×
×