Перейти к публикации

TNC 640 параметры


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

  • 3 недели спустя...


UnPinned posts
Только что, boomeeeer сказал:

Выше Вы говорили, что он сигнал статус не видит, а теперь говорите, что он висит постоянно, а фактически на ноге 1 если тестером замерить, то что покажет? Нога 1 Status = Trigger

Ну так разве это не означает что срабатывание щупа не видит?

Нога 1 выдает 24В когда щуп нажат и 0 когда не нажат

Но ЧПУ постоянно показывает единицу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Нога 1 выдает 24В когда щуп нажат и 0 когда не нажат

Но ЧПУ постоянно показывает единицу

Полтергейст какой-то))))

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Вот

Ну если вне зависимости от сигнала на входе показывает единицу, я посчитал что это "не видит". Извините если непонятно выразился

6 минут назад, boomeeeer сказал:

Полтергейст какой-то))))

Скорее просто не видит. Второй датчик, которого нет, в диагностике тоже показывает постоянно единицу

Кстати, в видео чистого арийца я заметил что он устанавливает еще единицу в TP_NO

Не знаю что это, но завтра попробую

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А 11-ю ногу разъема мне задействовать никак нельзя. Я с 11 по 15 отломал что бы паять удобнее было

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может что-то с уровнями? Для чего 5В в этом разъёме присутствует?

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Может что-то с уровнями? Для чего 5В в этом разъёме присутствует?

Ну, у RMI тоже есть выход 5 вольт. Я его никогда не использую

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Viktor2004 сказал:

Ну, у RMI тоже есть выход 5 вольт. Я его никогда не использую

По описанию в сервис мануале для полноценной работы интерфейса необходим сигнал касания trigger

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

е для полноценной работы интерфейса необходим

именно это у меня и подключено

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Тогда активируйте еще и cоответствующий PLC бит  в таблице инструмента

какой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

какой?

Сейчас найду

8 минут назад, Viktor2004 сказал:

какой?

Поторопился что означают эти биты определяет производитель станка 

Можете посмотреть здесь но все очень специфично нужно смотреть ваш plc или прочитать описание от производителя станка.

https://www.practicalmachinist.com/vb/cnc-machining/probe-heidenhain-530-a-228182/

@Viktor2004

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

что означают эти биты определяет производитель станка

спасибо. Буду перебирать по одному

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Нет. Это параметры?

Это флаги PLC ну как R в у Фанук

Проверьте их

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

image.png

Только что, Viktor2004 сказал:

а что оно мне даст?

Увидите их состояние определите как должна реагировать ваша plc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Увидите их состояние определите как должна реагировать ваша plc

Разве в диагностике сигнал щупа не напрямую отражается? Его еще программа plc задерживает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь 
    • Viktor2004
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
    • Viktor2004
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures  
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
    • Viktor2004
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?  
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин? 
×
×
  • Создать...