Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Желтый блочок слева  - это тот, что  слева от рубильника?

Блин, схемы нет, ничего нет. Сегодня хоть инструкцией обзавёлся.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


9 часов назад, Vadd сказал:

что ни нажимал - ноль реакции. 

g cut2-2.jpg

 

Черная клавиша не нажимается?

 

Как делали инициализацию? В каких полях ставили единицы?

9 часов назад, Vadd сказал:

Что насторожило: частотник, который поменян, не моргает как соседи - вообще никаких признаков жизни не подаёт.

А это и не удивительно. Данный частотник надо программировать. А для программирования - необходимо покупать выносную панель Сименс.

 

9 часов назад, Vadd сказал:

Думаю, частотник могли подключить неправильно.

Еще раз повторю. Клеммы Вы вряд ли перепутали, просто частотник не запрограммирован.

 

9 часов назад, Vadd сказал:

Главный вопрос - Где копать? С чего начать? Что посмотреть?

Надо нажать черную кнопку и войти в меню. Из меню выбрать пункт машинные параметры. Зайти в них, и выложить их здесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единицу ставил в поле перед надписью "Effaciment zone variables" Внизу код 817.

 порядок действий был такой:

1. два раза чёрная кнопка

2. цифра 1 перед надписью

3. в поле внизу справа 817

4. кнопка =>[]

5. Чёрная кнопка дважды

Другие пункты не делал из-за опасений сделать хуже.

Сегодня постараюсь сфотографировать параметры. Меню выскакивает, но в этот пункт не лез, дабы не сломать. Пока читаю инструкции, Скачал мануал по машинным параметрам...

По поводу программирования частотника: думаю приобрести кабель, программу starter скачал и установил на комп. Такой вариант имеет право на жизнь? Думаю, функционал одинаковый. Только вопрос  - что туда прописывать, пока для меня открыт. Мануал пробежал, понял, что параметры движка нужно туда забивать. Но каким движком он управляет? Схем нет.

И ещё заметил. Иногда дисплей обновляется - примерно раз в 30 секунд.  И ещё один момент: страница инициализации выскакивает при каждом включении. Это норма?

Также волнует вопрос индикации на боковой панели электрощита. Всё ли горит, что положено? Подскажите, пожалуйста  индикатор QUANTITY OK

это о чём? Один раз загорелся, но я так и не понял, по какому поводу. (тяжело быть невежественным). :wallbash:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Vadd сказал:

Только вопрос  - что туда прописывать, пока для меня открыт

Старый частотник - насколько сильно вышел из строя? Возможно, из него можно вытащить параметры? Если это невозможно, придется искать. Методом тыка, даже имея схемы - очень трудно.

На старом частотнике была встроенная панель управления?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Anat2015 сказал:

Старый частотник - насколько сильно вышел из строя? Возможно, из него можно вытащить параметры? Если это невозможно, придется искать. Методом тыка, даже имея схемы - очень трудно.

На старом частотнике была встроенная панель управления?

на старом частотнике вся силовая часть выгорела. Микросхемы на выходе фаз обнажили кристаллы. Средняя плата с электролитами и верхняя плата визуально в полном порядке. Я надеюсь, что без силовой части она заработает в плане считать с неё данные. Поэтому и стартер скачал, шнурок с адаптером думаю приобрести.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Vadd сказал:

Но каким движком он управляет?

Двигатель стоит на станке, Параметры на шильдике.

 

22 минуты назад, Vadd сказал:

ещё заметил. Иногда дисплей обновляется - примерно раз в 30 секунд.  И ещё один момент: страница инициализации выскакивает при каждом включении. Это норма?

Нет. Вы какую батарейку в ЧПУ поставили? Лучше всего ставить Renata, Швейцария.

 

24 минуты назад, Vadd сказал:

По поводу программирования частотника: думаю приобрести кабель, программу starter скачал и установил на комп. Такой вариант имеет право на жизнь? Думаю, функционал одинаковый. Только вопрос  - что туда прописывать, пока для меня открыт. Мануал пробежал, понял, что параметры движка нужно туда забивать.

И не только. Я скажу какие параметры надо ввести. Но это вторично. Сначала необходимо, чтобы ЧПУ стабильно работал. И необходимо посмотреть машинные параметры.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Vadd сказал:

Читал в теме про батарейку из Швейцарии . Литиевая, всё как надо. но там не 2032,как я думал, а 2450. 

Тогда сфоткайте все машинные параметры. Имейте ввиду, что на некоторых страницах не все параметры умещаются. А потом сделаем полную инициализацию, где поставим все единицы. После этого контроллер не должен перегружаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, vad0000 сказал:

Тогда сфоткайте все машинные параметры. Имейте ввиду, что на некоторых страницах не все параметры умещаются. А потом сделаем полную инициализацию, где поставим все единицы. После этого контроллер не должен перегружаться.

Хорошо. будем надеяться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Vadd сказал:

Добрый вечер. Параметры сфотографировал. 

https://drive.google.com/folderview?id=1LEWTfxJm6Pho4MMtbdmjR24jgCExHj73

Не открывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, vad0000 сказал:

Не открывает

С телефона криво отправилась.

https://drive.google.com/drive/folders/1LEWTfxJm6Pho4MMtbdmjR24jgCExHj73?usp=sharing

 

Попробуйте эту пожалуйста. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Vadd сказал:

Попробуйте эту пожалуйста.

Машинные параметры все слетели. Можно попробовать восстановить их по электросхемам.  

У Вас хоть что-то есть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, vad0000 сказал:

Машинные параметры все слетели. Можно попробовать восстановить их по электросхемам.  

У Вас хоть что-то есть?

В том то и беда, что ничего абсолютно! Хоть проводку разматывай и вручную смотри!

 

Производитель по серийному номеру может выслать? Хотя бы теоретически?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Vadd сказал:

Производитель по серийному номеру может выслать? Хотя бы теоретически?

Может. Но может и не найти. 

 

Давайте определимся. В станке 3 двигателя. 1 - задний упор, 2 - зазор.

3 - ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, vad0000 сказал:

Может. Но может и не найти. 

 

Давайте определимся. В станке 3 двигателя. 1 - задний упор, 2 - зазор.

3 - ? 

видел только главный двигатель и  двигатель заднего упора.  Ещё энкодер есть.

https://drive.google.com/drive/folders/1MahKmJK1IQ7yCgMDBD5gZmOXmGr5CsyZ?usp=sharing

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Vadd сказал:

видел только главный двигатель и  двигатель заднего упора

В электрошкафу 3 частотника.

Какая на них маркировка. Я имею ввиду - 8А1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
09.12.2020 в 23:19, Vadd сказал:

Желтый блочок слева  - это тот, что  слева от рубильника?

Да, на котором светится один лед индикации наличия питания, а леды целостности цепей защиты обоих каналов - нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Tad сказал:

Да, на котором светится один лед индикации наличия питания, а леды целостности цепей защиты обоих каналов - нет.

Тогда вопрос: я обнаружил две защиты.

1. Световая шторка с тыльной стороны. (Работает, при пересечении кнопка сброса гаснет, срабатывает сброс, всё, как надо. 

2. Концевики на передней шторке перед ножом. ( Шторку не поднимал). Может данный блок к этим цепям относиться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу частотников.

Сгоревший - это ось Х. а два другие - это скорее всего регулировка зазора.

Какая маркировка на частотниках?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
    • Fedor
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
    • Борман
    • Fedor
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ... 
    • Jesse
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)  
    • Fedor
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :) 
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.  
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
    • lem_on
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
×
×
  • Создать...