Перейти к публикации

TNC 640 параметры


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

  • 3 недели спустя...


UnPinned posts
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

Так значит что бы щуп пропустил сигнал в ЧПУ, надо где-то прописать какие-то файлы?

А какие? И что там писать?

Что то мне подсказывает, что подготовка в PLC уже прописана. Среди ваших файлов есть plc_oem.cfg в котором есть такие строки

CfgPlcMStrobe (
  key:="TouchProbe",
  min:=293,
  signal:="NN_MG_strobe_Tchp",
  acknowledge:="PP_MG_quit_Tchp",
  data:="NN_DG_Tchp_data",
  revoke:=[],
  singular:=TRUE,
  blockEnd:=FALSE,
  blockSearch:=FALSE,
  sync:=SYNC_EXEC
)
Тут отсылка к именам битов в ПЛК, а вот в папке PLC, где хранятся файлы программы есть файл TouchProbe.src, в котором данные биты обрабатываются. Т.е. как я понимаю, производитель станка завёл нужные алгоритмы в логику

 

24.09.2021 в 09:57, Viktor2004 сказал:

Здравствуйте.

Есть у кого-нибудь описание параметров TNC 640 ?

https://disk.yandex.ru/d/GlYukfPJnXlgMw

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы щуп активировался его надо определить в таблице инструментов  и кстати какой у вас  щуп?

3 минуты назад, boomeeeer сказал:

Что то мне подсказывает, что подготовка в PLC уже прописана.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Вы определили в таблице инструмента его тип как TCHP?

Конечно. Иначе у меня щуп не включался бы при вызове щуповой головки

1 минуту назад, gudstartup сказал:

кстати какой у вас  щуп?

RMP60

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

Вы определили в таблице инструмента его тип как TCHP?

Посмотрите видео.

 

Обучающее видео от настоящего арийца:5a33a36a07342_3DSmiles(142):

TS Ready сигнал засылаете от щупа?

ts_ready.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, boomeeeer сказал:

Т.е. как я понимаю, производитель станка завёл нужные алгоритмы в логику

HH всегда обеспечивает аппаратную поддержку а отрабатывать логику это уже дело станкостроителя даже файлами основных модулей для компиляции проекта плк hh их тоже обеспечивает.

 

Только что, boomeeeer сказал:

Обучающее видео от настоящего арийца

А вы на курсах получаете за евро? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, boomeeeer сказал:

TS Ready сигнал засылаете от щупа?

Этот сигнал видит, батарейку тоже видит, а вот статус не видит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Этот сигнал видит, батарейку тоже видит, а вот статус не видит

Щуп готов и активирован а вот триггеров нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

HH всегда обеспечивает аппаратную поддержку а отрабатывать логику это уже дело станкостроителя даже файлами основных модулей для компиляции проекта плк hh их тоже обеспечивает.

 

А вы на курсах получаете за евро? 

Я не хожу на курсы, это редкая зверюга в моих краях. А теперь и не у кого курсы проходить, схлопнулся хайден в России

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Щуп готов и активирован а вот триггеров нет.

Там куда-то триггеры надо впаять?

Сам глаз срабатывание видит, а ЧПУ нет

Если точнее, ЧПУ говорит что щуп постоянно нажат.

Менял полярность выхода, разницы нет

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие Вы сигналы выбираете? Мне кажется путаница в них, так как в параметрах выбирается и порт и тип щупа, а в разъёме присутствуют сигналы как для щупов TT типа, так и для TS, то может просто возникнуть неразбириха. Выше я вам выложил выдержку из ваших параметров, где у вас запараметрирован щуп типа ТТ на порт Х113, хотя ТТ это грибок, а у вас TS. Я думаю стоит на это обратить внимание.

Безымянный.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, boomeeeer сказал:

Какие Вы сигналы выбираете?

1 Status

3 Ready

4 Battery low

6 Start

8 0V

9 0V

10 +24V

3 минуты назад, boomeeeer сказал:

хотя ТТ это грибок

грибок когда придет тоже буду подключать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

1 Status

3 Ready

4 Battery low

6 Start

8 0V

9 0V

10 +24V

Только если верить параметрам и у вас там щуп типа ТТ, то сигнал Ready для него должен идти на 11 ногу, а не на 3. Чую пока ЧПУ не увидит готовность от щупа, она и сигнал с триггера не примет

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

а где это поменять?

Ну либо в параметрах, которые я упоминал выше. Выбрать тип щупа TS и порт X112, раз уж Вы к нему подключились. Либо перепаять жилу в кабеле

Но я могу ошибаться, это лишь мои предположения

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, boomeeeer сказал:

Чую пока ЧПУ не увидит готовность от щупа,

Готовность от щупа она видит. Потому что если эту готовность принудительно снять, появляется ошибка Щуп не готов

Только что, boomeeeer сказал:

Либо перепаять жилу в кабеле

А грибок потом куда подключать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Готовность от щупа она видит. Потому что если эту готовность принудительно снять, появляется ошибка Щуп не готов

Ну тогда вроде всё должно работать. Тут мои мысли заканчиваются

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, boomeeeer сказал:

Ну тогда вроде всё должно работать.

Он видит щуп как постоянно нажатый. И на нажатие не реагирует.

При попытке убрать в магазин, выдает сообщение что щуп нажат и убирать его он не будет

А в таблицу инструментов в колонку PLC что надо вводить? Я ввел %00000001

 

6.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Он видит щуп как постоянно нажатый. И на нажатие не реагирует.

Выше Вы говорили, что он сигнал статус не видит, а теперь говорите, что он висит постоянно, а фактически на ноге 1 если тестером замерить, то что покажет? Нога 1 Status = Trigger

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.  
    • Fedor
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ... 
    • maxx2000
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
    • Fedorly
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
    • Anat2015
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой 
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
×
×
  • Создать...