Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



5 часов назад, vad0000 сказал:

Снимите заднюю крышку ЧПУ и посмотрите, сколько проводов идет на INPUT/OUTPUT

Дайте пожалуйста наводку,для меня это затруднительно ,там жгутами провода идут.

Знаю центральную колодку сдвоенную. Два разьёма RS232, три провода с экраном,на  которых надрезана изоляция, и прикручены к корпусу DNC.

Линейных потенциометра три, два на Gap, и один из главных гидроцилиндров.(тут уточню).

Два магнитных датчика ,верх-низ положение ножа.

Тестовый датчик -оптический.

По солиноидам уточню,точное количество.

Вчера ещё раз проверял линейные потенциометры на Gap.

Левый (если смотреть с внутренней  стороны гильотины) четко показывает параметры на дисплее. На правый дисплей не реагирует. Поменял местами, думал неисправный,оказалось все нормально.

Проверил напряжение на правом разьеме,напряжение подходит.

Я как-то считал по битам количество входов-выходам.

одного не мог найти. Прошу прощение,как-то так неудачное сообщение у меня получилось.(:blush2: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделайте, пожалуйста, фото седьмой страницы, чтобы были видны функкции F1,F3,F5, как в приведенном примере

GAP.jpg

И скажите, на какой стороне проблема с установкой зазора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Tad сказал:

 

И скажите, на какой стороне проблема с установкой зазора.

 

У меня страница 7 вот такая. F1,F2,F3.

Параметр Mode:  на абум вводил. А ,что с

20190726_110638.thumb.jpg.4a8c285e168bc990cfab057d75716aad.jpgтандарта нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tad правильно говорит. Нужно, чтобы на одной странице были функции F1 и F5. Поменяйте F3 на F5.

10 часов назад, igarr сказал:

Дайте пожалуйста наводку,для меня это затруднительно ,там жгутами провода идут.

Меня интересуют провода на j10 и j11. По номерам, какие подключены, а какие нет.

А также сделайте фото input/output в машинных параметрах.

cybg.JPG.e9672f04991e3db0ce8cb50639d64048.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@igarr , значит, кто-то лазит по параметрам и наобум меняет их, не зная последствий. Приведите параметры в соответствие с их бумажной копией.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tad, сам автор поменял F1 с аналога на цифру, а в F5 он даже не заглянул.

При нажатие на педаль, у него появляется сигнал на 1- м входе, хотя педаль прописана на другом.

У меня подозрение, что все input сбросились. Ermakи как правило ничего не подключают на j11.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Tad сказал:

@igarr , значит, кто-то лазит по параметрам и наобум меняет их, не зная последствий. Приведите параметры в соответствие с их бумажной копией.

Бумажная копия незнаю откуда взялась,гильотина совпадает в копии,номер серии DNC 60 cовпадает. Type : S-DNC-61-G16. А в копии машинных параметров несовпадает,в копии DNC 60-G16 и еще множества несовпадений. Отсюда сомнение и рукоблудие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, vad0000 сказал:

 

А менять саму F3 на F5 , или F3 оставить(стереть не знаю как) и дописать Gap2?

По пинам 

J10 - подходят провода с датчиков.

По J11 у вас немного другая картина,похоже подходят провода,уточню.

12 минуты назад, vad0000 сказал:

Выложите хотя-бы параметры с бумажной копии для 7 страницы, и input/output

Бумажная копия на фото выше.

Только изменил я на фото, там в бумажной копии  в цифре пробелы,а в аналоге 1-1-0

 

Все я понял в цыфре не проглатывает но указывает на разьем J7 ,но на  дисплее показывает зазор,при условии если в аналоге поставить нули.

Если оставить в аналоге, то всплывает ошибка Gap<001mm/

Все работает ,а ничего нет, только прижимы хлопают.

 

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте мануал, там написано, как посмотреть F5.

9 минут назад, igarr сказал:

По J11 у вас немного другая картина,похоже подходят провода,уточню.

Хорошо

 

11 минуту назад, igarr сказал:

Только изменил я на фото, там в бумажной копии  в цифре пробелы,а в аналоге 1-1-0

ERMAKи как правило ставят аналоговый выход. 

PM60G16_EN_V2.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

)))Оказываеться многого у меня нехватало.Спасибо!

Только сейчас незнаю как быть с F3 и F5)

 

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, igarr сказал:

Отсюда сомнение и рукоблудие

Сомнения отбросьте, рукоблудие прекратите. Прописывайте все параметры согласно бумажной копии.

 

22 минуты назад, igarr сказал:

Только сейчас незнаю как быть с F3 и F5)

Значения функций меняются кнопками Manual + - . При этом должно быть подсвечено курсором поле без значений, то есть с прочерками.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Igarr, пишите грамотно. Компания называется CYBELEC.

Продукт DNC60 бывает двух типов:

1. PS, PC, P - для листогибов

2. G -для гильотин.

Официального релиза на русском языке для этого контроллера нет. Есть только "кустарный" перевод.

 

Вам будет достаточно мануала на английском?

60G16_EN.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, vad0000 сказал:

Igarr, пишите грамотно. Компания называется CYBELEC.

Продукт DNC60 бывает двух типов:

1. PS, PC, P - для листогибов

2. G -для гильотин.

Официального релиза на русском языке для этого контроллера нет. Есть только "кустарный" перевод.

 

Вам будет достаточно мануала на английском?

Замечание принял, извиняюсь.

Начальник попросил ,думаю по-английски пойдет это его профель.

С меня ,что, я дизельный инженер, в быту радиолюбитель.

Мне и того хватит,что выложили.)

Сейчас я тут под жёстким контролем.)

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27.07.2019 в 15:42, vad0000 сказал:

Меня интересуют провода на j10 и j11. По номерам, какие подключены, а какие нет.

А также сделайте фото input/output в машинных параметрах.

 

Сегодня ввел множество недостающих параметров. 

Согласно копии машинных параметров заполнил все функции от F1до  F6 включительно.

Но высветилась новая ошибка F2(ANGL) параметры пункта 54 min и max не соответсвуют.

Все проверил ,все правильно переписал.

По материалу ,все пункты ввёл. Раньше только ST35 ввести.

Теперь про пины.

Почему-то постоянно подается напряжение на солиноид (на опускание гидроцилиндра).

провода 120,119 они же идут на разьем J10.

J10 полностью заполнена с 1 по 20 пин 

J11 c 14 по 20 пин.

Теперь какие разьемы еще подключены.

J7,J8

J19 там питание блока подходит - на вашей схеме он не указан.

J9,J12

J18?

Немного есть сдвиги,но пока все попрежнему(:blush2:

Вопрос: стр 12 обязательна к заполнению?

 

По функции F2,вот что высветилось после введения машинных параметров.20190728_120610.thumb.jpg.17eeeafb5c32b5d04d0dbd6252fca3ce.jpg

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, igarr сказал:

Согласно копии машинных параметров заполнил все функции от F1до  F6 включительно.

Но высветилась новая ошибка F2(ANGL) параметры пункта 54 min и max не соответсвуют.

Где фото параметров этих функций после нового ввода?

Где фото конфигурации входов/выходов после нового ввода?

9 часов назад, igarr сказал:

Вопрос: стр 12 обязательна к заполнению?

Нет

9 часов назад, igarr сказал:

параметры пункта 54 min и max не соответсвуют

Дайте фото четвертой страницы с этим параметром после нового ввода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем понятно.

input - это стр8

output- это какая страница?

И еще. Страницы функций ,сколько фотать?

Или она должна быть одна страница?

Там же их у меня от F1 по F6.

поэтому надо перелистывать или как?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8,9 страницы - input configuration, 10,11 страницы - output configuration.

10 минут назад, igarr сказал:

И еще. Страницы функций ,сколько фотать?

Хваптит двух фото седьмой страницы. Первое - значения функций F1,F3,F5. Второе - функции F2,F4,F6. Так проще анализировать. Как выбирать нужные функции - описано выше.

И не забудьте фото четвертой страницы со значениями 54 параметра.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • malvi.dp
      Да, в эскизе можете эту линию жёстко зафиксировать нужными вам размерами. А при создании плоскости нужно выбрать ещё и вторую ссылку для позиционирования. Это может быть плоскость "спереди" с взаимосвязью перпендикулярности.
    • noindex
      @malvi.dp спасибо, но я с SW пока "на вы" и этот пример для меня похож на урок по рисованию совы) Как я понял на перпендикулярной плоскости рисуется эскиз линия, потом Вставка, Справочная Геометрия, Плоскость и выбираем в качестве первой ссылки эту линию. У меня в этом случае плоскость пытается создаться, но не может, ругается на неверные входные данные...  https://s.mail.ru/BR5p/wbdSuVLzK
    • Fedor
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?    Методы основаны на математике, а на математику тоже госты собираются написать ?   :) Валидация это вам не верификация   https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация    :):):) 
    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
    • Snake 60
      @clavr  Попробовал в 2024-м так и есть, не хочет перепривязывать размеры, настройки не нашел :(
    • Snake 60
×
×
  • Создать...