Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

1 минуту назад, NSerg сказал:

Да, ошибки появляются сразу

Тогда ошибка на экране про Амперы ничего не значит. На приводы еще высокое не подано так что там быть не может никаких амперов

У меня однажды была ошибка II на приводе. Это когда я из-за другой ошибки разбирался с платой, она у меня была вынута. Я подал на нее питание 24В не вставляя в силовую часть привода. Вот тогда на ней и было на индикаторе II. Потом вставил в силовую часть, все равно II пока не сделал оборот энкодеру

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Сервопривод когда-то меняли? Номер со звездочкой. Не соответствует тому который был при пусконаладке.

Попробуйте в этом меню прочитать реальный тип и номер привода через кнопку OPRT. Он вообще прочитается? Может плата управления не контачит и по этому выдает несовпадение 

Привод не меняли, через меню все считалось на флешку нормально

 

IMG_20191105_120859.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Только что, NSerg сказал:

Привод не меняли, через меню все считалось на флешку нормально

Звездочка напротив типа привода и номера привода говорит о том что реальный его номер не соответствует тому что вписан в окошко.

В том меню через кнопку OPRT есть возможность прочитать реальный номер прямо с привода и потом можно его сохранить в тех окошках вместо записанного. И тогда они будут уже без звездочки перед номером

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, Viktor2004 сказал:

........... потом вставил в силовую часть, все равно II пока не сделал оборот энкодеру

Ноли по осям потом надо будет выставлять? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, NSerg сказал:

Ноли по осям потом надо будет выставлять? 

Судя по 1815 ноли у вас стоят. По крайней мере от оборота энкодера ноли точно не собьются, если кабель от энкодера не отключать.

А если собьются, значит они реально и не стояли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, NSerg сказал:

Да, ошибки появляются сразу, ещё даже загрузка не успевает пройти, видео начинается сразу же с нажатия кнопки on

Где Вы находитесь? При такой ошибке, обычно официалы меняют привод.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, agering сказал:

Где Вы находитесь? При такой ошибке, обычно официалы меняют привод.

Ждём, едут разбираться. 

Тут уж просто надо понять причину этого. 

Ведь не первый раз меняли батарейки, станков с фануком было много разных везде меняли, все было нормально, а тут такое. 

Подумал, что может кто то уже сталкивался с таким же случаем. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, NSerg сказал:

Ведь не первый раз меняли батарейки, станков с фануком

Может ошиблись в полярности батареек или крышку которой они закрываются повернули на 90 градусов, а на ней коммутирующие контакты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне на вопрос о схеме схемотехнического устройства сохранения конфигурации силовой части не ответил ни один сервис Фанук. Ответ был простой и привычный: "Вам это не нада!". В схеме чип хранения конфигурации стоит все время подключенный на Write Enable, по этому чаще всего и появляется ошибка 0466. Спросите у официалов стоимость устранения ошибки 0466 от этой схемотехнической особенности. Наверное, ничего личного, просто сервисный "Бизнес" ;-). 

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, NSerg сказал:

Ждём, едут разбираться. 

Тут уж просто надо понять причину этого. 

Ведь не первый раз меняли батарейки, станков с фануком было много разных везде меняли, все было нормально, а тут такое. 

Подумал, что может кто то уже сталкивался с таким же случаем. 

Если плата была не защёлкнута фиксаторами, то при замене батареек можно её из разъёма выдернуть, если приложить большое усилие при выдёргивании соединителя батареек))) А последствия уже хз какие будут)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, vl_cnc сказал:

Если плата была не защёлкнута фиксаторами, то при замене батареек можно её из разъёма выдернуть, если приложить большое усилие при выдёргивании соединителя батареек))) А последствия уже хз какие будут)

Вот и я думаю что здесь этот случай. 

Приедут, разберутся, отпишусь. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, NSerg сказал:

Приедут, разберутся, отпишусь. 

Тот кто приедет заинтересован содрать с вас деньги. Они заменят блок, возьмут за это полляма и увезут ваш блок с собой

Только щас заметил. Батарейки у вас не в батарейном блоке, а висят прямо на приводе. Поменяйте их местами с соседним приводом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор попробуй 2000#1 в ноль и перезагрузи всё равно терять нечего.

29 минут назад, agering сказал:

не ответил ни один сервис Фанук

Они сами не знают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, andrey2147 сказал:

Автор попробуй 2000#1 в ноль и перезагрузи всё равно терять нечего.

Они сами не знают.

Есть чего. 

Сервисники ведь едут. 

А что это даёт? 

Изменено пользователем NSerg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, andrey2147 сказал:

Автор попробуй 2000#1 в ноль и перезагрузи всё равно терять нечего.

Они сами не знают.

Куда я обращался, там все знают ;-)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии.

Так что мы так и не поняли что это было.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, NSerg сказал:

Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии.

Так что мы так и не поняли что это было.

Сервис так и работает. Фанук ремонтирует блоки только за рубежом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, NSerg сказал:

Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии.

Так что мы так и не поняли что это было.

Думаю, я решил бы Вашу проблему более бюджетно... 

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

Думаю, я решил бы Вашу проблему более бюджетно... 

С гарантированным сохранением гарантии ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Мастеровой сказал:

С гарантированным сохранением гарантии ? 

На весь станок, на привод, или на введенные данные нужна гарантированная гарантия? ;-)

Привод потом будет работать до следующего "слета" от косяка в схемотехнике. С этим "встроенным парадоксом" даже Фанук ничего не гарантирует, а только кормит за счет него своих сервисников, которые ничего не могут объяснить почему надо менять привод, от безобидного, документированного сбоя.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×