Умер жёсткий диск на стойке Heidenhain 530, интересен способ его реанимации.


Рекомендованные сообщения

Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.  

1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме.

2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1

3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров.

Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает.

Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным.

Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
33 минуты назад, EvgeniiSm сказал:

Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.  

1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме.

2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1

3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров.

Если есть ошибки то значит станки не совсем аналогичные. Мы меняли диски  и никаких проблем не возникало. Если у вас есть возможность и станки действительно == то установите этот диск с исправного станка на ваш проблемный  предварительно на всякий случай сняв с него образ. Если ваш диск умер не физически то можете попробовать восстановить его разделы.  Вот и весь рецепт.

 

И еще посмотрите диагностику шины на вашем аналогичном станке я думаю это многое прояснит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможности поставить проблемный на аналог станка нету, т.к. они в разных городах... Наш диск умер именно физически к сожалению, и никакая реанимация не помогала.

https://ibb.co/jysQy5B  

https://ibb.co/rsgQGS1

Это то что пишет диагностика, не получается вставить именно картинку =\ У нас вариант есть что возможно ещё блок этот вышел из строя, но проверить нечем...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, EvgeniiSm сказал:

Так же 

Так же выдаёт вот такую ошибку

Эта ошибка означает что ваша конфигурация IOC  не соответствует имеющейся а конкретно количество модулей указанных в конфигурации отличается от реального значения . Вы backup PLC раздела сделали до того как диск начал проявлять признаки агонии ? Пришлите ваш backup  раздел посмотрим какая у вас прописана конфигурация.

10 часов назад, EvgeniiSm сказал:

Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе

У вас должен быть самый последний бэкап с этого станка до момента когда он сломался пришлите его

А также электросхему для сравнения программной конфигурации с той которая у вас непосредственно на станке исполнена

Также не мешает проверить корректность проводных соединений в соответствии со схемой!

Может быть вопрос прозвучит некорректно но вы бэкап восстанавливали  именно от неисправного станка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, EvgeniiSm сказал:

Это то что пишет диагностика, не получается вставить именно картинку =\ У нас вариант есть что возможно ещё блок этот вышел из строя, но проверить нечем...

Можете также самостоятельно скачать программу IOConfig и проверить вашу конфигурацию если все в порядке то остается только проверять соединения и сам cube67

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так же выдаёт вот такую ошибку https://ibb.co/61kH53Y

Пробовали и от исправного, и от нашего. Бэкап сделан был когда жёсткий ещё не полностью умер, мб причина в этом ещё быть, скачаю программу IOConfig для проверки, если будут результаты напишу,  Спасибо за советы)

Пока что нет возможности скинуть бэкап, т.к. не на работе. Завтра буду проверять

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И хотелось бы узнать где взять эту программку, а то выдаёт какие-то левые результаты. Или если есть возможность поделиться загрузочным файлом было бы не плохо) Спасибо.)

https://transfiles.ru/pgih8 Это наш бэкап, станка который пытаемся восстановить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, EvgeniiSm сказал:

, а то выдаёт какие-то левые результаты.

Попробуйте скачать отсюда https://yadi.sk/d/fPyIt7I85knp0A

1 час назад, EvgeniiSm сказал:

то наш бэкап, станка который пытаемся восстановить.

Какой у Hermle OEM пароль?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, EvgeniiSm сказал:

то наш бэкап, станка который пытаемся восстановить.

Вопрос снят !!!

1 час назад, EvgeniiSm сказал:

Это наш бэкап, станка который пытаемся восстановить.

Ваш путь к конфигурации IOCCFG = PLC:\PROFIBUS\V10_2_0bus.ioc но там 2 файла есть еще и 

son_V10_2_0.ioc и он гораздо больше по размеру вопрос в том какой вам необходимо использовать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оба пробовал, через основной интерфейс есть выбор какой использовать. Результат одинаковый - никакого).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, EvgeniiSm сказал:

И хотелось бы узнать где взять эту программку,

К сожалению в  базе программы отсутствуют GSD файлы а без них открыть конфигурацию в правильном виде пока не получается:sad:

6 минут назад, EvgeniiSm сказал:

Оба пробовал, через основной интерфейс есть выбор какой использовать. Результат одинаковый - никакого).

Вот что показывает старая версия программы для CUBE

image.png

Я думаю можно посмотреть и сравнить со схемой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А где взять эти GSD файлы тогда? 

 

Пока что вариант только сравнить как я понял, И дальше уже исходить из результата сравнения.

 

И ещё вопрос, как вы вошли или где нашли папку CUBE эту, мы через TNC remo смотрели, ничего такого не было похожего. Или через другой софт как-то посмотреть можно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, EvgeniiSm сказал:

И ещё вопрос, как вы вошли или где нашли папку CUBE эту,

Это список IOC конфигуратор выдал при импорте вашего файла PLC:\PROFIBUS\V10_2_0bus.ioc во втором файле устройств  profibus гораздо больше я думаю что это не ваша конфигурация.

Программу сейчас выложу выберите импорт без GSD а потом continue но с gsd было бы приятнее но они  для cube у murr electronic для станкопроизводителей имеются 

 

 

 

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, EvgeniiSm сказал:

Пока что вариант только сравнить как я понял, И дальше уже исходить из результата сравнения

Ваша ошибка переводится zuviele modele (too many modules) скорее всего cube67 не может связаться с модулями которые прописаны в его конфигурации посмотрите полученную конфигурацию и сравните со схемой если все хорошо остается только проверить сам модуль Cube67  весь вопрос где?!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, EvgeniiSm сказал:

Большое Спасибо. Завтра на работе буду разбираться дальше с конфигурациями и файлами.

Вот ваша конфигурация с gsd файлами правда murr064d найти не удалось на сайте murr electronic предлагают MURR0B8F.GSG подменил на него правда нет уверенности что это правильно.

image.png

image.png

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, EvgeniiSm сказал:

Завтра на работе буду разбираться дальше с конфигурациями и файлами.

Вот вам недостающие GSD GSG файлы поместите их в папку для GSD файлов и проект откроется.

 

Открывайте при помощи старой версии.

Или вот ваша конфигурация уже в проектном файле сравнивайте

 

image.png

 

Hermle.eaz

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, EvgeniiSm сказал:

Завтра на работе буду разбираться дальше с конфигурациями и файлами.

 

 

image.png

7288736.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, EvgeniiSm сказал:

, а то выдаёт какие-то левые результаты.

Да...., а вот как диагностируют немцы!

 

У вас не определяются некоторые slave модули например я совсем не вижу POSMO хотя в конфигурации они есть

image.png

photo-2021-05-17-08-24-40

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
×
×