Перейти к публикации

Ошибка разряд арс батарейки


Sherman

Рекомендованные сообщения

7 часов назад, Александр1979 сказал:

Какие батарейки вы устанавливаете ?

 

22.02.2024 в 10:06, andrey2147 сказал:

А батарейки точно оригинальные стоят ?А не из ЧипаДипа для видеорегстраторов.?

Автору пофиг на ваши вопросы ему надо ладдер писать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


9 часов назад, Viktor2004 сказал:

Пусконаладчики сказали что включили и все работало. Они ничего не загружали.

Т е проигнорировали жёлтое табло ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Viktor2004 сказал:

Но разве ионистор мог держать SRAM все время транспортировки станка из Китая?

А как работает функция автобэкапа и восстановления из него? Может это сработало?

А в нули они может каждый раз станок выгоняют при включении

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, andrey2147 сказал:

проигнорировали жёлтое табло ?

Да. Работает и ладно

3 часа назад, Guhl сказал:

в нули они может каждый раз станок выгоняют при включении

Да не за нули отвечает эта батарейка, а за весь SRAM

За всю систему кроме нулей. Если эта батарейка садится, станок вообще не должен запуститься, IPL меню будет висеть

3 часа назад, Guhl сказал:

как работает функция автобэкапа и восстановления из него? Может это сработало?

На 30-х если садилась батарейка я сам входил в меню автобэкапа, выбирал там один из трех и запускал его

На нулевых не проверял, думаю там все осталось по прежнему. Даже если бы он сам восстанавливался, сам бы выбирал какой-то один из трех бэкапов, он бы на экране об этом наверняка писал бы. Такое в гоаза бросается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Такое в гоаза бросается

 

4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Да. Работает и ладно

загрузился при первом или не первом запуске из китая и ладно кто там чего смотрел если даже батарейку проморгали

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, andrey2147 сказал:

 

Автору пофиг на ваши вопросы ему надо ладдер писать.

Здравствуйте. Батареи ставили и оригинальные(якобы, т. е. на каждый привод в приводах альфа) и панасоник в в одном отсеке на всё привода(и альфа и вета), а результат такой же- сразу ошибка DS 306  и DS 300. И эта ситуация только на токарных , а на фрезерных предупреждение выскакивает. 

Только что, Vja4ik сказал:

Здравствуйте. Батареи ставили и оригинальные(якобы, т. е. на каждый привод в приводах альфа) и панасоник в в одном отсеке на всё привода(и альфа и вета), а результат такой же- сразу ошибка DS 306  и DS 300. И эта ситуация только на токарных , а на фрезерных предупреждение выскакивает. 

Может совпадение, конечно. 

20 часов назад, Александр1979 сказал:

DS300 должна вместе с DS306 появляться когда батарейки совсем разряжены. А при DS307 нули не должны слетать.

Какие батарейки вы устанавливаете ?

image.png 

Здравствуйте. Конечно DS 306 совместно DS 300.  При DS 307 предупреждение выходит и APC моргает(но почему-то только на фрезерных) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в диагностике DGN 772 вы можете посмотреть текущее напряжение батареек.

Например значение 564 будет означать 5.64 вольта

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Viktor2004 сказал:

в диагностике DGN 772 вы можете посмотреть текущее напряжение батареек.

Например значение 564 будет означать 5.64 вольта

Здравствуйте. К сожалению, на нашем FANUC 0i-TF DGN772 по нолям по обеим координатам. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Vja4ik сказал:

DGN772 по нолям

значит энкодер старый и не поддерживает эту функцию

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Vja4ik сказал:

Здравствуйте. К сожалению, на нашем FANUC 0i-TF DGN772 по нолям по обеим координатам. 

Снимите крышку датчика и меряйте 6в прямо на нем если они доходят то после процедуры 1815 сбрасывать apC он не должен

Если продолжает сбрасывать то звонить Токио!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всю тему не читал но всавлю пять копеек

 

Был у меня случай(реально у меня,не друг рассказал)

Села в одной конторе батарейка на чпу(fanuc 0i-какой-то M)

Нашёл бэкап 

Залил,они перед эти батарейки поменяли на какие то свои

Звонят через месяц примерно такая же шляпа

Я им говорю что они батарейки плохие поставили

Приезжаю а у них и правда что-то левое стоит

Ставлю свои ,бэкап ,тра та та и снова в бой

Сплю спокойно

Через месяц опять звонок так и так

Приезжаю ,а моя батарейка в ноль усажена

Снимаю стойку на диагностику 

Померил ток потребления в режиме хранения помое-му 3мА

Нашёл такую-же стойку а там 3мкА

Полез внутрь и нашёл потёкшую керамику

Так я это к чему

Отключайте датчики ,ставьте амперметр в цепь батарейки и по одному подключайте

На выключенном естественно

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, david1920 сказал:

Отключайте датчики ,ставьте амперметр в цепь батарейки и по одному подключайте

 

26.02.2024 в 20:07, Vja4ik сказал:

И эта ситуация только на токарных

Это на нескольких станках как я понял так что замыкания и утечки тут вряд ли возможны (на всех станках сразу)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, gudstartup сказал:

Это на нескольких станках как я понял так что замыкания и утечки тут вряд ли возможны (на всех станках сразу)

Автор вопроса вроде ничего не писал про то что у него быстро батарейки садятся

Он пишет что токарные станки не выдают предупреждение АРС

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Viktor2004 сказал:

Он пишет что токарные станки не выдают предупреждение АРС

это же система делает и нет никакого параметра чтобы это выключить .

 

пусть вынет батарейки при включенном питании и если не увидит apc тогда это будет великая загадка фанука.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коннекшн мануал пишет что параллельно с сигналом APC при напряжении 4,5В появляется сигнал F172#7

А при снижении до 1.5В сигнал F172#6

 

 

Автор, а что в параметрах 3241-3257 ? Нули или нет?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Viktor2004 сказал:

Автор, а что в параметрах 3241-3257 ? Нули или нет?

нет, это к делу не относится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 3/2/2020 at 11:23 AM, Sherman said:

Продолжение ): в пятницу были заменены батарейки, на новые в субботу опять выдало предупреждение о разряде, затем , через пару часов посыпались ошибки: фото прилагаю

IMG_20200302_071858.jpg

Продолжение ): в пятницу были заменены батарейки, на новые в субботу опять выдало предупреждение о разряде, затем , через пару часов посыпались ошибки: фото прилагаю, добавлю, что станок просто взял и отключился, перед тем как вышли ошибки ( на фото)

добрый день. поискал в мануалах эти ошибки,  расшифровка что проблема в цепи питания постояного тока,

а  а когда батарейки садятся  то  ошибка ds 300  и  другая ошибка с требованием  выставления нулей по осям, кстати посмотрите параметры 1815 apc и apz после простоя в нули выходят? хотя взависимости от стойки, на стойке oI mate -TC наоборот обычное состояние битов это 0, если параметры 1815 не слетают и станок не требует выставления нулей, то проблема не в батарейках.

если ошибаюсь, то поправьте

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • gemini74
      Вы даете пример, которая подпадает под классическую поверхностную модель. Само собой строить ее из твердотельных нет смысла. Опять же простая геометрия с двумя размерами. Это все задачи , относительно далекие от реальной геометрии серийных , массовых изделий. Задач, которых можно упростить до примитивных поверхностей мне попадалось не так много. Это теоретические задачи, далекие от практики. Поверхности, акцент на них в расчетах делался когда мощности компов были далеки от желаемых. Сейчас вроде времена изменились. И в большинстве случаев не требуются считать динамику или нелинейные задачи ,  разрушения в краш-тестах, задействуя типа LS DYNA. Не знаю , что у Вас за практика, но в моем опыте расчеты CAE не стоят на первом месте в приоритете по сравнению с работой конструктора. Большинство контор опирается на практику. Легче и проще сделать, испытать, чем провести полные расчеты, это и сложно, и штат расчетчиков нужно держать, чтобы были спецы и сопромате, и теплотехнике и гидравлики. Такое может позволить только типа РОСАТОМ. В конторах попроще  рассчитывают все проще. И расчетчик только проверяет работу конструктора в каких то моментах, но особо не вмешивается в процесс конструирования. Производство требует как обычно быстрый результат. Да еще сроки изготовления у нас всегда ограничены.  Поверхности  нужны для сокращения ресурсов в расчетах на треть , т.е из модели убирается третья координата. Но говорить , что это панацея и всегда нужно это делать я не соглашусь. Да , можно к этому стремится, но не считать, что только поверхности являются единственно верным правильным и точным решением. Это всего лишь вариант упрощения модели .  
    • Jesse
      Ресурсы компьютера. Попробуйте пож-ста посчитать изгиб стальной мембраны толщиной 0.5 мм и длиной 2 метра. Тетрами. Тогда вы поймёте что я имею в виду :)
    • alex0800
      у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода. это раз  второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
    • AlexKaz
      Есть другой подход. Конструктор сначала советуется с прочнистом, предоставляю ему полную сборку в нативном каде; прочнист вычищает в нативном всю ненужную мелочь и проводит расчёты, модя геометрию под себя и советуясь с конструктором; потом в несколько этапов таких "советов" конструктор финалит геометрию и КД. А не наоборот... 100500 вариантов голимого stp никому не впёрлось заново вычищать и пересчитывать с нуля...
    • Борман
    • Bot
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?  
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле. 
    • mr_Voden
×
×