Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



@Dman , у Вас всё хорошо по предоставленной информации. Значит, нужны подробности. Меня бы устроило видео из электрошкафа при нажатии на педаль, где было бы видно, какие лампочки и в какой момент светятся а также комплект электрических схем. Или выезд специалиста на место. Это при условии, что Вы делаете всё правильно - включаете станок, сбрасываете защиту, включаете гидравлику, выбираете ручной режим работы, подсвечиваете курсором поле Y1 и нажимаете педаль хода балки вниз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 minutes ago, Tad said:

Или выезд специалиста на место

Да, вы правы. Я тоже к этому склоняюсь. 

По порядку:

включил, переключил на ручной режим, включил фотозащиту, включил гидравлику, подвел курсор на странице N к Y, нажал педальку.

Видео - https://yadi.sk/i/3WZtDmRZ3SCiXv

До включения защиты и гидравлики сделал фото.

 

2018-02-08 12-58-15_.JPG

2018-02-08 12-58-08_.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас нет в ЧПУ input 7, Автомат включён постоянно. Чтобы включить медленную скорость по всей видимости должно прийти 24 В на 2-ю линию. Выкладывайте электросхемы, будем разбираться. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, Dman сказал:

У меня есть вот этот файлик со схемами и настройки наверное.

Несоответствие схем и параметров.

По параметрам - линия 5 INPUT - DNC OK

По схемам - ее нет.

 

По схемам - есть 7-я линия

По параметрам - нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, vad0000 said:

Несоответствие схем и параметров

Спасибо, но увы, я не знаю чему верить.

Попробовать выставить параметры по исходным - вдруг зашевелится?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В первую очередь надо разобраться с 5-й линией. В электросхемах dnc ok есть только в output. Если dnc ok есть и в input и в output, то как правило выход соединяют со входом напрямую. Откройте и посмотрите, соединен ли выход dnc ok со входом dnc ok. Если нет, то удалите из input - dnc ok.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, vad0000 said:

соединен ли выход dnc ok со входом dnc ok

На 5 линию идет белый провод, на 9 - серый, все проводки уходят в жгут. Тут не проследить напрямую ли они соединены или нет.

2018-02-09 10-29-13_.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vad0000 сказал:

В первую очередь надо разобраться с 5-й линией. В электросхемах dnc ok есть только в output. 

По схеме 5-й вход посажен на +24 В через контакты реле. При включении гидравлики он должен быть активен (изменится значение с 0 на 1). Если так происходит, то ничего менять не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Tad  у меня на передней панели 3 кнопки - photocell restart, hyd start, hyd stop.

когда жму photocell restart - появляется 1 как на рисунке. на выходных параметрах 1 появляется на dnc ok 9 линии

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Dman сказал:

когда жму photocell restart - появляется 1 как на рисунке

На каком рисунке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При сбросе фотозащиты, включенной гидравлике и нажатой педали движения балки вниз активны должны быть 4,5 и 6 входы, если Вы оставили первый провод на J10 неподключенным: 00011100. У Вас так? 

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
×
×
  • Создать...