Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Желтый блочок слева  - это тот, что  слева от рубильника?

Блин, схемы нет, ничего нет. Сегодня хоть инструкцией обзавёлся.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


9 часов назад, Vadd сказал:

что ни нажимал - ноль реакции. 

g cut2-2.jpg

 

Черная клавиша не нажимается?

 

Как делали инициализацию? В каких полях ставили единицы?

9 часов назад, Vadd сказал:

Что насторожило: частотник, который поменян, не моргает как соседи - вообще никаких признаков жизни не подаёт.

А это и не удивительно. Данный частотник надо программировать. А для программирования - необходимо покупать выносную панель Сименс.

 

9 часов назад, Vadd сказал:

Думаю, частотник могли подключить неправильно.

Еще раз повторю. Клеммы Вы вряд ли перепутали, просто частотник не запрограммирован.

 

9 часов назад, Vadd сказал:

Главный вопрос - Где копать? С чего начать? Что посмотреть?

Надо нажать черную кнопку и войти в меню. Из меню выбрать пункт машинные параметры. Зайти в них, и выложить их здесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единицу ставил в поле перед надписью "Effaciment zone variables" Внизу код 817.

 порядок действий был такой:

1. два раза чёрная кнопка

2. цифра 1 перед надписью

3. в поле внизу справа 817

4. кнопка =>[]

5. Чёрная кнопка дважды

Другие пункты не делал из-за опасений сделать хуже.

Сегодня постараюсь сфотографировать параметры. Меню выскакивает, но в этот пункт не лез, дабы не сломать. Пока читаю инструкции, Скачал мануал по машинным параметрам...

По поводу программирования частотника: думаю приобрести кабель, программу starter скачал и установил на комп. Такой вариант имеет право на жизнь? Думаю, функционал одинаковый. Только вопрос  - что туда прописывать, пока для меня открыт. Мануал пробежал, понял, что параметры движка нужно туда забивать. Но каким движком он управляет? Схем нет.

И ещё заметил. Иногда дисплей обновляется - примерно раз в 30 секунд.  И ещё один момент: страница инициализации выскакивает при каждом включении. Это норма?

Также волнует вопрос индикации на боковой панели электрощита. Всё ли горит, что положено? Подскажите, пожалуйста  индикатор QUANTITY OK

это о чём? Один раз загорелся, но я так и не понял, по какому поводу. (тяжело быть невежественным). :wallbash:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Vadd сказал:

Только вопрос  - что туда прописывать, пока для меня открыт

Старый частотник - насколько сильно вышел из строя? Возможно, из него можно вытащить параметры? Если это невозможно, придется искать. Методом тыка, даже имея схемы - очень трудно.

На старом частотнике была встроенная панель управления?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Anat2015 сказал:

Старый частотник - насколько сильно вышел из строя? Возможно, из него можно вытащить параметры? Если это невозможно, придется искать. Методом тыка, даже имея схемы - очень трудно.

На старом частотнике была встроенная панель управления?

на старом частотнике вся силовая часть выгорела. Микросхемы на выходе фаз обнажили кристаллы. Средняя плата с электролитами и верхняя плата визуально в полном порядке. Я надеюсь, что без силовой части она заработает в плане считать с неё данные. Поэтому и стартер скачал, шнурок с адаптером думаю приобрести.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Vadd сказал:

Но каким движком он управляет?

Двигатель стоит на станке, Параметры на шильдике.

 

22 минуты назад, Vadd сказал:

ещё заметил. Иногда дисплей обновляется - примерно раз в 30 секунд.  И ещё один момент: страница инициализации выскакивает при каждом включении. Это норма?

Нет. Вы какую батарейку в ЧПУ поставили? Лучше всего ставить Renata, Швейцария.

 

24 минуты назад, Vadd сказал:

По поводу программирования частотника: думаю приобрести кабель, программу starter скачал и установил на комп. Такой вариант имеет право на жизнь? Думаю, функционал одинаковый. Только вопрос  - что туда прописывать, пока для меня открыт. Мануал пробежал, понял, что параметры движка нужно туда забивать.

И не только. Я скажу какие параметры надо ввести. Но это вторично. Сначала необходимо, чтобы ЧПУ стабильно работал. И необходимо посмотреть машинные параметры.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Vadd сказал:

Читал в теме про батарейку из Швейцарии . Литиевая, всё как надо. но там не 2032,как я думал, а 2450. 

Тогда сфоткайте все машинные параметры. Имейте ввиду, что на некоторых страницах не все параметры умещаются. А потом сделаем полную инициализацию, где поставим все единицы. После этого контроллер не должен перегружаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, vad0000 сказал:

Тогда сфоткайте все машинные параметры. Имейте ввиду, что на некоторых страницах не все параметры умещаются. А потом сделаем полную инициализацию, где поставим все единицы. После этого контроллер не должен перегружаться.

Хорошо. будем надеяться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Vadd сказал:

Добрый вечер. Параметры сфотографировал. 

https://drive.google.com/folderview?id=1LEWTfxJm6Pho4MMtbdmjR24jgCExHj73

Не открывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, vad0000 сказал:

Не открывает

С телефона криво отправилась.

https://drive.google.com/drive/folders/1LEWTfxJm6Pho4MMtbdmjR24jgCExHj73?usp=sharing

 

Попробуйте эту пожалуйста. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Vadd сказал:

Попробуйте эту пожалуйста.

Машинные параметры все слетели. Можно попробовать восстановить их по электросхемам.  

У Вас хоть что-то есть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, vad0000 сказал:

Машинные параметры все слетели. Можно попробовать восстановить их по электросхемам.  

У Вас хоть что-то есть?

В том то и беда, что ничего абсолютно! Хоть проводку разматывай и вручную смотри!

 

Производитель по серийному номеру может выслать? Хотя бы теоретически?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Vadd сказал:

Производитель по серийному номеру может выслать? Хотя бы теоретически?

Может. Но может и не найти. 

 

Давайте определимся. В станке 3 двигателя. 1 - задний упор, 2 - зазор.

3 - ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, vad0000 сказал:

Может. Но может и не найти. 

 

Давайте определимся. В станке 3 двигателя. 1 - задний упор, 2 - зазор.

3 - ? 

видел только главный двигатель и  двигатель заднего упора.  Ещё энкодер есть.

https://drive.google.com/drive/folders/1MahKmJK1IQ7yCgMDBD5gZmOXmGr5CsyZ?usp=sharing

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Vadd сказал:

видел только главный двигатель и  двигатель заднего упора

В электрошкафу 3 частотника.

Какая на них маркировка. Я имею ввиду - 8А1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
09.12.2020 в 23:19, Vadd сказал:

Желтый блочок слева  - это тот, что  слева от рубильника?

Да, на котором светится один лед индикации наличия питания, а леды целостности цепей защиты обоих каналов - нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Tad сказал:

Да, на котором светится один лед индикации наличия питания, а леды целостности цепей защиты обоих каналов - нет.

Тогда вопрос: я обнаружил две защиты.

1. Световая шторка с тыльной стороны. (Работает, при пересечении кнопка сброса гаснет, срабатывает сброс, всё, как надо. 

2. Концевики на передней шторке перед ножом. ( Шторку не поднимал). Может данный блок к этим цепям относиться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу частотников.

Сгоревший - это ось Х. а два другие - это скорее всего регулировка зазора.

Какая маркировка на частотниках?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
    • BSV1
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов. 
    • Fedor
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
    • lem_on
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали. 
    • Orchestra2603
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.    
    • Ветерок
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
    • Jesse
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:  
×
×
  • Создать...