В 2/26/2020 в 04:39, dami12 сказал:

propotional valve was repaired the machine can not work properly .

Сan you tell us in more detail how the proportional valves were repaired and what is working incorrectly now

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 2 месяца спустя...

Здравствуйте. Может, кто подскажет, уже немного отчаялся уже. Есть листогиб Trumabend с ЧПУ Delem DA65, попросили починить. Непонятно, что с ним делали до меня, станок не включался и не двигался совсем, я же отремонтировал сервопривод по одной из осей (R1). Сейчас станок включается, но есть проблема с выходом осей в ноль. На станке оси Y1/Y2 (балка), и X1,X2,Z1,Z2,R1,R2. После нажатия кнопки "Старт" все оси едут до индуктивных датчков нулевой позиции, но обнуляются только оси Z2, R1, R2 (начинает отображаться их позиция), а оси X1,X2,Z1 показывают ---.-- вместо координат. Если сравнить поведение осей Z1 и Z2, то ось Z2 (которая выходит в ноль корректно) движется к датчику референтной метки медленно, на нём останавливается, после чего съезжает с него в обратном направлении. Ось Z1 (которая работает некорректно) двигается к своему датчику заметно быстрее, и на нём просто останавливается. Скорость выхода в ноль у обеих осей в параметрах указана одинаковая (30%, уменьшали до 1%, при этом на Z2 скорость меняется, на Z1 остаётся прежней). От маховичка при этом оси ездят нормально во всех направлениях, с одинаковой скоростью (3%).
Проверил вообще всё - начал с индуктивных датчиков (RSD switches), затем проверил через 50 меню счёт энкодеров, равно как и импульс ноль-метки от энкодера; проверил параметры (сравнил параметры Z1/Z2, например - одна из них выходит в ноль, а другая нет, параметры идентичны за исключением реф.позиции и направления выхода в референтную точку), сравнил программу электроавтоматики (seq_inp) с имеющейся программой из резервной копии, всё в порядке. Теперь единственное, на что могу подумать, это сами модули DM01. Могут ли с ними быть какие-то проблемы, которые приводят к тому, что не осуществляется выход в ноль? Есть ли смысл обновить ПО в них (update modules)? И не мог бы кто-нибудь поделиться файлами с ПО для них? А может, вообще не в ту сторону куда-то рою? Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Aldan4uk сказал:

Проверил вообще всё - начал с индуктивных датчиков (RSD switches), затем проверил через 50 меню счёт энкодеров, равно как и импульс ноль-метки от энкодера; проверил параметры (сравнил параметры Z1/Z2, например - одна из них выходит в ноль, а другая нет, параметры идентичны за исключением реф.позиции и направления выхода в референтную точку

Можете выложить машинные параметры.

 

Я бы начал с программного отключения осей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MAC_0002.TXT

 

А что может дать программное отключение осей в данном случае?

Изменено пользователем Aldan4uk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, Aldan4uk сказал:

А что может дать программное отключение осей в данном случае?

Картина может поменяться. Например оставить одну ось Х, и попробовать ее проиндексировать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Aldan4uk сказал:

Теперь единственное, на что могу подумать, это сами модули DM01

A неверные параметры драйвера оси Z1? Неисправность железа драйвера Z1?

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, Tad сказал:

A неверные параметры драйвера оси Z1? Неисправность железа драйвера Z1?

 

 

Если под драйвером подразумеваете сервопривод, то разумеется, его меняли местами с другими. Ну и в ручном режиме всё ездит хорошо, ноль-метку привод в DM01 передаёт, какие могут быть к нему вопросы?

3 часа назад, vad0000 сказал:

Картина может поменяться. Например оставить одну ось Х, и попробовать ее проиндексировать. 

Ага, мысль понятна. Попробую просто отключить в параметрах и посмотреть, что получится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Aldan4uk сказал:

Ага, мысль понятна. Попробую просто отключить в параметрах и посмотреть, что получится.

Не ось отключить, а управление осью.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, vad0000 сказал:

Не ось отключить, а управление осью.

Можете подсказать, что имеете в виду? Я предполагал, что надо ось поставить в disabled.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Aldan4uk сказал:

какие могут быть к нему вопросы?

Если меняли местами серво осей Z1 и Z2  и при этом неисправность оставалась на оси Z1 - к серводрайверам претензии отпадают. 

А модули DM01 осей Z1, Z2 меняли местами? Каков был эффект от такой замены?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Aldan4uk сказал:

Можете подсказать, что имеете в виду? Я предполагал, что надо ось поставить в disabled.

en dis delem.jpg

 

Ось enabled, но "no control"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Tad сказал:

Если меняли местами серво осей Z1 и Z2  и при этом неисправность оставалась на оси Z1 - к серводрайверам претензии отпадают. 

А модули DM01 осей Z1, Z2 меняли местами? Каков был эффект от такой замены?

Да, после замены серво неисправность оставалась на Z1. DM01 хочу завтра поменять попробовать как раз, всё не доехать до станка.

11 минут назад, vad0000 сказал:

en dis delem.jpg

 

Ось enabled, но "no control"

Ага, спасибо. Единственное, тут вопрос с порядком выхода в ноль. Ведь оси в определённом порядке выходят в референтную позицию, не будет ли, интересно, такого, что ЧПУ будет ждать какую-то ось до бесконечности. Или, если будет No control, то и реф от неё ждать не будет? Буду экспериментировать в общем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем, в результате экспериментов выяснилось, что проблема действительно с DM01. Неисправность переходит вслед за блоком. Установили, что проблема в ПЗУ, если переставляешь его, то проблема переходит на другой блок. Блок явно уже был в ремонте, у него не совпадает ID с тем, что на шильдике, ну и по-немецки нацарапано на нём. Попробую записать дамп из исправной ПЗУ в исправную. Как понял, ID хранится в ПЗУ с boot софтом?
Ещё вижу проблему в том, что не выходят же и оси X1/X2 в ноль, а они от DM02 и DM05 работают.. Может, всё-таки есть смысл обновить прошивку модулей штатно, через ЧПУ? И есть ли у кого-нибудь под них файлы? У нас сейчас версии такие:

DM01 Boot 1.2 Flash 2.5

DM02 Boot 1.2 Flash 2.7

DM05 Boot 1.2 Flash 2.5

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Aldan4uk сказал:

Может, всё-таки есть смысл обновить прошивку модулей штатно, через ЧПУ? И есть ли у кого-нибудь под них файлы?

Файлы для заливки должны храниться в ЧПУ. Для обновления достаточно выбрать или конкретный модуль или все сразу и нажать софт клавишу обновить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Tad сказал:

Файлы для заливки должны храниться в ЧПУ. Для обновления достаточно выбрать или конкретный модуль или все сразу и нажать софт клавишу обновить.

Так я пробовал, ответ был что-то вроде "файл не найден". Попробую завтра ещё раз.

 

А ещё вопрос, сделал архив, обратил внимание на файл D*.A00 - подскажите, у кого архив под рукой, сколько этот файл занимает места?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Aldan4uk сказал:

файл D*.A00 - подскажите, у кого архив под рукой, сколько этот файл занимает места?

512 KВ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пересмотрел разные версии софта и размер А00 файла от версии к версии разный. 

Какой номер станка и год ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...