Перейти к публикации

Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх


Sergey58

Рекомендованные сообщения

Error in data cross check
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:

И программу для редактирования открывайте не Инрутом, а Main Program ---) Program

BG ALL END просто закрывает редактор, никакой FG EDITOR не запускается. Main Program пробовал естессно. Перед О9ххх будет собачка, толку наково.

29 минут назад, gudstartup сказал:

А вывести эту 9xxx программу на карту можно?

Не знаю как. В бэкапе есть ALL-FLDR.TXT там все эти программы

 

Изменено пользователем Error in data cross check
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, Error in data cross check сказал:

Main Program пробовал естессно. Перед О9ххх будет собачка, толку наково.

а какой хотели толк? Собачка напротив программы есть? Хорошо

Жмите кнопку PROG на станке и редактируйте вашу программу.

Я так понял что редактировать не могли вообще никакую. Не только 9ххх 8ххх но и другие

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Error in data cross check

FG EDIT это редактор который работает в режиме EDIT с вашей активной программой

Делаете вашу 9xxx активной MAIN PROGRAM,

Закрываете все BG EDIT редакторы и нажимаете prog и выбираете режим edit и редактируете

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Error in data cross check
Только что, Viktor2004 сказал:

BG EDIT - Background Editor

FG EDIT - Foreground Editor

Спасибо, с этим разобрался.

В FG EDIT тоже ридонли.

18.png12.png13.png14.png15.png

 

А программа оператора редактируется 

11.png

19 минут назад, gudstartup сказал:

Делаете вашу 9xxx активной MAIN PROGRAM,

Закрываете все BG EDIT редакторы и нажимаете prog и выбираете режим edit и редактируете

В том то и дело, что не редактируется.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Error in data cross check
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

8134#6 NBG = 1

8134 такого параметра там нет.

 

24 минуты назад, Soprin сказал:

Да отредактируйте на компе, потом перезалейте

  Было бы неплохо знать как туда это перезалить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Error in data cross check сказал:

8134 такого параметра там нет.

 

  Было бы неплохо знать как туда это перезалить.

Через ALL-FLDR.TXT 

В system бекап программ делаешь, редактируешь all-fldr.txt и так же закидываешь обратно. При выводе output когда обратно соответственно input

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Error in data cross check
2 часа назад, Soprin сказал:

когда обратно соответственно input

На этом станке так не получится, почему конкретно мне не понятно. Вроде бы кнопки input даже нет. Некоторые подробности есть в старой ветке.

Восстанавливать с бэкапа можно через NCboot32, но он не сохраняет файл ALL-FLDR, соответственно и не будет восстанавливать его отдельно.

Возможно 9ххх проги где-то запрятаны в архивах бэкапов, которые потом можно восстановить с помощью NCboo32. Но где и как их редактировать?

Изменено пользователем Error in data cross check
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Error in data cross check сказал:

Но где и как их редактировать?

На компьютере.

А зачем вам понадобилось исправлять параметрируемые измерительные циклы, которые прекрасно настраиваются на любую конфигурацию станка?

8 часов назад, Error in data cross check сказал:

На этом станке так не получится

С чего это не получится если  у вас есть бэкап значить есть возможность для его восстановления.

Например через кнопку image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот например одна из ваших программ на моей ЧПУ

прекрасно ввелась.

Удалите все программы и введите ваши отредактированные  через ALL IO ->OPRT->ALL INPUT

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Error in data cross check

@gudstartup

Нужно поправить эти значения

92d2b3fea3063e37513c51382d0acbf.png

8 минут назад, gudstartup сказал:

через ALL IO ->OPRT->ALL INPUT

Ни ALL INPUT ни F INPUT нету таких кнопок

Изменено пользователем Error in data cross check
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
16.05.2023 в 15:21, Error in data cross check сказал:

Приветствую!

Подскажите как отредактировать программу 9ххх? Параметр 3210 стоит 0. В 3202 бит4 ставлю 0, но программы 9ххх все равно read only и зеленым шрифтом.

У вас видимо установлен атрибут "EDIT DISABLE" на папку MTB1. 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Error in data cross check
2 часа назад, Александр1979 сказал:

У вас видимо установлен атрибут "EDIT DISABLE" на папку MTB1. 

Видимо нет. На всех 8ххх 9ххх программах кнопка называется EDIT DISABLE, т.е. атрибута запрета редактирования нет. Если нажать EDIT DISABLE появляется красным WRITE PROTECTED. Параметров 11311, 11312 нету.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Error in data cross check сказал:

Ни ALL INPUT ни F INPUT нету таких кнопок

Введите параметры 313#0 BOP и 138#0 MDP и кнопка ALL IO должна появится

Иначе как же сделали выложенный вами выше бэкап!:smile:

4 часа назад, Error in data cross check сказал:

Ни ALL INPUT ни F INPUT нету таких кнопо

А кнопку OPRT нажать не надо!!!

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=) 
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
    • lem_on
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
    • gudstartup
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
    • lem_on
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак. 
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
    • gudstartup
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться 
    • gudstartup
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
×
×
  • Создать...