Перейти к публикации

Ошибка разряд арс батарейки


Sherman

Рекомендованные сообщения



22.02.2024 в 07:49, Александр1979 сказал:

При падении напряжения на батарейках APC ниже 4.5В внизу экрана должна появляться мигающая надпись "APC". Также в ладдере можно прописать реакцию на появление сигнала "Absolute position detector battery voltage low alarm signal PBATL<Fn172.7>", например вывод сообщения и т. п. 

Здравствуйте. Может в параметрах привода что-нибудь есть по этому поводу? Или предупреждение о низком заряде батареи обязательно должно быть прописано в лагере? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Vja4ik сказал:

должно быть прописано в лагере

нет. Такие вещи прописываются в самом сердце системы

 

Меня вот на днях другой случай удивил

Вызвали меня установить Ренишоу на станок, который уже пару месяцев работает. 0i-MF Plus Type 3

Станок специально для меня в этот день не включали, как с вечера выключили, так до утра и стоял, работать ведь не надо. Ну я его и включил.

Глянул я на экран, а там желтеньким горит BAT. Станок недавно запустили, неужели батарейка уже села?

Снял я архив и вызвал электронщиков местных. Оператору пофиг, ошибок мешающих работе станка нет, а мало ли что там за три буквы желтые горят. Принесли электронщики новую фирменную батарейку в корпусе, разогнали оси в нули, сняли SRAM_BAK  и стали вскрывать заднюю стенку панели ЧПУ. Вскрыли. А там ............

Батарейки нет вообще.

Вставили приготовленную батарейку, включили станок. сообщение BAT пропало.

Кто может объяснить этот факт?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Кто может объяснить этот факт?

что объяснить надпись bat или почему fanuc помнил ?

BAT это не APC  куда батарейку вставили в системный блок или в привода?

Думаю там как в сименсах стали ионистор вставлять которого на сколько то хватает не знаю...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

стали ионистор вставлять

это станок с Китая ехал, а ионистор все держал SRAM?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Viktor2004 сказал:

это станок с Китая ехал, а ионистор все держал SRAM?

кто знает Виктор,,,,кто знает!

48 минут назад, Viktor2004 сказал:

а ионистор все держал SRAM?

а может он автобэкап сделал а потом при потере памяти восстановил не  думали о такой возможности?

Система все таки современная

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, gudstartup сказал:

автобэкап сделал а потом при потере памяти восстановил

вроде система сама из автобэкапа никогда не станет восстанавливать. Только вручную

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

из автобэкапа никогда не станет восстанавливать.

а вы это а 100% знаете?

Так где батарейки  было вы не написали?

 

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

оторый уже пару месяцев работает.

Кто его запускал мог восстановить бэкап

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Так где батарейки  было вы не написали?

 

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

стали вскрывать заднюю стенку панели ЧПУ. Вскрыли. А там ............

Батарейки нет вообще.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

а это точно чПУ а не панель?

точно.

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Вставили приготовленную батарейку, включили станок. сообщение BAT пропало.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Вставили приготовленную батарейку, включили станок. сообщение BAT пропало.

ну и как он по вашему без батареи 2 месяца проработал без ионистора?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

ну и как он по вашему без батареи 2 месяца проработал без ионистора?

 

7bfb3ces-960.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
2 часа назад, Vja4ik сказал:

Здравствуйте. Может в параметрах привода что-нибудь есть по этому поводу? Или предупреждение о низком заряде батареи обязательно должно быть прописано в лагере? 

У вас появляется надпись "APC" при разряде батареек?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 А это что как выдумаете Виктор?

image.png

По моему на ионистор похоже

@Viktor2004 Не нуточно он просто его нав толще поставили ранее он столько не держал

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

А это что как выдумаете Виктор?

ионистор конечно

Но разве ионистор мог держать SRAM все время транспортировки станка из Китая?

Пусконаладчики сказали что включили и все работало. Они ничего не загружали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Александр1979 сказал:

У вас появляется надпись "APC" при разряде батареек?

image.png

В том то и дело, что надписи  APC не появляется. А по прошествии времени(достаточно большого) сразу выпадают DS 300 DS 307.Соответственно слетают нули. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
7 минут назад, Viktor2004 сказал:

ионистор конечно

Но разве ионистор мог держать SRAM все время транспортировки станка из Китая?

Такой может:

https://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=6768

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
26 минут назад, Vja4ik сказал:

В том то и дело, что надписи  APC не появляется. А по прошествии времени(достаточно большого) сразу выпадают DS 300 DS 307.Соответственно слетают нули. 

DS300 должна вместе с DS306 появляться когда батарейки совсем разряжены. А при DS307 нули не должны слетать.

Какие батарейки вы устанавливаете ?

image.png 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18 
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
    • gudstartup
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
    • gudstartup
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
×
×
  • Создать...