Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

23 часа назад, vad0000 сказал:

Вы должны  или вручную ввести машинные параметры, или сделать TRANSFER во внутреннюю память. Тогда файл lsmac.dat (машинные параметры) окажется в папке ram\data.

Подскажите пожалуйста, как активировать дополнительные параметры в машинных параметрах?

Загружаю файл с машинными параметрами, а в оболочке только галочки выставляются, дополнительные опции не появляются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


4 часа назад, Анатолий 1979 сказал:

Загружаю файл с машинными параметрами, а в оболочке только галочки выставляются, дополнительные опции не появляются.

Можно подробнее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, vad0000 сказал:

Можно подробнее

День добоый.

Вот эти и др. параметры, на чистой системе их нет, реле безопастности не срабатывает.

viber_image_2019-10-29_18-56-06.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, Анатолий 1979 сказал:

Вот эти и др. параметры, на чистой системе их нет, реле безопастности не срабатывает.

Сделайте мне фото страницы WELCOME

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vad0000 сказал:

Сделайте мне фото страницы WELCOME

В верху новое, внизу старое (родное)

5db9698454402_.thumb.jpg.a4bfbe90930b799810938dc7c65783a8.jpg5db9698563cd8_.thumb.jpg.e1da5ca8a0e449bf8d55332f6f346622.jpg

Изменено пользователем Анатолий 1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Анатолий 1979 сказал:

В верху новое, внизу старое (родное)

 

В новом у Вас не загружен ENC, возможно по этому часть опций не активна.

Запускаете программу flash12 и загружаете ENC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

В новом у Вас не загружен ENC, возможно по этому часть опций не активна.

Запускаете программу flash12 и загружаете ENC.

Установил ENC, на странице приветствия теперь отображается версия, но дополнительные функции не появились.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас еще не видна NLR плата.

Мне кажется, Вам еще нужно загрузить Конфигуратор от Бистроника. Возможно тогда появится плата и доп. опции.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 30.10.2019 в 16:13, vad0000 сказал:

У Вас еще не видна NLR плата.

Мне кажется, Вам еще нужно загрузить Конфигуратор от Бистроника. Возможно тогда появится плата и доп. опции.

Добрый день, спасибо за помощь и дельные советы.

Подсовывал файлы из востановленной флешки с 3-его раза все заработало, реле безопастности срабатывает, но есть одно но. Станок с режима инициализации не выходит верхняя балка подымается до конца и не останавливается. 

Также и не опускается. Лазерная защита не включается. 

Понимаю, что осталось еще чуть чуть, но "держаться больше нету сил...", станок уже ночами сниться ))).

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может всё-таки конфигуратор?

У Вас он должен быть немного другой. Например, вместо CYBELEC - BYSTRONIC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, vad0000 сказал:

Может всё-таки конфигуратор?

У Вас он должен быть немного другой. Например, вместо CYBELEC - BYSTRONIC.

Дело в том, что его у меня нет. Вернее он есть, но только то что на диске. А дискеты CONFIG03 от Bystronic нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, vad0000 сказал:

Выложить Вам стандартный конфигуратор, или он у Вас есть?

 

У меня вот такой https://drive.google.com/file/d/1NnLIk8KtyRyr8lsseBM3KTEOcnxCtum1/view?usp=sharing

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, vad0000 сказал:

Выложить Вам стандартный конфигуратор, или он у Вас есть?

 

Все заработало, причиной был банальный плохой контакт в разъеме.

Спасибо за помощь, весьма признателен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 20.10.2018 в 15:37, vad0000 сказал:

Такой же, как на ЧПУ, но не обязательно одинаковой версии.

Скиньте мне фото страницы WELCOME (ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ).

И дайте вашу почту. :smile: 

Здравствуйте, а не могли бы вы поделиться со мной руководством пользователя Mod Eva pac?    rsv.4@yandex.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, rsv сказал:
В 20.10.2018 в 15:37, vad0000 сказал:

 

Здравствуйте, а не могли бы вы поделиться со мной руководством пользователя Mod Eva pac

Выложите фото страницы Welcome, мне нужно знать версию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 01.11.2019 в 13:44, vad0000 сказал:

Поздравляю.

В каком хоть разьеме?

Точно не скажу, потому как передернул все разъемы платы управления осями Y1 и Y2

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 04.11.2019 в 12:02, vad0000 сказал:

Выложите фото страницы Welcome, мне нужно знать версию.

Спасибо за файл, но мне, по всей видимости , хотелось копнуть чуть глубже и разобраться в параметрах пуско-наладки станка и дополнительных опциях, которые не расписываются в руководстве пользователя, к примеру: есть ли возможность на modeva pac данной версии организовать отход упоров после достижения точки защемления с одновременным опусканием балки и подъёмом её, как на dt13?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
    • Александр1979
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
×
×
  • Создать...