Перейти к публикации

Ошибка SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR PC050 IOLINK ER1 CH1:GR00:03


Uventus

Рекомендованные сообщения

Станок Millstar BMV-1000 , стойка ЧПУ Fanuc 0i-md  .
 
Неисправность проявляется во время смены инструмента следующим образом :

После получения команды ,например ,Т2М6 - вертикальная ось Z уходит вверх на точку смены
инструмента , далее происходит ориентация шпинделя ,необходимые движения магазина.
После этого происходит захват рукой инструмента, включается обдув и в этот момент
ВНИМАНИЕ ! ось Z проседает примерно на 10 мм . Чёрный экран , индикация ошибки :

SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR PC050 IOLINK ER1 CH1:GR00:03

Финиш...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, Uventus сказал:

Чёрный экран , индикация ошибки :

SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR PC050 IOLINK ER1 CH1:GR00:03

Финиш...

Один из  модулей ввода вывода не отвечает или неисправен или кз на одном из выходов модуля вывода.

Канал1-группа0-слот 3

Посмотрите конфигурацию модулей вашего PMC

посмотрите есть ли какие нибудь PMC alarm еще до выполнения команды смены

Попробуйте активировать обдув соответствующей m функцией или кнопкой на панели оператора если такая имеется.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего датчик отжима инструмента. Попробуйте его вручную нажать. Смотрите сверху, у цилиндра отжима зажима - кулачек нажимающий на 2а датчика, верхний и нижний. Нижний коротит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего питание 24В которое идёт на фануковский блок питания, отходит контакт. Или шкертики короткие между приводами плохо контачат. При смене инструмента это все сотрясает

CX2A CX2B

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Viktor2004 сказал:

Или шкертики

Мне понравилось новое слово рифмуется со словом чёртики - в станок вселились!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, gudstartup сказал:

Мне понравилось новое

Ну, это одно из военно-морских слов которым я пользуюсь. Шкертануться, значит повеситься на верёвке. Шкертик, значит шнурок, веревка, короткий провод

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Ну, это одно из военно-морских слов которым я пользуюсь.

С военно-морской терминологией не знаком , прошу простить .

Эх мазут я по солидолом!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Эх мазут я по солидолом

Неисправность что у автора я видел. Один в один. 24В от БП шли сначала на клеммник, потом на фанууовский PSM . В клеммнике плохо контачило. Выбрасывало в черный экран именно во время смены инструмента

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Ну, это одно из военно-морских слов которым я пользуюсь

Тогда ""Alarm - это полундра.:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые коллеги ! 24в блок питания заменил (было 19,2в) , обрадовался - поработал сутки гад, и ,

(цензура) опять тоже самое . Все предохранители проверены несколько раз . Заменил нахрена-то даже

батарейку-картридж на PLC Fanuc  . Вручную  ВСЕ ! движения магазина ,зажима/разжима , обдува

и ориентации шпинделя идут на-ура. Т.е. если работать одним инструментом, и менять его вручную

всё идёт (мощная цензура )... Поражает просадка на 10 мм перед чёрным экраном.

Viktor2004 клеммника не нашёл

gudstartup если коротко, как определить эти конкретные канал/группу по схеме вх/вых сигналов или где?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Uventus сказал:

Viktor2004 клеммника не нашёл

Пройдите по проводу 24в от БП до PSM. И короткие проводки CX2A CX2B в спирте промойте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Uventus сказал:

Поражает просадка на 10 мм перед чёрным экраном.

Привода выключаются а тормоз запаздывает т к он питается с ладдера, а с ним проблемы.

2 часа назад, Uventus сказал:

24в блок питания заменил (было 19,2в) ,

Может не блок плохой а где-то ток жрёт?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет , увы , новый  блок питания мощнее и не просаживает нисколько .

СХ2А и СХ2В в идеальном состоянии , я их передёргивал неоднократно со щелчком.

Может концевик по Z ?

Странная я заметил логика смены инструмента : он уходит вверх , как я понял

на концевик , потом спускается мм на 50 и там уже ориетация и т.д.

Зачем ? Он же по включению привязался. Зачем концевик ?

Получается привязка по-новому ?

Вопросы... вопросы...вопросы...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Uventus сказал:

Может концевик по Z ?

Нет и ещё раз нет. Причина только в пропадании 24в на PSM. Смотрите весь шлейф от БП 24в до СХА20 на PSM. Ещё конечно могут оптические шкертики СОР10АВ но маловероятно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Причина только в пропадании 24в на PSM.

А, в таком случае, фануковская ошибка бы не выскакивала? Что-нибудь типа 433 DC link.

Автор, у вас, после появления ошибки, в каком состоянии PSM и SV? Что на них горит? И БП 24В, который вы меняли, в его цепи не стоит UPS? Чтобы, после откл. станка, 24В не снимались с PSM и SV.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
39 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

А, в таком случае, фануковская ошибка бы не выскакивала?

Фануковская ошибка будет если включить систему сразу без питания 24 на приводах. А если оно пропадает в процессе работы, система вылетает напроч в черный экран

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Причина только в пропадании 24в на PSM.

А почему вы уверены что у автора подобная схема питания

вполне может быть запитка и от другого внешнего источника 24в

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Uventus сказал:

gudstartup если коротко, как определить эти конкретные канал/группу по схеме вх/вых сигналов или где?

Можно на этом примере по крайней мере группы вычисляются легко первые JD1B<->JD1A образуют группу 0 и так далее

На примерах видно группы 0 и с 0 по 3

 

image.png

Group number
For I/O Unit-MODEL A, up to two I/O units can be connected when interface module AIF01A is
used as the basic unit and expansion interface module AIF01B is also used. This is called the base
expansion function. This set of up to two I/O units comprises one group (see Fig. 3.2.1 (a)). When
required I/O modules cannot be contained only in one group or when multiple I/O units are to be
distributed at distant locations on the machine side, the second AIF01A can be connected to the first
AIF01A using a cable to add a group. (See Fig. 3.2.1 (b).)

 

Вот на реальной схеме имеется группы 0,1,2

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вот тут все уже расписано  
    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
×
×