5 часов назад, vad0000 сказал:

Снимите заднюю крышку ЧПУ и посмотрите, сколько проводов идет на INPUT/OUTPUT

Дайте пожалуйста наводку,для меня это затруднительно ,там жгутами провода идут.

Знаю центральную колодку сдвоенную. Два разьёма RS232, три провода с экраном,на  которых надрезана изоляция, и прикручены к корпусу DNC.

Линейных потенциометра три, два на Gap, и один из главных гидроцилиндров.(тут уточню).

Два магнитных датчика ,верх-низ положение ножа.

Тестовый датчик -оптический.

По солиноидам уточню,точное количество.

Вчера ещё раз проверял линейные потенциометры на Gap.

Левый (если смотреть с внутренней  стороны гильотины) четко показывает параметры на дисплее. На правый дисплей не реагирует. Поменял местами, думал неисправный,оказалось все нормально.

Проверил напряжение на правом разьеме,напряжение подходит.

Я как-то считал по битам количество входов-выходам.

одного не мог найти. Прошу прощение,как-то так неудачное сообщение у меня получилось.(:blush2: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделайте, пожалуйста, фото седьмой страницы, чтобы были видны функкции F1,F3,F5, как в приведенном примере

GAP.jpg

И скажите, на какой стороне проблема с установкой зазора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Tad сказал:

 

И скажите, на какой стороне проблема с установкой зазора.

 

У меня страница 7 вот такая. F1,F2,F3.

Параметр Mode:  на абум вводил. А ,что с

20190726_110638.thumb.jpg.4a8c285e168bc990cfab057d75716aad.jpgтандарта нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tad правильно говорит. Нужно, чтобы на одной странице были функции F1 и F5. Поменяйте F3 на F5.

10 часов назад, igarr сказал:

Дайте пожалуйста наводку,для меня это затруднительно ,там жгутами провода идут.

Меня интересуют провода на j10 и j11. По номерам, какие подключены, а какие нет.

А также сделайте фото input/output в машинных параметрах.

cybg.JPG.e9672f04991e3db0ce8cb50639d64048.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@igarr , значит, кто-то лазит по параметрам и наобум меняет их, не зная последствий. Приведите параметры в соответствие с их бумажной копией.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tad, сам автор поменял F1 с аналога на цифру, а в F5 он даже не заглянул.

При нажатие на педаль, у него появляется сигнал на 1- м входе, хотя педаль прописана на другом.

У меня подозрение, что все input сбросились. Ermakи как правило ничего не подключают на j11.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Tad сказал:

@igarr , значит, кто-то лазит по параметрам и наобум меняет их, не зная последствий. Приведите параметры в соответствие с их бумажной копией.

Бумажная копия незнаю откуда взялась,гильотина совпадает в копии,номер серии DNC 60 cовпадает. Type : S-DNC-61-G16. А в копии машинных параметров несовпадает,в копии DNC 60-G16 и еще множества несовпадений. Отсюда сомнение и рукоблудие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, vad0000 сказал:

 

А менять саму F3 на F5 , или F3 оставить(стереть не знаю как) и дописать Gap2?

По пинам 

J10 - подходят провода с датчиков.

По J11 у вас немного другая картина,похоже подходят провода,уточню.

12 минуты назад, vad0000 сказал:

Выложите хотя-бы параметры с бумажной копии для 7 страницы, и input/output

Бумажная копия на фото выше.

Только изменил я на фото, там в бумажной копии  в цифре пробелы,а в аналоге 1-1-0

 

Все я понял в цыфре не проглатывает но указывает на разьем J7 ,но на  дисплее показывает зазор,при условии если в аналоге поставить нули.

Если оставить в аналоге, то всплывает ошибка Gap<001mm/

Все работает ,а ничего нет, только прижимы хлопают.

 

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте мануал, там написано, как посмотреть F5.

9 минут назад, igarr сказал:

По J11 у вас немного другая картина,похоже подходят провода,уточню.

Хорошо

 

11 минуту назад, igarr сказал:

Только изменил я на фото, там в бумажной копии  в цифре пробелы,а в аналоге 1-1-0

ERMAKи как правило ставят аналоговый выход. 

PM60G16_EN_V2.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

)))Оказываеться многого у меня нехватало.Спасибо!

Только сейчас незнаю как быть с F3 и F5)

 

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, igarr сказал:

Отсюда сомнение и рукоблудие

Сомнения отбросьте, рукоблудие прекратите. Прописывайте все параметры согласно бумажной копии.

 

22 минуты назад, igarr сказал:

Только сейчас незнаю как быть с F3 и F5)

Значения функций меняются кнопками Manual + - . При этом должно быть подсвечено курсором поле без значений, то есть с прочерками.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Igarr, пишите грамотно. Компания называется CYBELEC.

Продукт DNC60 бывает двух типов:

1. PS, PC, P - для листогибов

2. G -для гильотин.

Официального релиза на русском языке для этого контроллера нет. Есть только "кустарный" перевод.

 

Вам будет достаточно мануала на английском?

60G16_EN.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, vad0000 сказал:

Igarr, пишите грамотно. Компания называется CYBELEC.

Продукт DNC60 бывает двух типов:

1. PS, PC, P - для листогибов

2. G -для гильотин.

Официального релиза на русском языке для этого контроллера нет. Есть только "кустарный" перевод.

 

Вам будет достаточно мануала на английском?

Замечание принял, извиняюсь.

Начальник попросил ,думаю по-английски пойдет это его профель.

С меня ,что, я дизельный инженер, в быту радиолюбитель.

Мне и того хватит,что выложили.)

Сейчас я тут под жёстким контролем.)

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27.07.2019 в 15:42, vad0000 сказал:

Меня интересуют провода на j10 и j11. По номерам, какие подключены, а какие нет.

А также сделайте фото input/output в машинных параметрах.

 

Сегодня ввел множество недостающих параметров. 

Согласно копии машинных параметров заполнил все функции от F1до  F6 включительно.

Но высветилась новая ошибка F2(ANGL) параметры пункта 54 min и max не соответсвуют.

Все проверил ,все правильно переписал.

По материалу ,все пункты ввёл. Раньше только ST35 ввести.

Теперь про пины.

Почему-то постоянно подается напряжение на солиноид (на опускание гидроцилиндра).

провода 120,119 они же идут на разьем J10.

J10 полностью заполнена с 1 по 20 пин 

J11 c 14 по 20 пин.

Теперь какие разьемы еще подключены.

J7,J8

J19 там питание блока подходит - на вашей схеме он не указан.

J9,J12

J18?

Немного есть сдвиги,но пока все попрежнему(:blush2:

Вопрос: стр 12 обязательна к заполнению?

 

По функции F2,вот что высветилось после введения машинных параметров.20190728_120610.thumb.jpg.17eeeafb5c32b5d04d0dbd6252fca3ce.jpg

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, igarr сказал:

Согласно копии машинных параметров заполнил все функции от F1до  F6 включительно.

Но высветилась новая ошибка F2(ANGL) параметры пункта 54 min и max не соответсвуют.

Где фото параметров этих функций после нового ввода?

Где фото конфигурации входов/выходов после нового ввода?

9 часов назад, igarr сказал:

Вопрос: стр 12 обязательна к заполнению?

Нет

9 часов назад, igarr сказал:

параметры пункта 54 min и max не соответсвуют

Дайте фото четвертой страницы с этим параметром после нового ввода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем понятно.

input - это стр8

output- это какая страница?

И еще. Страницы функций ,сколько фотать?

Или она должна быть одна страница?

Там же их у меня от F1 по F6.

поэтому надо перелистывать или как?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8,9 страницы - input configuration, 10,11 страницы - output configuration.

10 минут назад, igarr сказал:

И еще. Страницы функций ,сколько фотать?

Хваптит двух фото седьмой страницы. Первое - значения функций F1,F3,F5. Второе - функции F2,F4,F6. Так проще анализировать. Как выбирать нужные функции - описано выше.

И не забудьте фото четвертой страницы со значениями 54 параметра.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.  
    • Snake 60
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ  
    • gudstartup
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
×
×