Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Выкладываю ModEva 10/12/15s. Хотя она давно снята с производства, зато в двух мануалах больше информации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ref2D_en.pdf

12qs23Dwin_en.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...


Дмитрий Шкабура

День добрый. Есть думаю серьёзная проблема умерла не читается compact flash Windows вообще не загружается.

С compact flash удалось скачать немного данных .

Дальше в какую сторону идти даже не знаю.

ModEva 10 

Xpe-Ko-VE400-0-V1.2

001.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Дмитрий Шкабура сказал:

С compact flash удалось скачать немного данных .

Что именно?

 

А так стандартная процедура.

 

Берете чистую CF карту, вставляете в ЧПУ и подготавливаете CD диск с образом операционной системы.

Вставляете USB CD-ROM в ЧПУ, в BIOS выставляете загрузку с CD-ROM, и устанавливаете WINDOWS на ЧПУ.

Далее устанавливаете прикладную программу DNC1200, конфигуратор, ENC и т.д.

После этого, в ЧПУ вводите машинные параметры.

 

 

 

 

restore_xpe_v2.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дмитрий Шкабура

Удалось скачать частично содержимое папок (CYB\DNC1200) (RAM\DATA..S1..S2) (inetpub).

*подготавливаете CD диск с образом операционной системы* Не с чего произвести загрузку станок верой и правдой проработал где то лет восемь 

что с ним в комплекте было найти не получилось. 

и ещё обязательно (compact flash industrial) или обычная compact flash CF подойдёт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Дмитрий Шкабура сказал:

ещё обязательно (compact flash industrial) или обычная compact flash CF подойдёт.

Для начала пробуйте обычную, главное, чтоб ее видела  BIOS.

Купить industrial всегда сможете.

 

10 минут назад, Дмитрий Шкабура сказал:

Удалось скачать частично содержимое папок (CYB\DNC1200) (RAM\DATA..S1..S2) (inetpub).

Главный файл - lstmac.dat - это машинные параметры.

 

12 минуты назад, Дмитрий Шкабура сказал:

Не с чего произвести загрузку станок верой и правдой проработал где то лет восемь 

что с ним в комплекте было найти не получилось. 

Давайте почту, скину дистрибутив.

 

Где станок находится?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дмитрий Шкабура
1 час назад, vad0000 сказал:

Для начала пробуйте обычную, главное, чтоб ее видела  BIOS.

Купить industrial всегда сможете.

 

Главный файл - lstmac.dat - это машинные параметры.

 

Давайте почту, скину дистрибутив.

 

Где станок находится?

BIOS. Обычную compact flash CF видит .

2 Файл lstmac.dat в папке (RAM\DATA) есть присутствует .

3 HCABRIC03@mail.ru

4 г. Набережные челны

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Добрый день!

Проблема с ModEva 12 {Pe-Ko-LX80. Не могу зайти в биос с USB улавиатуры вообще блокирует загрузку с PS/2 не реагирует. Как туда попасть. Может где то защита снимается? Ну и установки биос слетели. Кто нибудь подскажет? Заранее брагодарен.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Есть проблема с восстановлением образа На Beyler. ModEva 12s. При установкена 1GB карту выдаёт ошибку записи.

При установки на 2GB карту, установка проходит, но после перезагрузки появляется сообщение "Operatin system is missing". Куда копать? Карты форматировались как в  NTFS так и в FAT32. Результат один.

20200317_140646.jpg

Изменено пользователем onyx
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, onyx сказал:

Куда копать?

Надо попробовать поставить образ на промышленную карту. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, vad0000 сказал:

Надо попробовать поставить образ на промышленную карту. 

Именно она и выдаёт ошибку записи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, onyx сказал:

Именно она и выдаёт ошибку записи.

 

20200317_144546.jpg

После попытки установки, если её подключить к кардридеру, имеем следующее:

20200317_144858.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, onyx сказал:

Именно она и выдаёт ошибку записи.

 

29 минут назад, onyx сказал:

Именно она и выдаёт ошибку записи.

Карта новая?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, onyx сказал:

Да. "Из коробки"

Попробуйте ее вставить в кард-ридер, и проверить поверхность какой-либо программой. Например, Flash Memory Toolkit.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, vad0000 сказал:

Flash Memory Toolkit.

Эта программа выдаёт 100% ошибок записи. Все остальные програмы проходят тесты нормально. Физически запись файлов происходит, через проводник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сможете найти какой либо образ ISO, и попытаться записать на эту флешку программой, например ultra iso?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Сможете найти какой либо образ ISO, и попытаться записать на эту флешку программой, например ultra iso?

Образ с компакта этими программами не устанавливается. Сейчас ищу образ именно флешки, с любого другого сибелека. Главное, чтобы винда запустилась. Остальное, дело наживное.

Upd. Блин, не так понял, про образ. Это да, сейчас буду пробовать.

Upd2 другой образ накатился " на ура"

Изменено пользователем onyx
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, onyx сказал:

другой образ накатился " на ура"

Вопрос такой. У Вас две галочки стояло?

iso.jpg.fa696472f0cd1147fc3a55579a3910d1.jpg

 

И еще. В корне CD как раз находится сам образ ОС с расширением IMG.

Попробуйте его записать другим софтом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.  
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться  
    • gudstartup
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
    • gudstartup
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
    • gudstartup
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
×
×
  • Создать...